  • 線路接地故障的處理的探討分析

    1,、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,,當發現有接地時,,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷,。 2,、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分,;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路,;3)檢查分支量

  • 10KV及以下線路故障及預防

    10KV及以下線路故障及預防

  • 遇到一起10KV線路接地故障,原因很奇怪,,求解,!

    11月12日19時我單位接到調度通知,,一條10KV線路發生接地事故,,相關人員趕到現場,經夜間特尋,,未發現明顯故障,,變電所合閘后顯示正常。第二天凌晨,,又接到調度此線路接地故障通知,。我等趕到現場,此時接到有自維用戶反應其變壓器低壓0.4KV輸出不正常,,我到現場用萬用表測量其a-0為136V,,b-0為138V,c-0為0V,,分析變壓器10KV側只有1相輸入,,缺失2相,后經測量,,變壓器無故障,,被排除。后搖表測量其10KV電纜,,B-C兩相短路并接地,。 問題出來了: 1,,B-C兩相短路接地變電所應速斷跳閘,但是居然堅持了一夜(其為數字變電所),。 2,,就算變電所保護定值有問題,10KV電纜兩相短路,,一夜的時間電纜也會被燒成灰,,為什么變壓器二次側還會有電壓存在? 補充一下,,變電所據此電纜大約有7公里的長度,。

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。

  • 10KV線路單相接地故障處理方法初探

    引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,且查找和處理起來也比較困難,。如果線路長時間接地運行,,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,引起值班人員拉閘停電,,導致整條10KV饋路停電,,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故,。 傳統處理方法 線路接地時,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,,會推拉確定具體的10KV接地饋路,,然后電話通知供電站查線。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法,。 1.經驗判斷法 一般情況下,,供電站在接到變電站查線通知后,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),,歷史運行情況(原先經常接地)等,,

  • 今天讓10kv線路接地故障弄蒙了,,請高手進

    求救,,因昨天晚上下了一夜雨,調度通知10千伏212線A相實接地,。今天10千伏線路212線接地故障查了半天沒問題,,送電正常??伤土?14線路支路開關后,,調度說212線接地,最后查無問題全部送出,。哪位高手給解釋一下,。補充,開始212顯示接地,,查無問題后送電正常了,。然后我送214線分支開關(也是故障自動跳的),,立即顯示212接地了,。

  • 采用零序電流互感器檢測10kV線路接地故障的探討

    采用零序電流互感器檢測10kV線路接地故障的探討

    概述 在10kV配電線路上,由于各種因素的影響,,線路接地現象經常發生,。雖然單相接地故障可短時帶接地運行,但由于當一相接地時,,另兩相對地電壓均升高為線電壓,,對線路設備絕緣構成威脅,且間歇性電弧可能在電網中引起過電壓,,出現第二接地點,,從而引起相間短路事故,因此必須在短時內找出故障點,,加以排除,。目前雖有一些國外引進的故障顯示儀等設備,,但都只能顯示短路故障,不能對接地故障點作出反應,。當發生接地故障時,,一般由小電流接地選線裝置判別接地線路,或采用試跳線路等方法查出故障線路,,調度員通知運行單位巡線查找,,如故障點不很顯眼,則須采用逐條拉合支線,,逐一排除,,由于線路長,用戶多,,查找一個故障點,,要較長時間,甚至兩三天,,對供電用戶產生較大影響,。

  • 10kV配電線路單相接地的故障及其處理

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。

  • 10kV線路接地,,導致同站內其它10k線路相繼跳閘故障原因,?

    某個110kv變電站為小電流接地系統,設有接地變,,有多條10kv配電線路,,當某一線路接地故障時,會導致其它若干條線路接連跟著故障,,有變電站跳閘的,,有出口柱上斷路器跳閘的,巡線并無故障可直接合閘,,懷疑是站內消弧線圈設置問題,,查閱站內消弧線圈信息如圖,消弧線圈目前設置為根據脫諧度補償,,接地殘流10多安,,詢問廠家答復殘流并不高,,我現在也搞不清楚到底是什么問題,求助幫忙分析,。

  • 新手求助:10kV線路斷線接地問題

    據供電所反映某10kV線路單相斷線(于檔距中部斷,,電源側線路側兩側均接地)問題是:35kV變電站線路保護卻不動作,變電站線路保護為常規電磁式電流速斷,,電流過流保護及10kV接電保護(發信),,是否10kV接地繼電器問題,還是其他問題,?除停電試驗保護裝置,,如何查找故障?謝謝大家,!

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,,對地電容較小,因此,,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電,。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成

  • 10KV線路缺相故障的檢查過程

    今天一個鑄造廠的10KV線路在工作中突然出現缺相故障。經理說上面的干線沒毛病,,如果有故障別人就會報修,。所以就先考慮他廠內的線路開關柜下面經檢查沒有故障,故障點在開關柜以上,,開始時用10/0.4KV的驗電筆測試沒發現故障,。停電后測桿上開關及電纜均無故障,。后拿來10KV驗電筆測試兩相正常北邊相不發聲,一路追蹤結果發現是干線過公路的地埋電纜終端和線路連接的設備線夾斷了,。 所以檢查故障時不能光聽別人說的,,只能作參考還得自己認真檢查思考才行。

  • 10kV線路故障快速查找口訣

    知識點:10kV線路故障

  • 10kV線路故障快速查找口訣,!

    運行中的10kV線路,因雷,、風,、雪自然災害和遭受外力、環境污染等原因,,常常會發生跳閘事故,。10kV線路一旦發生跳閘事故,就會造成該線全線或部分線路大面積停電,,勢必會給用電企業帶來經濟損失,,所以越早查出事故地點和原因,消除事故隱患,,縮小事故停電范圍,越早恢復通電,,就能夠減

  • 解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法

    解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高,。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,,降低了跳閘率。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,,該相電流便會經由該接地點流入大地,,形成單相接地,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,,非故障相電壓將會升高原來的 倍,可能會引起非故障相絕緣的破壞,。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,脫落到橫擔或地上,;導線斷線落地或搭在橫擔上,;配電變壓器高壓引下線斷線;導線風偏過大,與建筑物距離過近,;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地,;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,,搭在下排導線上,;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿;絕緣子擊穿,;線路落雷,;樹林短接等。以上諸多種原因中,,導線斷線,、絕緣子擊

  • 【電氣學院】10kV配電線路單項接地故障及處理方法

    【電氣學院】10kV配電線路單項接地故障及處理方法

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生,單相接地故障更為頻繁,。 發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。

  • 10kv線路雷擊閃絡保護器為什么不接地

    在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,,說明至少有1相短路。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道,。 裝閃絡保護器后,,當遭雷擊時,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線,。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓,。 當閃絡保護器動作后,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓,??諝忾g隙用來滅弧。從而保證電網正常運行,。

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,,架空線路長,又處于露天運行,,常受到周圍環境與自然變化的影響,,在運行中經常發生故障,影響正常供電,,給人民的生產與生活帶來一定的危害,。故障原因分析:1、樹障的影響,。在農村,,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,,樹枝刮斷落在線上,,樹枝擺動掃線,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,,造成線路故障,,危害相當嚴重。2,、風的影響,。風力過大,超過桿塔的機械強度,,就會使桿塔傾斜或損壞,,并使導線振動、跳躍和碰線,,引起過流或速斷,。

  • 某10kV配電線路故障的防范措施

    1強化運行管理。 從運行角度考慮,運行人員按運規要求,,按時巡視設備,,及時、準確提供設備缺陷,,為檢修試驗提供依據,,及時發現事故隱患,及時檢修,,從而降低線路故障率,。為此,運行人員應作到"三熟三能",,從"嚴",、"勤"、"細",、"熟"上下功夫,。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,并堅決落實;勤:即工作積極,、主動,,不漏巡,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,,認真分析,,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,還應熟悉其性能,、參數,、結構、地理環境,、氣候因素等,,做到心中有數。 2加強線路防外力破壞工作,。 配電線路外力破壞現象很嚴重,,高低壓線路盜割嚴重,違章建筑屢禁不止,,鄉村山田建設,,推土造田,桿根取土,,人為打破絕緣子,、向導劲闵先予F絲、盜竊電能等造成線路故障,,時有發生,,給配電線路的安全運行造成了極大的危害,。采取的措施: