本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 22:18 編輯 本書內容主要是絕緣材料的電性測量和老化試驗,,也包括部分絕緣系統的測試,。
請教大家在施工的時候,,你們進行電氣絕緣搖阻測試的時候,,第二次是怎么測得阿?按照資料規程的要求要在分項工程驗收以前和單位工程驗收以前分別進行電氣絕緣測試,,單位工程驗收前應該是所有的器具均安裝到位。怎么測試呢/帶著設備搖,。萬一把**設備損壞,,上萬元誰賠阿 |?
一般測電氣線路絕緣電阻的儀表用什么儀表,?誰能用通俗點的語言讓我明白所謂的電氣線路絕緣電阻指的是哪些?系統名稱,?什么項名稱,?饋電柜號,,回路編號及:相間,,相對地,,相對零,零對地的絕緣電阻值,?這些在測的時候都需要記錄,,可整個系統是如何來分,如何來測我不明白,?希望得到易理解的回答,。謝謝!
1.測量準備工作 當被測對象接有電源時,,在測量之前應將其退出運行狀態,,切斷電源,絕對不準被測對象帶電進行測試,,不然的話,,非但測不準絕緣電阻,還將損壞兆歐表并造成人身觸電事故及其他事故,。對于斷開電源后的被測對象,,應當在驗電之后將被測點位之間或對地短接進行充分放電,特別是含有電容器的設備和電容量較大的設備,,如大電機,、長電纜、大容量變壓器等,,其放電時間更需要長些,,一般要二至三分鐘的時間,必要時還應將被測對象的被測點及相關部位短路一段時間后再打開,,等待一段時間后再短路,,如此重復數次,直至確認不存在剩余電荷時,,方可進行測量,。有的被測對象雖然沒有直接與電源相關,但如果它的內部或附近存在帶高壓的,、大電流的導體或可輻射電磁場信號等因素時,,也必須消除這類影響因素??傊?,只有在被測對象自身不帶電又不可能受到其他電源感應而帶電的情況下,才能進行絕緣電阻的測量,,以保障人員和儀表的安全及測試結果的準確,。 為確保測試結果的準確性,對被測對象的測量部分必須進行清潔處理,,如被測點位附近,、被測物表面均應擦拭干凈,,不得有污垢或水汽
知識點:絕緣電阻試驗
電氣絕緣的耐熱性評定和分級GB 11021-89發布時間:1989-3-21 1 主題內容與適用范圍 本標準規定了電工產品絕緣的耐熱性分級,確定了耐熱性的評定及分級的原則和任務,。 本標準適用于電工產品及其絕緣的耐熱性分級,,亦適用于某特定場合下應用的絕緣材料、簡單組合和絕緣結構的耐熱性定級,。2 引用標準 GB 11026.1 確定電氣絕緣材料耐熱性的導則 第一部分:制訂熱老化試驗方法和評價試驗結果的總規程3 總論 3.1 耐熱等級 電工產品絕緣的使用期受到多種因素(如溫度,、電和機械的應力、振動,、有害氣體,、化學物質、潮濕,、灰塵和輻照等)的影響,,而溫度通常是對絕緣材料和絕緣結構老化起支配作用的因素。因此已有一種實用的,、被世界公認的耐熱性分級方法,,也就是將電氣絕緣的耐熱性劃分為若干耐熱等級,各耐熱等級及所對應的溫度值如下:耐熱等級 溫度,, ℃Y 90A 105E 120B 130
各位大俠,,小弟查閱了電力設備交接試驗標準GB 50150-91 和電力設備預防性試驗標注DL/T 596—1996都沒有說明電力變壓器絕緣電阻應在什么范圍內為合格,,只好請各位幫忙!感激不盡,!
簡要說明:編者 巫松楨文件格式:PDF 文件大?。?.84 M
為了幫助剛接觸高壓的同學更好地理解相關的術語概念,,為大家總結了一些常見的術語,,包括術語的中英文對照和含義解釋。今天為大家庬的是氣體放電,、電氣絕緣相關的關鍵詞,。 partial discharge
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝
溫度檢測方法 1,、使用紅外
我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,,再加上冬天溫度過低,,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員,。:lol
搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),,在測量前需要校表,,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻,。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞,。
各電力單位通用.
我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,,請問是怎么回事,?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?
一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?
知識點:絕緣電阻試驗
國外空氣絕緣開關柜一次方案
各位大俠,小弟查閱了電力設備預防性試驗DL/T 596—1996 和電力設備交接試驗標準GB 50150-91 但是沒有查到變壓器的絕緣電阻具體標準是多少,,沒有明確說是多少,,只是提到:“ 1)絕緣電阻換算至同一溫度下,與前一次測試結果相比應無明顯變化 2)吸收比(10~30℃范圍)不低于1.3或極化指數不低于1.5”到底多少歐的絕緣電阻才是合格的,,才能投運呢,?請各位大俠指點,謝謝,!
電氣絕緣電阻標準
電氣絕緣電阻標準專題,,為您提供電氣絕緣電阻標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣絕緣電阻標準 相關的專業交流討論,,更多電氣絕緣電阻標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題