都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
10、電氣,、電信,、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器,、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤,、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
本人現做電氣監理工作,,對于相關的電氣裝置的施工及驗收規范不是很熟,況且相關書籍很貴,!哪位仁兄有電子版的,,幫幫小弟啊,!急?。?!謝謝了?。。,。,。?/p>
第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω,。防直擊雷接地宜和防雷電感應,、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,,并宜與埋地金屬管道相連,;。,。,。。,。,。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。實際應用中,,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體,?
《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip,、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip,、電氣符號含義.zip,、電氣專業圖集號碼變更.zip、各國,、地區電壓標準.zip,、SIEMENS安裝規范手冊.pdf、安裝工程施工組織設計.doc,、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc,、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc,、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,,不知對大家伙有沒有用。
前段時間下載了一份電氣規范,不知什么原因(可能是刪除了部份文件)竟打不開了,大部份文件后輟為.BMB,網上搜不到打開這類文件的軟件,不知斑竹們有什么好辦法打開它!本人不勝感謝!(文件比較小,但打開后竟有120M)
建筑防雷與電氣安全技術
最新防雷規范,變化在哪里,?最新防雷規范剛買到手,,這幾天忙,還沒開始看已經學習的談一下大的變化在哪里,,我重點看一下今年十一后就要執行了必須得學了
防雷規范中一類防直擊雷中,,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,,若環形接地體面積大于等于79平方米是,環形接地體不需補加接地體,。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確,?
在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊,。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地,。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器),。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,??梢苑譃楣ぷ鹘拥亍⒎览捉拥睾捅Wo(hù)接地,。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,,即使是后備保護,動作一般也在1s以內,。 三,、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針、避雷線和避雷器的接地,。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
知識點:建筑電氣設計規范
2013最新電氣規范,,建筑電氣設計必備
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣,。是否按照兩者嚴格的執行,?
我們單位電氣方面的規范除了95版的一本啥都沒有,我想推薦建議單位買幾一些電氣方面的書,,請問電氣設計都需要些什么規范啊???麻煩推薦一下,謝謝!!
電氣規范匯編-我覺得這個更全一些,。不過不是我的原創。共八個部分,。
如標題所述,,本人現在正在做一教堂的電氣設計,網上沒找到類似的參考圖,,希望有這方面經驗的大俠給點參考資料或寶貴的意見,,小弟先在這里謝謝各位拉~!
我想把一些規范裝到電話里面,,隨時都能看看,!可找了一天也沒找到udm格式的,也沒找到合適的轉化軟件,,不知道哪位有啊給兄弟傳點,!先謝謝了哈,!我的郵箱[email protected]
電氣防雷規范
電氣防雷規范專題,為您提供電氣防雷規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣防雷規范 相關的專業交流討論,,更多電氣防雷規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度