  • 10千伏線路的絕緣電阻怎么測

    廠內架空10千伏線路300米,,掛2臺400KVA變壓器,晚上6點5分突然停電,,調度告知接地故障,檢查,;2500V遙表測量2MΩ,,5分鐘后降到1MΩ,斷開兩臺變壓器測量,,變壓器300MΩ以上,,線路對地、相間降到0.5MΩ,,檢查線路,,瓷瓶避雷器污染嚴重,夜間氣溫-12℃,,表面結霜,,擦拭并斷開避雷器,電阻在15MΩ,,為應急,、恢復、送電,,(斷開避雷器)沒有再跳閘,。請教有此類事故經驗者線路最低阻值應該是多少?分析接地原因,?

  • 35KV及以下架空線路的絕緣電阻是怎么規定的,?,?

    35KV及以下架空線路的絕緣電阻是怎么規定的,我在網上及一些規程也沒有規定,,可是有次在送電過程中,,有條架空線路,,相對地還行,,可是三相卻都為0,分別是AB,,AC,,CB,都是0,,也沒有查到原因所在,,沒有辦法送電后也正常,沒有出現問題,有哪位高手指點指點?。,。?!

  • 請教有關線路絕緣電阻測試相關問題?

    吊頂內線路施工完后,,封閉吊頂前,。需要對電線進行絕緣電阻試驗,請教以下兩個問題:1,。目前很多施工對都是用萬用表測試,,不是用的兆歐表(手搖的那種),請問這樣測試標準嗎,?2,。測量絕緣電阻的具體步驟和方法是怎么呢?是紅線 零線 地線 一根一根測試 還是怎么測試呢,?是測試電線絕緣電阻還是線路對地電阻呢,?

  • 電氣線路絕緣電阻又該如何測,?

    一般測電氣線路絕緣電阻的儀表用什么儀表,?誰能用通俗點的語言讓我明白所謂的電氣線路絕緣電阻指的是哪些?系統名稱,?什么項名稱,?饋電柜號,回路編號及:相間,,相對地,,相對零,零對地的絕緣電阻值,?這些在測的時候都需要記錄,,可整個系統是如何來分,如何來測我不明白,?希望得到易理解的回答,。謝謝!

  • 火災自動報警系統線路的絕緣電阻

    我在做火災自動報警的工序報驗時看到一個火災自動報警系統線路的絕緣電阻記錄(二總線制火災報警的線路),,對這個不懂,,不知道怎么填,哪位朋友能幫幫忙???

  • 急!關于鐵管內線路絕緣電阻的問題

    施工鐵管線路內,,再裝好燈后,。測量零線絕緣電阻小于10歐?;鹁€小于20歐,。但我送電16安斷路器后也不跳閘。時間長了又影響嗎,。

  • 關于絕緣電阻測量的一些問題

    今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝

  • 絕緣電阻表為什么不能檢查線路是否短路

    線路的絕緣好壞與是否短路是兩個不同的概念,。線路絕緣差,,并不表示短路,而線路短路則表示絕緣已損壞或線路接線錯誤,。 絕緣好壞應該用絕緣電阻表測量,,是否短路則應用萬用表的電阻擋測量。 當用絕緣電阻表測量線路絕緣,,其讀數為“O”,,時,不 一定是短路,,因為絕緣電阻表無法讀出100kO以下的值,,此時要用萬用表電阻檔加以判別。若用萬用表R×1檔測出電阻為幾歐,,則可判為短路

  • 關于絕緣電阻的問題請教

    我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,,他的絕緣電阻接近正無窮,。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 一個關于絕緣電阻的問題

    一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?

  • 關于絕緣電阻的,請教高手,!

    我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,,請問是怎么回事,?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?

  • 關于線路絕緣困惑的問題

    前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),,在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,,(由于原線路敷設有問題,,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況,。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,,無跳閘情況(漏電保護器完好),。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣也是絕緣良好,,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣幾乎是導通,。望高人指點

  • 【請問】有用絕緣搖表測架空線路絕緣電阻的做法嗎,?

    今天我們公司(地方電力,,大家不要笑)用絕緣搖表測量測一條110kv新線路(28km)的絕緣電阻,測出結果大概有上千兆歐,,但是前幾個星期有條35KV(5km)的線路也是用同樣的方法測,,只有1-2兆歐,有相對你甚至只有0.5兆歐,,但是居然還是正常送電了,。所以今天我就郁悶了,怎么35kv線路與110kv線路的差距這么大,?有用搖表測架空線路這種做法嗎,?有相應的規定或者經驗值嗎?很不理解。

  • 用500V兆歐表檢測低壓線路的絕緣電阻應是多少

    請教各位大蝦:導體之間和導體對地之間的絕緣電阻大于1000歐/V,,且其值必須大于:(1),,動力電路的電氣安全裝置電路0.5M歐;(2),其它電路0.25M歐,怎么理解?用500V(1000V)兆歐表檢測低壓線路的絕緣電阻是多少兆歐為合格?

  • 35KV線路高桿淺埋的問題

    各位同事,為什么35KV線路要高桿淺埋,,是必須的嗎,?理由是什么,深埋效果不是更好嗎,。(在對地安全距離和同意要打拉線的情況下)

  • 低壓柜的絕緣電阻的測量

    此圖中需要測量絕緣電阻的有哪些,?應該怎么測量?

  • 35kV線路可以允許帶電跨越嗎,?

    本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 編輯 前幾日還在想特高壓跟我一點關系沒,今天就接觸到了,。今天被叫去開個會,,說1000kV線路要架線了,準備跨越眾多10kV和2條35kV還有幾條110kV和220kV(不過這邊110kV以上跟縣公司沒關系,,決定不了),。他們討論了幾個方案不行,因?5kV本身也是大跨越飛到對面山頭,。 方案1,,1000kV從上面交叉跨越,,放線需要停電20天(這個現在被否決),35kV也沒備用電源 方案2,,在交叉點斷開,立2根桿,,放電纜,。(需要費用太高,被否決,,據說跨好多擋,,要將近3公里電纜) 我自己想了個方案,在交叉點斷開,,上面補拉線,,立2根桿(補1,補2),,跨越點降低35kV導線對地距離,。下面補2桿跨越山谷飛對面,然后帶電跨越,,就是我平常接觸的少,,不知道帶電跨越允許不,如果多條要做,,這樣可以節省不少經濟,。還一個想問大家,允許35kV在山區對地最低多少,,允許帶電跨越35kV線路嗎,?雖然我查表格35kV安全帶電距離是1m以上

  • 這些影響絕緣電阻因素您都知道嗎