本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 22:18 編輯 本書內容主要是絕緣材料的電性測量和老化試驗,也包括部分絕緣系統的測試,。
請教大家在施工的時候,你們進行電氣絕緣搖阻測試的時候,,第二次是怎么測得阿?按照資料規程的要求要在分項工程驗收以前和單位工程驗收以前分別進行電氣絕緣測試,,單位工程驗收前應該是所有的器具均安裝到位,。怎么測試呢/帶著設備搖。萬一把**設備損壞,,上萬元誰賠阿 |,?
1.測量準備工作 當被測對象接有電源時,在測量之前應將其退出運行狀態,,切斷電源,,絕對不準被測對象帶電進行測試,不然的話,,非但測不準絕緣電阻,,還將損壞兆歐表并造成人身觸電事故及其他事故。對于斷開電源后的被測對象,,應當在驗電之后將被測點位之間或對地短接進行充分放電,,特別是含有電容器的設備和電容量較大的設備,如大電機,、長電纜,、大容量變壓器等,其放電時間更需要長些,,一般要二至三分鐘的時間,,必要時還應將被測對象的被測點及相關部位短路一段時間后再打開,等待一段時間后再短路,,如此重復數次,,直至確認不存在剩余電荷時,方可進行測量,。有的被測對象雖然沒有直接與電源相關,,但如果它的內部或附近存在帶高壓的、大電流的導體或可輻射電磁場信號等因素時,,也必須消除這類影響因素,。總之,,只有在被測對象自身不帶電又不可能受到其他電源感應而帶電的情況下,,才能進行絕緣電阻的測量,以保障人員和儀表的安全及測試結果的準確,。 為確保測試結果的準確性,,對被測對象的測量部分必須進行清潔處理,,如被測點位附近、被測物表面均應擦拭干凈,,不得有污垢或水汽
知識點:絕緣電阻試驗
變壓器絕緣電阻的測試PPT的
吊頂內線路施工完后,,封閉吊頂前。需要對電線進行絕緣電阻試驗,,請教以下兩個問題:1,。目前很多施工對都是用萬用表測試,不是用的兆歐表(手搖的那種),,請問這樣測試標準嗎,?2。測量絕緣電阻的具體步驟和方法是怎么呢,?是紅線 零線 地線 一根一根測試 還是怎么測試呢,?是測試電線絕緣電阻還是線路對地電阻呢?
隨著我國 電力工業的快速發展,, 電氣設備預防性實驗是保障電力系統安全運行和維護工作中的一個重要環節,。絕緣診斷是檢測電氣設備絕緣缺陷或故障的重要手段。絕緣電阻測試儀( 兆歐表)是測量絕緣電阻的專用儀表,。1990年5月批準實施的JJG662-89《絕緣電阻表(兆歐表)》已把它作為強制檢定的儀表之一,。目前,電氣設備(如變壓器,、發電機等)朝著大容量化,、高電壓化、結構多樣化及密封化的趨勢發展,。這就需要絕緣電阻測試儀本身具有容量大,、抗干擾能力強、測量指標多樣化,、測量結果準確,、測量過程簡單并迅速、便于攜帶等特點,。
HIOKI日置ST5520絕緣電阻測試儀 HIOKI這次發售了絕緣電阻測試儀ST5520。 為了確認繼電器,、連接器等元器件,,電動汽車和智能手機中的鋰電池,、電池的安全性,需要進行絕緣檢查,,如何大量迅速的檢查這類產品成為各生產廠家的課題,。這次發售的ST5520實現了業界內最快檢查時間50ms(0.05s),從而縮短了檢查時間,。此外,,為了防止由于測試線的斷線和被測物接觸不良的原因流出不良品,安裝了接觸檢查功能,。而且,,為了滿足各廠家的檢查需求,在25~1000V的測試電壓中能以1V為單位進行設定,。開發背景在元器件,、鋰電池、電池生產過程中,,若未進行徹底的絕緣處理則可能發生短路或觸電危險,,因此需要確認其安全性。現在,,對于進行大批量生產的廠家來說,,如何大量并迅速的進行測量非常重要。HIOKI為了滿足此類廠家的需求開發了實現業界內最快檢查速度的測量儀器
特征: 僅使用 Fluke Connect? 即可通過現場趨勢測試高達 5 kV 的電壓并節省時間 CAT III 1000 V,、CAT IV 600 V 安全等級 警告功能提醒用戶存在線路電壓,,并提供高達 600 V AC 或 DC 的電壓讀數,以提高用戶安全性 從 250 V 到 1000 V 以 50 V 步長可選擇的測試電壓,,以及高于 1000 V 的 100 V 步長 測量值可存儲在多達 99 個內存位置,,每個位置都分配有唯一的用戶定義標簽,以便于調用 電池壽命長,,用戶可在兩次充電之間進行超過 750 次測試 無需額外設置即可自動計算介電吸收 (DAR) 和極化指數 (PI) 防護系統消除了表面漏電流對高電阻測量的影響 大型數字/模擬 LCD,,便于查看 電容和漏電流測量 用于擊穿測試的斜坡功能 電阻測量高達 2 TΩ 定時測試的定時器設置長
一般測電氣線路絕緣電阻的儀表用什么儀表,?誰能用通俗點的語言讓我明白所謂的電氣線路絕緣電阻指的是哪些?系統名稱,?什么項名稱,?饋電柜號,回路編號及:相間,,相對地,,相對零,零對地的絕緣電阻值,?這些在測的時候都需要記錄,,可整個系統是如何來分,,如何來測我不明白?希望得到易理解的回答,。謝謝,!
請問在用F1550B絕緣電阻測試儀測試電纜的絕緣情況時,如測電纜主絕緣的絕緣電阻,,電纜外護套絕緣電阻,,電纜內襯層絕緣電阻,這三種方法具體的接線方法(就是“+”,、“-”該接圖中A,B,C,D哪兒),,望各位達人支招((由于該圖是從說明書COPY的,,但我不太確定A,、B、C,、D是代表什么,,另請達人說明)。謝謝~~
低壓電纜,,WDZA-YJY4*95+50 ,使用電子兆歐表,,測試電壓為550V,,測量三相和對地,電壓都為550兆歐,。因為本人是給排水專業,。。,??磩e人測試電阻,很多不明白的,,所以請教各位大大,。 1、是否低壓電阻測試,,一般都是使用550V或者500V的檔位,。 2、是否測試的電阻最大值(我看測試的時候,,數字都是跳到550兆歐就不跳了)就是測試電壓的數字,? 3,、查閱規范要求電線電纜測試大于0.5兆歐就行,今天測試對地的有90多兆歐,,測試人員說線路有問題,,不是大于0.5兆歐就行了嗎!問題比較多,,但是本人很想知道為什么,,麻煩大家了。
電氣絕緣的耐熱性評定和分級GB 11021-89發布時間:1989-3-21 1 主題內容與適用范圍 本標準規定了電工產品絕緣的耐熱性分級,,確定了耐熱性的評定及分級的原則和任務,。 本標準適用于電工產品及其絕緣的耐熱性分級,亦適用于某特定場合下應用的絕緣材料,、簡單組合和絕緣結構的耐熱性定級,。2 引用標準 GB 11026.1 確定電氣絕緣材料耐熱性的導則 第一部分:制訂熱老化試驗方法和評價試驗結果的總規程3 總論 3.1 耐熱等級 電工產品絕緣的使用期受到多種因素(如溫度、電和機械的應力,、振動,、有害氣體、化學物質,、潮濕,、灰塵和輻照等)的影響,而溫度通常是對絕緣材料和絕緣結構老化起支配作用的因素,。因此已有一種實用的,、被世界公認的耐熱性分級方法,也就是將電氣絕緣的耐熱性劃分為若干耐熱等級,,各耐熱等級及所對應的溫度值如下:耐熱等級 溫度,, ℃Y 90A 105E 120B 130
對于對地絕緣電阻的檢測已經沒有什么問題了,,只要是大于0.5M就可以了問題是如何測試相間的絕緣阻值(星形接法),現在有兩種說法:1,、不拆開電機的接線盒,,直接從電源引出線檢測,搖表的L端接三相中隨便一相端頭,,E接隨便另一相端頭,,連續測三次,如果數值為0,,就OK2,、將連接片拆開,整理出6個端頭,,分出U,V,W相,,然后L接隨便一相端頭,,E接隨便另一相端頭,測三次,,如果阻值大于等于0.5M就OK我的問題是:1,、方法1是不是在測量繞組是否開路啊,?而不是測量相間絕緣電阻2,、方法2是不是測量相間絕緣阻值的正確方法?[ 本帖最后由 zhanyu73 于 2010-5-28 22:27 編輯 ]
今年3C工廠監督檢查時提出一項不合格項,說絕緣電阻測試儀的運行檢查沒做,。我分別用一條絕緣破壞的導線(人為將其絕緣碳化)和一條絕緣完好的絕緣導線來做運行檢查不知可否,?請有經驗的老兄給予指教,這樣能過關嗎,?你們又是怎么做的呢,?
簡要說明:編者 巫松楨文件格式:PDF 文件大小:7.84 M
是指2根電纜芯線之間的絕緣電阻嗎?比如A相和B相2根芯線都有各自的絕緣層,,測試電阻不足0.5mΩ,,使用中會發生什么情況?
測量絕緣電阻的目的主要是初步判斷耦合電容器的兩極及 電力電容器兩極對外殼之間的絕緣狀況,,測量時用2500V兆歐表,。搖測耦合電容器小套管對地絕緣電阻時可用1000V數字兆歐表。測量接線如圖11-1所示,。 圖11-1 測量絕緣電阻接線圖 (a)耦合電容器測量接線,;(b) 電力
電氣絕緣電阻測試規范
電氣絕緣電阻測試規范專題,為您提供電氣絕緣電阻測試規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣絕緣電阻測試規范 相關的專業交流討論,,更多電氣絕緣電阻測試規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題