我單位的10KV電纜在試驗時,,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格,。請問各位高手按試驗標準,,絕緣電阻應為多少?
10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎,?
我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.
今日在一工廠布線,,240平方的電纜,約30米長,。將電纜接好后用指針式萬用表測得線與線之間的絕緣電阻值約為1500歐,。覺得不正常就打電話給電纜供應商。供應商來了一人用搖表測了一下說是因穿了互感器有影響,。各位高手,,這到底是怎么回事,我該怎么查原因,。注:電纜的另一端已由工業區的電工在一大配電柜接好線,,安裝好了電度表待送電,。
在一個工地完工后,,我們將配電線路絕緣電阻表上交主管看同,可是主管看了說不可能有那么高的阻值,,理由是電纜電線每規格都的一定的絕緣電阻值,,線路越長絕緣電阻就會越小,對于人們測量出來的1000兆歐數量表示懷疑,,我想想也對,,但找不到相關的資料,請大家幫忙提?/p>
知識點:測量絕緣電阻
兩芯220V低壓電纜整盤絕緣只有2M歐姆,,但是從電纜盤上剪20多米電纜,,單獨搖其絕緣就有200M歐姆以上,請問大家知道是什么原因嗎,?
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓,。(2)除上述供電系統外,,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采取173%的使用回路工作相電壓,。疑問,,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),,那么按照其133%倍選擇,,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜,?
低壓電纜,WDZA-YJY4*95+50 ,,使用電子兆歐表,,測試電壓為550V,測量三相和對地,,電壓都為550兆歐,。因為本人是給排水專業,。。,??磩e人測試電阻,很多不明白的,,所以請教各位大大,。 1、是否低壓電阻測試,,一般都是使用550V或者500V的檔位,。 2、是否測試的電阻最大值(我看測試的時候,,數字都是跳到550兆歐就不跳了)就是測試電壓的數字,? 3、查閱規范要求電線電纜測試大于0.5兆歐就行,,今天測試對地的有90多兆歐,,測試人員說線路有問題,不是大于0.5兆歐就行了嗎,!問題比較多,,但是本人很想知道為什么,麻煩大家了,。
如題,,檢查老水泵進線絕緣電阻小于2M歐,,有點拿不準是否需要更換電線,2M歐以上依本人經驗沒問題,,2M歐以下0.5M歐以上,,有可以用的,有不可以用的,,到底達到多少可以用?。空埥o小弟個答案,?
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,,該怎樣處理,,請高手幫助解答,謝謝,!
知識點:變壓器絕緣
如題,,哪位同行能告訴我?最好有權威的依據,。比如規范或什么手冊之類的東東
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么,?請熟悉的朋友給予解答,!
電線電纜命名與型號及絕緣電阻測量,詳見附件
我知道相對地的接線方式見附件,;那么相間如何連接,請各位指點,,謝謝,!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
是指2根電纜芯線之間的絕緣電阻嗎,?比如A相和B相2根芯線都有各自的絕緣層,,測試電阻不足0.5mΩ,使用中會發生什么情況,?
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝
10kv電纜絕緣電阻
10kv電纜絕緣電阻專題,,為您提供10kv電纜絕緣電阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜絕緣電阻 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜絕緣電阻相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題