在用搖表檢測絕緣電阻時,,有公式算出電阻值是多少才能算合格嗎,?如380V電動機絕緣電阻是多少,高壓柜對地電阻多少才能算合格等等,,應該是有標準的吧,,不知道標準是多少?
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝,、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,不勝感激,。:handshake :handshake
電阻器,,簡稱電阻,是電子電路中最基礎的元器件之一,,對電阻器的測試,,是掌握和學習電子技術的基礎技能!以下介紹常見電阻器的測試方法和經驗,。
壓敏電阻器主要應用于各種電子產品的過電壓保護電路中,它有多種型號和規格,。所選壓敏電阻器的主要參數(包括標稱電壓,、最大連續工作電壓、最大限制電壓,、通流容量等)必須符合應用電路的要求,,尤其是標稱電壓要準確。標稱電壓過高,,壓敏電阻器起不到過電壓保護作用,,標稱電壓過低,壓敏電阻器容易誤動作或被擊穿,。 光敏電阻器的選用:選用光敏電阻器時,,應首先確定應用電路中所需光敏電阻器的光譜特性類型。若是用于各種光電自動控制系統,、電子照相機和光報警器等電子產品,,則應選取用可見光光敏電阻器;若是用于紅外信號檢測及天文,、軍事等領域的有關自動控制系統,、則應選用紅外光光敏電阻器;若是用于紫外線探測等儀器|儀表中,,則應選用紫外光光敏電阻器,。
發電機中性點采用電阻接地方式的目的是為了限制定子繞組單相接地故障的間歇性弧光暫態過電壓和兩次(或多次)重燒的動態過電壓。美國在30-40年代,,對高阻接地方式進行暫態仿真試驗,,給出了重燃弧過電壓與中性點接地電阻之間的關系曲線,如圖2所示[4],。研究表明,,發電機單相接地、任意重燃次數的過電壓數值Utr與中性點電阻的功耗(kW),、三相定子繞組對地電容的無功伏安(kVA)有關,,當二者的比值γ≈1.0時,,Utr=2.6Eph(Eph為額定相電壓),,這相當于新機出廠試驗電壓3.5Eph的75%,進一步減小中性點接地電阻值R(即增大電阻的功耗),,對減小Utr的作用已不明顯,,因此得出結論:為確保發電機單相接地故障的暫態過電壓 (式中C0為發電機電壓回路每相對地電容值),IEEE的相關標
知識點:電阻器
在某液體電阻起動柜廠家拍的,第一次上傳,不太清楚,以后再續,找了他們老總才被允許的.第一張,據說是8000KW的,起動柜.
這個元件是串接在PT的中性點上的是嗎,?當電路正常時,它應該呈現出低阻抗,,上面的電壓應該很小,,使PT運行正常,當線路中發生諧振時,,又會變成高阻抗,,使產生的過電流減小,它的原理是什么,,又是采用什么樣的原料能實現這樣的功能呢,?一直想知道這個原因,請大家幫?/p>
各位大俠,小弟查閱了電力設備交接試驗標準GB 50150-91 和電力設備預防性試驗標注DL/T 596—1996都沒有說明電力變壓器絕緣電阻應在什么范圍內為合格,,只好請各位幫忙,!感激不盡!
我們公司的電控柜,,要求門鎖對地的接地電阻小于0.1歐,,這是合理的嗎,請問這是哪份標準里面的,。在網上查了下,,都是要示4歐以下就OK了啊。謝謝大家
發電機中性點采用電阻接地方式的目的是為了限制定子繞組單相接地故障的間歇性弧光暫態過電壓和兩次(或多次)重燒的動態過電壓,。美國在30-40年代,,對高阻接地方式進行暫態仿真試驗,給出了重燃弧過電壓與中性點接地電阻之間的關系曲線,,如圖2所示[4],。研究表明,發電機單相接地,、任意重燃次數的過電壓數值Utr與中性點電阻的功耗(kW),、三相定子繞組對地電容的無功伏安(kVA)有關,當二者的比值γ≈1.0時,,Utr=2.6Eph(Eph為額定相電壓),,這相當于新機出廠試驗電壓3.5Eph的75%,進一步減小中性點接地電阻值R(即增大電阻的功耗),,對減小Utr的作用已不明顯,,因此得出結論:為確保發電機單相接地故障的暫態過電壓
大型電源設備,醫療設備,,電力儀器設備等產品在使用中常需要對一些產生的多余功率進行吸收,。這里用到的大功率耗能的電阻就是負載電阻。負載電阻由于其特殊作用又稱為放電電阻,,制動電阻,,剎車電阻,吸收電阻,。這類電阻功率大,,一般為無感的功率電阻。無感值,,超低感值是對這類產品重要的要求,,在吸收功率對多余電量放電的過程中,如果電阻的電感值過大,,則容易產生震蕩,,上海晶犀電阻對回路中的其他元件,電源及設備本身產生傷害,,甚至直接燒壞內部許多器件,。負載,負荷,,即承載,,負擔的意思!負載電阻器有兩重意思。就電阻而言,,負載電阻也稱負荷功率電阻,,因功率大而區別于一般電路電阻。負載在此表示大功率之意,,功率限流電阻和假負荷電阻都在此類,。對終端電器而言,負載電阻又代表了其等效純電阻的功率電阻,。相對付出方的承載者稱負載,。在電路中就是承載輸出電流的用電器就稱為電路負載。承受機械能的也可稱為動力負載,。
保險電阻器又稱熔斷電阻器,,保險電阻用符號“F”表示,,形狀如同貼片電阻,,有的像圓柱形電阻,,主板中常見的是貼片保險電阻,,接口電路中用得最多。一般都是用在供電電路中,,此電阻的特性是阻值小,,只有幾歐姆,超過額定電流時就會燒壞,,在電路中起到保護作用,。保險電阻器在電路中起著電阻和熔絲的雙重應用;在正常情況下,,它作為電阻器使用,;當電路出現故障時,保險電阻體上的熔斷材料就會與電阻膜層發生反應(反應變化時間用秒計算),,造成電阻膜層斷裂,,使保險電阻的阻值變得很大或無窮大,保護相關電路中的有關元器件不被損壞,。 保險電阻的功能 在電路圖中起著保險絲和電阻的雙重作用,,主要應用在電源電路輸出和二次電源的輸出電路中。它們一般以低阻值(幾歐姆至幾十歐姆),,小功率(1/8~1W)為多,,其功能就是在過流時及時熔斷,保護電路中的其它元件免遭損壞,。
首先了解一下,,什么是大功率電阻器?大功率電阻主要指各類比常規電阻具有更高功率的電阻。功率的大小是相對于常規來說的,,并不是絕對的多少功率以上的電阻,。我們常見的特種大功率電阻器有:高壓電阻器、一般陶瓷管線繞電阻器,、鋁外殼線繞電阻器,、平面無感膜式電阻器等。那么,,大家知道大功率電阻器的如何選型呢?又有哪些分類呢?下面就一起來看看吧,。
在電力系統中,接地電阻柜扮演著至關重要的角色,,它是確保電網安全穩定運行的重要設備之一,。接地電阻柜的主要功能在于降低接地電阻,提高接地保護水平,,有效防止電氣事故的發生,,從而保障電力系統的穩定供電和人員安全。 接地電阻柜的工作原理基于電阻器的應用,通過在接地電極和接地網之間加入適當的電阻?,使接地電阻值降低到合適的范圍,。這一設計使得在電力系統發生接地故障時,能夠迅速將故障電流導入地面,,保持電力系統的電勢平衡,,減少電壓的不對稱性,防止因接地故障導致的觸電事故和設備損壞,。 接地電阻柜通常由接地電極,、電纜、接地電阻器,、絕緣維護裝置,、接地開關等部分組成。接地電極作為接地電阻柜的核心部件,,其材料選擇至關重要,,常用的有銅、鍍鋅鋼管或鍍鋅鋼板等,,這些材料具有良好的導電性和耐腐蝕性,,能夠確保接地電阻柜的穩定運行。
中性點接地電阻柜里的電阻器如何選擇,?接地電阻柜屬于中性點保護設備,,接地電阻柜安裝在被保護設備和地之間,可以說是一種較好的成套接地設備,,在國內外已經使用了十幾年,,由于其本身的可靠性和實用性,所以現在國家電網規定中性點一般要加裝此設備,,而且經過這么多年的研究,,接地電阻柜也不斷得到了很好的改進和發展,具有了更廣泛的應用范圍,,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠廠用電系統,、變電所供電系統、工礦企業配電系統中,,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式,。
請問各位頻敏電阻器的選型手冊在哪找,,選型依據的原則有哪些,特別是選型手冊不知道哪位朋友能幫幫我,,急用,,有電機型號但是找不到頻敏電阻器的相關選型資料~~~~~請各位朋友幫幫忙,急用~~~~~~~
在施工工程中遇到一個問題,,想請教各位前輩,,請多給意見在安裝好變壓器后,發現該區域全是回填的大石頭,,使得變壓器接地電阻達不到標準,,請問怎么解決,變壓器旁邊30米有一個小山包,,但屬于貴州的喀什特地貌,,不知道能有什么好的方案解決一下變壓器接地問題,請各位多賜教
①使用前應先對可調電阻的質量進行檢查,??烧{(diào)電阻的軸柄應轉動靈活、松緊適當,,無機械雜聲,。用萬用表檢查標稱電阻值,應符合要求,。若用萬用表測量可調電阻固定端和滑動端接線片間的電阻值,,在緩慢旋轉可調電阻旋柄軸時,表針應平穩轉動,、無跳躍現象,。 ②由于可調電阻的一些零件是用聚碳酸酣等合成樹脂制成的,所以不要在含有氨,、胺,、堿溶液和芳香族碳氫化合物、酮類,、鹵化碳氫化合物等化學物品濃度大的環境中使用,,以延長可調電阻的使用壽命。 ③對于有接地焊片的可調電阻,,其焊片必須接地,,,以防外界干擾,。 ④可調電阻不要超負載使用,,要在額定值內使用,。當可調電阻作變阻器調節電流使用時,允許功耗應和動觸點接觸電刷的行程成比例地減少,,以保證流過的電流不超過可調電阻允許的額定值,,防止可調電阻由于局部過載而失效。 為防止可調電阻阻值調整接近零時的電流超過允許的最大值,,最好串接一限流電阻,,以避免可調電阻過流而損壞。 ⑤電流流過高阻值可調電阻時產生的電壓降,,不得超過可調電阻所允許的最大工作電壓,。 ⑥為防止可調電阻的接
自1927年通過國際實用溫標至如今,國際實用溫標都采用電阻比計算溫度,,這是因為用標準鉑電阻溫度計測量時,,用電阻比計算溫度要比用電阻絕對計算溫度更準確,本文介紹用電阻比計算溫度要比用電阻絕對值計算溫度更準確的原因,。 1,、實驗結果證明:標準鉑電阻溫度計在水三相點是電阻值Rtp,在防止條件下的自然變化或受熱后的變化有三種情況:①逐漸升高,;②逐漸下降,;③經充分退火后,Rtp趨于穩定,。電阻比雖然也同樣有逐漸升高或下降的趨勢,,但要比電阻絕對值的變化穩定得多。 2,、標準鉑電阻溫度計電阻值是由測溫電橋或電位差計測定,,為此至少也需要使用一個(或幾個)標準電阻作標準,因此在電阻值的傳遞過程中,,由于檢定誤差或標準電阻的不穩定性,,以及由于其他原因引起的誤差(其中包括系統誤差),會使人誤人為標準鉑電阻溫度計時