干燥空氣絕緣 24kV 環網柜的設計 固體絕緣輔助 + 干燥空氣絕緣是 24kV 環網柜研發的方向,,通過平衡絕緣與緊湊之間的關系,采用固體輔助絕緣,,可以在少增加相間、對地尺寸的情況下通過絕緣試驗,,極柱固封可以解決真空滅弧室及其連接導體的絕緣。
在《京都議定書》中,SF 6 氣體是受到限制的溫室氣體,。一些國家和地區對溫室氣體的使用提出了控制措施。如澳大利亞推出的清潔能源未來計劃,,歐盟也對氟氣體的相關規定進行修訂,,要求相關機構在2020年前提交可行的SF 6 氣體的替代技術方案,。
常壓:密封箱體內氣壓與環境大氣壓始終保持相同,,通過帶空氣過濾功能的裝置進行內外氣體壓力平衡,避免了常規帶壓力氣箱的泄漏風險 密封:主導電體安裝在密封箱內;將運行環境中的塵埃,,污穢有效隔離,,在潮濕和凝露環境下可靠運行,; 空氣絕緣:采用真空滅弧,,具自愈能力的空氣絕緣方式,,全絕緣、全密封、免維護;區別于采用固體密封絕緣和采用溫室氣體的SF6絕緣,; 目前,,這種技術主要應用在歐洲品牌HM POWER赫茲曼電力XGN99型常壓密封空氣絕緣開關柜中,該
10kV常壓密封空氣絕緣環網柜對環境的影響: 1) 應滿足GB/T 11022-2011《高壓開關設備和控制設備標準的公用技術要求》中第12章的要求,。 2) 堅持以資源節約型和環境友好型的原則,,同時應考慮降低投資成本和提高運行經濟性。非六氟化硫空氣絕緣環網柜符合綠色電力發展方向,,選用小型化非六氟化硫環網柜可節省土建投資成本,降低未來智能配網升級費用,。 3) 應對噪聲、工頻電場和磁場,、高頻電磁波、通信干擾等方面采取必要的防治措施,并滿足國家相關標準的要求,。 4) 推廣采用高可靠性,、小型化和節能型設備。如:固定式常壓密封空氣絕緣環網柜 5) 優先選用損耗低的產品,,無運行功耗,,低碳節能,。 6) &n
本帖最后由 加菲貓 于 2014-1-10 21:15 編輯 設計施工說明:高壓輸電線路鐵塔結構的空氣絕緣間隙滿足規定 外部過電壓0.85M 內部過電壓 0.5M 什么意思?
一,、概述 空氣絕緣的應用歷史悠久,,且技術已經非常成熟,,空氣資源豐富,但因 空氣的絕緣性能所限,,空氣絕緣開關柜體積較大,占地面積大,,且易受環境 影響,不穩定因素較多,。所以,空氣絕緣開關柜通常應用于戶內環境,。 氣體絕緣當前主要是 SF6 氣體,,也有一部分 SF6 與 N2 或 CO2 的混合氣 體(基本處于試驗階段,,未能大規模應用),。SF6 氣體化學性質非常穩定,,具有 優異的絕緣和滅弧性能,, 在電力設備中應用十分廣泛, SF6 氣體絕緣開關柜的 體積小,,結構緊湊,,不受外界環境因素的影響,適應性極強。但是,,SF6 氣體 是國際公認六種溫室氣體之一,,從環境保護的角度,,應當少用或不用 SF6 氣 體;另外,,《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》對溫室氣體排放均有明 確的限制要求和減排目標,我國作為簽約國,,在減少溫室氣體排放方面也承 擔
今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全絕緣充氣環網柜(斷路器方案)嗎?要求尺寸較?。ú皇怯妙愃?5kV的GIS簡單縮?。瑖鴥绕放苾r格有競爭力,,謝謝,!
XIRIA環保氣體絕緣型環網柜的電氣部分及機械部分都采用了全封閉的金屬外殼, 0.02Mpa微正壓干燥空氣密封系統,,有效地屏蔽了環境的影響,。 采用全封閉的金屬外殼設計,且主要部件之間相對絕緣,,保障人員及設備安全,; 使用清潔、干燥的空氣作為絕緣介質,,環保安全,; 免維護設計,可有效節約日常維護成本,;
中壓開關柜的溫升試驗是產品型式試驗重要的一項,,以驗證開關柜內的導電回路及柜殼等的溫升小于標準規定的值,即長時間通開關柜設計的持續運行電流,,溫升不超過標準規定值,,電力等標準要求1.1倍長期運行電流值,,額定頻率60Hz電流的溫升值是50Hz溫升值的1.05倍,也可以加大1.05倍電流驗證60Hz,。溫升耐受值的制定是基于絕緣材料的溫度耐受值,,溫度過高會加劇絕緣材料老化,從而降低絕緣性能,,直接影響開關柜壽命,。 中壓溫升試驗的基準溫度是40度,鍍銀導電回路的溫升極限是75k,,舊標準鍍銀動觸頭的溫
本人國企供電公司下屬企業,,做ABB全、半絕緣環網柜現遇到一個問題,,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,,究竟是多少,,請教各位前輩了
只要加大充氣壓力,干燥空氣的絕緣強度也可以與SF6的絕緣性能相當,。 額定電壓 kV 36 耐受電壓(工頻PF/沖擊BIL)kV 70/170 額定頻率Hz 50/60 額定母線電流 A 1250 額定饋線電流 A 1250
IEC中壓空氣絕緣開關柜的設計,,首先是結構布置,即每一個元件的位置,,這決定了開關柜的整體性能以及后續的方案設計,、產品的標準化和未來電流等級、工程設計的擴展,,因此非常重要,。 首先要設計開關柜一次方案中最為復雜,或者說是最典型方案,,這個方案不一定是型式試驗方案,,應該比型式試驗方案要復雜,而且是額定電流,、短時耐受電流等級最大的那個,。 ?開關柜的設計需要考慮系統的通用性、擴展性,,1250/3150/4000A 31.5/40kA,,不同方案零件的通用型,布置的一致性,,外觀的一致性,、泄壓通風方案統一性等要一致。
知識點:固體絕緣母線附屬裝置
我們偶爾會收到用戶或其安裝承包商關于用戶與金屬封閉開關設備的電纜連接絕緣的需求的詢問,。用戶的電纜連接必須絕緣到與開關設備本身所需的相同性能水平,。用戶的電纜連接通常按照制造商的說明用膠帶絕緣,,或者可以使用大多數開關設備制造商提供的可選預制套管絕緣。
活門是金屬鎧裝移開式開關柜,,用來遮擋一次靜觸頭的隔板,,隨著功能手車的進入工作位置自動打開,隨著手車退出到試驗位置自動關閉,,實現功能手車移出柜外后,,仍然保證電氣絕緣,避免人員直接接觸高壓帶電體,,根據開關柜隔板類型PM級需要活門是金屬的,,而PI級開關柜則活門可以是絕緣材料的,對于PI級活門需要通過接地連續性接地電阻試驗,。 為保證活門能夠平穩隨著手車自動開啟,、關閉,活門的提升機構非常重要,。經常出現手車退回到試驗位置,,活門并沒有自動關閉,導致安全隱患,。用手去觸碰活門板非常危險,。 活門在關閉位置,可以安裝掛鎖防止活門被誤操作意外打開,,而有些安全意識差的現場,,會忘記加掛鎖,這就可能由于維護人員錯誤打
赫茲曼XGN99緊湊型空氣絕緣開關柜技術特點: 1. 前瞻性設計——智能配電網的基本設備,,免維護固定式斷路器方案,,為配電網的升級改造提供解決方案。 2. 真空滅弧,、環保緊湊結構——無SF6溫室氣體,,安全環保。 3. 主動式人身安全的獨特設計——分相絕緣和可自愈絕緣結構,,無相間短路爆炸的危險,。 4. 空氣絕緣密封箱體——卓越的環境適應性,適合中國幅員遼闊,,區域差異顯著和復雜多樣的配電運行環境,。 5. 智能化——配備智能組件,滿足智能電網需求,。 6. 模塊化設計——體積小,,結構緊湊,運行維護方便,。 7. 靈活豐富的方案——組合方案靈活多變,,滿足用戶的各種配電方案,。
按照IEC62271-1、IEC60071,、GB/T11022,、GB/T311、GB/T16927.1標準規定,,中壓空氣絕緣開關柜外絕緣耐受電壓試驗值應該根據試驗地點的溫度,、濕度、氣壓按照標準對規定值進行修正,。 標準大氣條件如下:
目前開始接觸到40.5kV GIS的柜體,幾個概念不太清楚,,還望各位指明:1,、12kV、24kV氣體絕緣環網柜是不是可以稱為12kV GIS,,如ABB的Safe、施耐德的RM6,,還是只有12kV氣體絕緣環網柜中的斷路器方案可以稱為GIS,。如果不是的話,12kV,、24kV的GIS的概念是什么,?2、目前說GIS一般是說40.5kV的氣體絕緣方案,,這種說是不是有問題,,還是要把電壓說上3、能不能個體說一下這幾種稱呼的具休概念,。