  • 電纜絕緣上帶電,,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,試電筆亮了,,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,,然后在送電,,我們再測這根送電的線,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,非常的感謝

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 關于礦物絕緣電纜的一點疑惑,?

    從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,,新材料,、新工藝層出不窮,沒辦法,,活到老學到老吧,。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),,剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器,、互感器等等,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!

  • 請教:關于礦物絕緣電纜的問題

    遇到一個商業項目,,消防水泵房距離變配電所、柴發機房100多米,,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,沒經驗,。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,,不同的排列方式載流量相差很大,請教一下,,排列方式是我們設計人員確定嗎,?我覺得是廠家決定吧,那我們應該按表中的哪個值作為載流量???大家平時設計的時候都是怎么選的啊,?2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套,、允許接觸裸護套、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種???涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,,那么選擇

  • 礦物絕緣電纜怎么現場分支

    礦物絕緣電纜在電井內要做分支,,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支,。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,,說是要在廠里做好預分支,,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,,現場制作,?

  • 有關電纜絕緣遙測數值的問題

    各位大俠們,小的有點問題一直琢磨不明白,,希望各位師傅告訴我 以正常的時候,,20攝氏度時候,500M電纜2500V遙測一分鐘不低于400兆歐,。隨著電纜的長度不斷加長,,其總的絕緣電阻應該和電纜的長度成反比,也就是說,,長度越長,,總的絕緣電阻遙測值應該比500M時候降低更多。 我想問的是,,為什么降低,,是因為什么樣的因素是絕緣電阻值降低的。我想,,我們可以給出一個假設,。兩段同樣型號、同樣參數的電纜,,一個是500M一個是5000M,,都是剛出場的電纜,各方面都合格,。同樣放在標準的20度的環境中,。我知道肯定5000M的電纜絕緣阻值肯定低于500M的電纜絕緣值,但我想知道的是:到底怎么降低的,,是什么叫5000M的反而降低的,,是什么因素決定的,。 另外,我希望那位師傅能給我一個絕緣電阻計算的公式,,因為我一直找不到這個公式,。 謝謝各位了,望速回復,。

  • 關于架空絕緣電纜或電線的討論

    關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,,項目分區開發的次序發生了變化,,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米,。施工臨時用電需求約為470KVA,,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設,。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線,?還是BV,?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY,?JKYY,?)?還是其它的一些選擇,?我感覺用BXF或BV都不劃算,,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻,、感抗等參數來計算電壓損失,。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后,。歡迎大家的寶貴意見,。

  • 關于礦物絕緣電纜的一個小問題

    帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢,?如果有,,是如果解決這個問題?如果沒有,,又是因為什么,?

  • 礦物絕緣電纜的產品概況

    礦物絕緣電纜的產品概況

  • 10kv交聯3*150電纜絕緣問題

    10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,B相2600兆歐,,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查,。如果做頭繼續用行嗎,?

  • 關于礦物絕緣電纜載流量的問題

    按新版礦物絕緣電纜設計規程以及國標圖集電氣常用數據,可接觸礦物絕緣電纜的載流量比起普通的YJV,,WDZ-YJE等電纜的載流量還小,,是否我有那些地方理解錯誤了呢,?請高手指點?。?/p>

  • 剛性礦物絕緣電纜的優缺點

    任何產品都有優點和缺點,,今天介紹的剛性礦物絕緣電纜也是如此,!接下來一起看看它有何優缺點吧!

  • 如何解決電纜接頭埋地絕緣?

    由于特殊原因,,低壓電纜(220V,,3x6mm2)需直接埋在樓板里(混凝土或水泥沙漿層中),有接頭,。請問接頭如何處理才能保證絕緣安全,?不許用線盒之類,要直埋,。您能設想出一種接頭產品嗎,?要求安裝方便、安全性高,。

  • 礦物絕緣電纜構造的一個問題?

    礦物絕緣電纜大多都是單芯的,,然后外面有一層銅護套,,但是我的問題就出在這個銅護套上了:都說單芯電纜不能穿金屬管保護,是為了防止產生渦流,,那么單芯的礦物絕緣電纜,,本身就相當于穿著一根銅管啊,!這又怎么解釋呢,?

  • 礦物電纜接頭的絕緣電阻的問題

    我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.

  • 電線電纜的絕緣電阻多少才正常?

    在一個工地完工后,,我們將配電線路絕緣電阻表上交主管看同,,可是主管看了說不可能有那么高的阻值,理由是電纜電線每規格都的一定的絕緣電阻值,,線路越長絕緣電阻就會越小,,對于人們測量出來的1000兆歐數量表示懷疑,我想想也對,,但找不到相關的資料,,請大家幫忙提?/p>

  • 搖表測電纜絕緣時的疑惑~

    電纜鋪好驗收,用電子搖表測絕緣時,,指針開始快速轉到最大刻度處,,再迅速回到O刻度,慢慢上升,,到達正確電阻值處~~~~我們一般認為慢慢上升,,穩定之后的讀書為電阻值來判斷絕緣的好壞??墒且婚_始,,指針為什么會快速轉到最大刻度處呢,這一情況的造成是不是因為向電纜充電的過程產生的呢,,,,具體是個什么原因,希望高手詳細解答下~~

  • 電纜絕緣電陰降低的分析

    我單位施工十三條3X240+1X120VV22電力電纜,,距離約600米,用三段絕緣電陰達100兆歐的電纜連接,,每條有二個電纜中間接頭,接好后進行絕緣檢測,,整條電纜絕緣電阻達50兆歐以上,,但是當我們用水澆濕電纜后,絕緣電阻居然降到1兆歐左右,,,。根據現場情況分析,初步認為是電纜頭質量不過關所導致,,經檢查,。電纜頭熱縮管有部份開裂。請大家分析,,這是不是電纜頭的問題,。另請問室外電纜在潮濕環境中運行需要絕緣電阻大于多少兆歐?有沒有相關規范可以查閱,。在線等,。

  • 4芯動力電纜要測對地絕緣么?

    前段時間 公司的一條動力400V電纜因為鋪設不規范 發生短路故障 ,在查明原因后重新對接做好絕緣,埋入地下,當時沒有直接搖絕緣.近日考慮到需要重新使用該電纜,電工在將起接上空開前用搖表進行了測量 發現4芯電纜相互之間絕緣電阻都在500M歐以上,但是有一相在對地(E接配電柜地線)測量中只有0.75兆歐 其他3根都在500兆以上 .按規范只要在0.5兆以上就可認為合格,但該電工怕中間接過的電纜絕緣不好 ,以絕緣電阻太小為理由不肯接電纜. 請教各位 該現象可以認為電纜合格么?