  • 關于架空絕緣電纜或電線的討論

    關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,,項目分區開發的次序發生了變化,,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,,距離約為550米,。施工臨時用電需求約為470KVA,,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設,。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,,滿足電壓損失等方面的要求,。是用BXF絕緣電線,?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV,?JKY,?JKYY?),?還是其它的一些選擇,?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻,、感抗等參數來計算電壓損失,。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后,。歡迎大家的寶貴意見,。

  • 架空絕緣電纜的特點有哪些,?你知道嗎?

    架空絕緣電纜是裝有絕緣電纜和白虎外皮的架空導線,,采用類似的交聯電纜生產工藝制造的一種專用電纜,,是介于架空導線和地下電纜的新的輸電方式,架空電纜都是單芯的,,按照結構可以劃分為硬鋁線結構,,硬啦銅線結構,鋁合金線結構,,通信或者是三芯吻合的結構,,具有供電性高,可靠性強,,供電安全等諸多優點,,最主要的是架設,維修和經濟性合理的特點,,其中主要的參數是耐候性,,架空電纜在國內應用廣泛。

  • BLX電纜與架空絕緣電纜的差異性

    萬順電線電纜生產廠家: 目前國內架空電纜用量越來越大,,各企業均在出產開發市場所需求的各種架空電纜,,在日常的出售出產中,仍有客戶在提出,,要訂購BLX電纜,,替代架空絕緣運用。根據對市場的查詢,,國內干流電線電纜出產企業均已不再鋁芯電纜出產BLX電纜,,故筆者對這兩種電纜的差異性提出一點愚見: 1、現在國內生產低壓架空電纜的企業,,均以國家標準GB∕T 12527-2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電鋁芯電纜纜》為根據,。此標準為2008年修訂更新的最新版國家標準。 架空絕緣電纜首要用于架空固定敷設,、引戶線等場所,,其絕緣材料采用耐候性專用架空絕緣電纜料,,所以架空絕緣電纜有結構簡略、安全可靠,、機械物理功能和電氣功能優異,、耐環境耐紫外線等優點,因為其絕緣采用耐候性專用架空絕緣電纜料,,電纜的長期允許工作溫度高達70℃或90℃,,且電絕緣功能優異,體積電阻率達1.0×1012Ω?m以上,;在敷設中,,采用架空絕緣電纜可減小敷設間隙,節省線路走廊,、減小電壓降,;在使用中,可削減供電

  • 求購:軟銅芯絕緣架空電纜

    求購:軟銅芯絕緣架空電纜作變壓器引入線 10KV 50平方 100米 要求供貨時間要快,,打聽了不少廠家和中間商都沒有現貨,,急用。請朋友們幫忙 地點:北京 有的朋友請跟帖 留下聯系方式 謝謝

  • 求助:平行集束架空絕緣電纜相關規范!

    誰有平行集束架空絕緣電纜相關規范:《平行集束架空絕緣電纜選用技術條件( 試行)》,、《平行集束架空絕緣線路設計技術規范(試行)》,、《平行集束架空絕緣電纜施工規范(試行)》,先謝了。

  • 電纜絕緣上帶電,,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,試電筆亮了,,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,,然后在送電,,我們再測這根送電的線,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,,非常的感謝

  • 高壓架空電纜絕緣電纜 你了解多少呢?

    知識點:架空(絕緣)電纜

  • 礦物絕緣電纜的產品概況

    礦物絕緣電纜的產品概況

  • 關于礦物絕緣電纜的一點疑惑,?

    從事建筑水電安裝行業已有二十多年,,這么多年來,新材料,、新工藝層出不窮,,沒辦法,活到老學到老吧,。但是,,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),,剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器,、互感器等等,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!

  • 請教:關于礦物絕緣電纜的問題

    遇到一個商業項目,,消防水泵房距離變配電所、柴發機房100多米,,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,沒經驗,。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎,?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊,?大家平時設計的時候都是怎么選的?。?.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套,、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種???涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,,下級(消防水泵房)選400A的開關,,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇

  • 礦物絕緣電纜怎么現場分支

    礦物絕緣電纜在電井內要做分支,,如果普通塑料電纜,,用穿刺線夾可以輕松完成分支。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,,不知道怎么最簡單的方法來分支,?問了廠方,說是要在廠里做好預分支,,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來,。不知道有沒有更加簡便的方法,現場制作,?

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 架空絕緣導線的型號有哪些?

    知識點:架空絕緣導線

  • 有關電纜絕緣遙測數值的問題

    各位大俠們,,小的有點問題一直琢磨不明白,,希望各位師傅告訴我 以正常的時候,20攝氏度時候,,500M電纜2500V遙測一分鐘不低于400兆歐,。隨著電纜的長度不斷加長,其總的絕緣電阻應該和電纜的長度成反比,,也就是說,,長度越長,總的絕緣電阻遙測值應該比500M時候降低更多,。 我想問的是,,為什么降低,,是因為什么樣的因素是絕緣電阻值降低的。我想,,我們可以給出一個假設。兩段同樣型號,、同樣參數的電纜,,一個是500M一個是5000M,都是剛出場的電纜,,各方面都合格,。同樣放在標準的20度的環境中。我知道肯定5000M的電纜絕緣阻值肯定低于500M的電纜絕緣值,,但我想知道的是:到底怎么降低的,,是什么叫5000M的反而降低的,是什么因素決定的,。 另外,,我希望那位師傅能給我一個絕緣電阻計算的公式,因為我一直找不到這個公式,。 謝謝各位了,,望速回復。

  • 關于架空線與低壓絕緣導線~`~~

    電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV,、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....

  • 關于礦物絕緣電纜的一個小問題

    帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢?如果有,,是如果解決這個問題,?如果沒有,又是因為什么?/p>

  • 請教關于JKYJ銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜及相關問題

    JKYJ-10-25mm2查載流量表,,25mm2的為173.6.,,為什么選擇標稱截面為25這么大呢?50除以根號3再除以10乘以1.3=3.75是這樣計算電流嗎,?怎么差距這么大呢,??10KV輸電線路,,50的變壓器和50KW的柴油發電機組

  • 【求助】電纜穿孔和橋架絕緣考慮

    各位好,,請教各位大俠一個問題。電纜從一高壓平臺(高壓平臺對地電壓50kV)敷設到其他區域的高壓平臺(對地電壓等級也為50kV),,電纜包括同軸電纜和YJV電纜,,同軸電纜金屬屏蔽層與高壓平臺有電氣連接。請問沿途的電纜橋架和混凝土墻的電纜穿孔是否需要做絕緣處理,?如果要做處理,,如何設計,?

  • 高壓電纜絕緣很低,,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,,電纜是2007年的,。

  • 礦物絕緣電纜的電壓降問題

    《工業與民用配電設計手冊》第三版里,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,,表9-81),,三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對啊(我用的是P542表9-63的第一個公式),。根據公式,,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻、感抗以及負荷的功率因素有關,。我用公式核對了表9-78,,其中的電壓損失百分比是正確的。為什么核對表9-81就不對了呢,?是套用公式錯誤,?望高手指點迷津!

點擊加載更多

架空絕緣電纜

架空絕緣電纜專題,,為您提供架空絕緣電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與架空絕緣電纜 相關的專業交流討論,更多架空絕緣電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

敷設方式

電纜敷設價格