求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快、直,、好,?
現在地下室和主樓都有BTTZ電纜敷設,橋架也沒有明確標示,。想請教下,,BTTZ電纜橋架的選型是不是跟耐火電纜選型一樣,根據截面積來選擇橋架 ,,還是要注意些什么,?另求BTTZ各型號電纜的直徑。
有哪位大蝦能說明一下絕緣礦物電纜的工作溫度和敷設方式,?關于敷設方式我是這么理解的,,如果沿橋架敷設應該加隔板,。但是一般情況為了保證橋架的填充率,特別在槽式線槽內,,空間有限,,而且填充率為20%,所以一般都單獨敷設,。
帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢?如果有,,是如果解決這個問題,?如果沒有,又是因為什么,?
礦物絕緣電纜的產品概況
礦物絕緣電纜在電井內要做分支,,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支,。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,,說是要在廠里做好預分支,,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,,現場制作,?
遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,,要使用礦物絕緣電纜,小弟第一次,,沒經驗,。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量?。看蠹移綍r設計的時候都是怎么選的???2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,,設計的時候應該選哪種?。可婕暗捷d流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,,計算電流310A左右,,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,,那么選擇
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,,這么多年來,,新材料、新工藝層出不窮,,沒辦法,,活到老學到老吧,。但是,,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),,剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器,、互感器等等,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 870 號-------------------------------------------------------------------------------- 關于發布行業標準《礦物絕緣電纜敷設技術規程》的公告 現批準《礦物絕緣電纜敷設技術規程》為行業標準,,編號為JGJ232-2011,,自2011年10月1日起實施。其中,,第3.1.7,、4.1.7、4.1.9,、4.1.10,、4.10.1條為強制性條文,必須嚴格執行,。 本規程由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行,。 二○一一年一月七日
09D101-6 礦物質絕緣電纜敷設,有用到的可以下載.
1 礦物絕緣電纜的使用范圍(1)關于什么場所或設備使用礦物絕緣電纜,,主要參照《建筑防火設計規范》GB50016-2014第10.1.10第3條:“消防配電線路宜與其他配電線路分開敷設在不同的電纜井,、溝內;確有困難需敷設在同一電纜井,、溝內時,,應分別布置在電纜井、溝的兩側,,且消防配電線路應采用礦物絕緣類不燃性電纜”,;《住宅建筑電氣設計規范
《工業與民用配電設計手冊》第三版里,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,,表9-81),,三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對啊(我用的是P542表9-63的第一個公式),。根據公式,,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻、感抗以及負荷的功率因素有關,。我用公式核對了表9-78,,其中的電壓損失百分比是正確的。為什么核對表9-81就不對了呢,?是套用公式錯誤,?望高手指點迷津!
我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.
礦物絕緣電纜大多都是單芯的,然后外面有一層銅護套,,但是我的問題就出在這個銅護套上了:都說單芯電纜不能穿金屬管保護,,是為了防止產生渦流,,那么單芯的礦物絕緣電纜,本身就相當于穿著一根銅管??!這又怎么解釋呢?
任何產品都有優點和缺點,,今天介紹的剛性礦物絕緣電纜也是如此,!接下來一起看看它有何優缺點吧!
按新版礦物絕緣電纜設計規程以及國標圖集電氣常用數據,,可接觸礦物絕緣電纜的載流量比起普通的YJV,,WDZ-YJE等電纜的載流量還小,是否我有那些地方理解錯誤了呢,?請高手指點?。?/p>
低壓礦物絕緣電纜目前標注的方式繁多,,各設計院的表達各有千秋,,同時廠家品類繁多,叫法也各有一套,,使得廣大設計師難以捉摸,。
JGJ232-2011 礦物絕緣電纜敷設技術規程
現在設計一個地下室,地下室上部有2棟18層的住宅,,按照新防火規范,電井內的消防電纜應采用礦物絕緣電纜(只有一個電井),,現在遇到下列的問題:1,、消防電纜全部采用礦物絕緣電纜,和普通電纜同橋架敷設,,中間加隔板,,這樣投資較高。2,、進電井的消防電纜采用礦物絕緣電纜,,其余消防電纜采用耐火電纜,由于地下室層高較低,,設置一個消防橋架和一個普通橋架不合適,,現打算安裝一個橋架把所有電纜敷設在一起,中間加隔板,,但是施工不方便,。 想問問大家,怎么處理這個問題,?那個方案可行,。