10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,,請問這個絕緣問題應該怎么檢查,。如果做頭繼續用行嗎?
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,,應按100%的使用回路工作相電壓。(2)除上述供電系統外,,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓,;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采取173%的使用回路工作相電壓,。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,,相電壓等于線電壓),,那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,,比如15/15kV的電纜,?
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,,并對10KV的開關柜外殼也有放電,,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,,現在好像三相全部有放電現象,,該怎樣處理,請高手幫助解答,,謝謝,!
我單位的10KV電纜在試驗時,,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格,。請問各位高手按試驗標準,,絕緣電阻應為多少?
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答,!
我知道相對地的接線方式見附件;那么相間如何連接,,請各位指點,,謝謝!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,試電筆亮了,,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,,然后在送電,,我們再測這根送電的線,,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,,非常的感謝
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,,新材料,、新工藝層出不窮,沒辦法,,活到老學到老吧,。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論,。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器、互感器等等,,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧!
遇到一個商業項目,,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量?。看蠹移綍r設計的時候都是怎么選的???2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,,設計的時候應該選哪種啊,?涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,,上級(配電房)選500A的開關,,那么選擇
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的,?
礦物絕緣電纜在電井內要做分支,,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支,。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,,說是要在廠里做好預分支,,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,,現場制作,?
礦物絕緣電纜的產品概況
現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。
10kv電纜絕緣
10kv電纜絕緣專題,,為您提供10kv電纜絕緣相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜絕緣 相關的專業交流討論,更多10kv電纜絕緣相關內容請訪問