10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,,請問這個絕緣問題應該怎么檢查,。如果做頭繼續用行嗎?
我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆,。電業局總協定判定為不合格,。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少,?
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么,?請熟悉的朋友給予解答,!
我知道相對地的接線方式見附件,;那么相間如何連接,,請各位指點,謝謝,!
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓,。(2)除上述供電系統外,,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采取173%的使用回路工作相電壓。疑問,,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,,相電壓等于線電壓),那么按照其133%倍選擇,,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,,比如15/15kV的電纜?
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,,該怎樣處理,,請高手幫助解答,謝謝,!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
有跟YJV4*185+1*95的電纜,,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,,試電筆亮了,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓,。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,,其余4根也斷開,然后在送電,,我們再測這根送電的線,,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,,非常的感謝
現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,,項目分區開發的次序發生了變化,,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米,。施工臨時用電需求約為470KVA,,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設,。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線,?還是BV,?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY,?JKYY,?)?還是其它的一些選擇,?我感覺用BXF或BV都不劃算,,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻,、感抗等參數來計算電壓損失,。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后,。歡迎大家的寶貴意見,。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了
各位大俠們,小的有點問題一直琢磨不明白,希望各位師傅告訴我 以正常的時候,,20攝氏度時候,,500M電纜2500V遙測一分鐘不低于400兆歐。隨著電纜的長度不斷加長,,其總的絕緣電阻應該和電纜的長度成反比,,也就是說,長度越長,,總的絕緣電阻遙測值應該比500M時候降低更多,。 我想問的是,為什么降低,,是因為什么樣的因素是絕緣電阻值降低的,。我想,我們可以給出一個假設,。兩段同樣型號,、同樣參數的電纜,一個是500M一個是5000M,,都是剛出場的電纜,,各方面都合格。同樣放在標準的20度的環境中,。我知道肯定5000M的電纜絕緣阻值肯定低于500M的電纜絕緣值,,但我想知道的是:到底怎么降低的,是什么叫5000M的反而降低的,,是什么因素決定的,。 另外,我希望那位師傅能給我一個絕緣電阻計算的公式,,因為我一直找不到這個公式,。 謝謝各位了,望速回復,。
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,,沒有問題。
1、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能,?又是為了屏蔽什么?2,、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊。,。3,、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,,小區用的
我們這里是施工企業,,機房給提供10KV電源,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,并聯在一起,,高峰期的時候同時投入工作。10KV電源距離我們的配電室有540m,。我們的電機采用10KV高壓電機,,高壓電機的啟動柜、高壓進線柜,、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,,做成箱式的,放在機房的外邊,,需要箱式配電站14臺,。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW,、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)?,F(xiàn)在主要是需要配備高壓電纜,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),,做好聯絡,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,,采用這種型號的電纜,實踐證明是合適的,,我們一直都是這么做的,,原來是用的380KV電機,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,,查了很多資料,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,,先進行短路電流計算,,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,用電高峰期兩臺要全部投入,。1,、我可