10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎,?
我單位的10KV電纜在試驗時,,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格,。請問各位高手按試驗標準,,絕緣電阻應為多少?
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答,!
10KV交聯電纜全長500米,,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M,、C相2000M,。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安,、C相160微安,。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?
我知道相對地的接線方式見附件,;那么相間如何連接,,請各位指點,謝謝,!
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,,并對10KV的開關柜外殼也有放電,,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,,現在好像三相全部有放電現象,,該怎樣處理,請高手幫助解答,,謝謝,!
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,,應按100%的使用回路工作相電壓,。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓,;在單相接地故障可能持續8h以上,,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采取173%的使用回路工作相電壓,。疑問,,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),,那么按照其133%倍選擇,,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜,?
剛剛入行的菜鳥,,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,,萬分感激補充一下,,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作,。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起),;還有銅芯符號,、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
有跟YJV4*185+1*95的電纜,,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,,試電筆亮了,,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓,。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,,其余4根也斷開,,然后在送電,我們再測這根送電的線,,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,,非常的感謝
10(6)kV油紙絕緣電纜接頭制作工藝標準
現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10kv電纜絕緣標準
10kv電纜絕緣標準專題,為您提供10kv電纜絕緣標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜絕緣標準 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜絕緣標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題