  • 10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接,?

    10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接?

    我知道相對地的接線方式見附件,;那么相間如何連接,,請各位指點,謝謝,!

  • 10kv交聯3*150電纜絕緣問題

    10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,B相2600兆歐,,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查,。如果做頭繼續用行嗎,?

  • 請問10KV變壓器絕緣測試的選取

    有些資料說10KV變壓器二次繞組絕緣測試應選用500兆歐表,由于變壓器的二次繞組試驗電壓是采用2KV的,但大部分的培訓書籍都沒說明只說采用2500兆歐表進行測試,請問各位大蝦有何意解.到底二次繞組應選用什么的兆歐表.

  • 『求助』10kV電纜絕緣水平的選擇

    GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,,應按100%的使用回路工作相電壓,。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓,;在單相接地故障可能持續8h以上,,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采取173%的使用回路工作相電壓,。疑問,,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),,那么按照其133%倍選擇,,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜,?

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦,?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦,?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,,該怎樣處理,,請高手幫助解答,謝謝,!

  • 關于電纜絕緣電阻測試,,兆歐表的使用問題,!

    低壓電纜,WDZA-YJY4*95+50 ,,使用電子兆歐表,,測試電壓為550V,測量三相和對地,,電壓都為550兆歐,。因為本人是給排水專業。,。,。看別人測試電阻,,很多不明白的,,所以請教各位大大。 1,、是否低壓電阻測試,,一般都是使用550V或者500V的檔位。 2,、是否測試的電阻最大值(我看測試的時候,,數字都是跳到550兆歐就不跳了)就是測試電壓的數字? 3,、查閱規范要求電線電纜測試大于0.5兆歐就行,,今天測試對地的有90多兆歐,,測試人員說線路有問題,不是大于0.5兆歐就行了嗎,!問題比較多,,但是本人很想知道為什么,麻煩大家了,。

  • 10KV交聯電纜的絕緣電阻最低是多少?

    我單位的10KV電纜在試驗時,,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格,。請問各位高手按試驗標準,,絕緣電阻應為多少?

  • 如何鑒別10KV聚乙烯絕緣電力電纜

    采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答,!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 電纜絕緣測試究極測的是什么,?如果電阻低會發生什么?

    是指2根電纜芯線之間的絕緣電阻嗎,?比如A相和B相2根芯線都有各自的絕緣層,,測試電阻不足0.5mΩ,,使用中會發生什么情況?

  • 電纜絕緣上帶電,,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,試電筆亮了,,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,,然后在送電,,我們再測這根送電的線,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,非常的感謝

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 礦物絕緣電纜的產品概況

    礦物絕緣電纜的產品概況

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 請教:關于礦物絕緣電纜的問題

    遇到一個商業項目,,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎,?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊,?大家平時設計的時候都是怎么選的?。?.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套,、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種???涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,,下級(消防水泵房)選400A的開關,,上級(配電房)選500A的開關,,那么選擇

  • 關于礦物絕緣電纜的一點疑惑,?

    從事建筑水電安裝行業已有二十多年,,這么多年來,新材料,、新工藝層出不窮,,沒辦法,活到老學到老吧,。但是,,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),,剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器,、互感器等等,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下: