  • 10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接,?

    10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接,?

    我知道相對地的接線方式見附件,;那么相間如何連接,請各位指點,,謝謝!

  • 10kv交聯3*150電纜絕緣問題

    10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎,?

  • 請問10KV變壓器絕緣測試的選取

    有些資料說10KV變壓器二次繞組絕緣測試應選用500兆歐表,由于變壓器的二次繞組試驗電壓是采用2KV的,但大部分的培訓書籍都沒說明只說采用2500兆歐表進行測試,請問各位大蝦有何意解.到底二次繞組應選用什么的兆歐表.

  • 關于電纜絕緣電阻測試,,兆歐表的使用問題,!

    低壓電纜,WDZA-YJY4*95+50 ,,使用電子兆歐表,,測試電壓為550V,測量三相和對地,電壓都為550兆歐,。因為本人是給排水專業,。。,??磩e人測試電阻,很多不明白的,,所以請教各位大大,。 1、是否低壓電阻測試,,一般都是使用550V或者500V的檔位,。 2、是否測試的電阻最大值(我看測試的時候,,數字都是跳到550兆歐就不跳了)就是測試電壓的數字,? 3、查閱規范要求電線電纜測試大于0.5兆歐就行,,今天測試對地的有90多兆歐,,測試人員說線路有問題,不是大于0.5兆歐就行了嗎,!問題比較多,,但是本人很想知道為什么,麻煩大家了,。

  • 10KV交聯電纜的絕緣電阻最低是多少?

    我單位的10KV電纜在試驗時,,一相對地絕緣電阻為20兆,。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,,絕緣電阻應為多少,?

  • 如何鑒別10KV聚乙烯絕緣電力電纜

    采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,,國標要求的最低標準是什么,?請熟悉的朋友給予解答!

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦,?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦,?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,,并且好像打火現象出現在別處也有,,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,,請高手幫助解答,,謝謝!

  • 『求助』10kV電纜絕緣水平的選擇

    GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,,應按100%的使用回路工作相電壓。(2)除上述供電系統外,,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓,;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采取173%的使用回路工作相電壓,。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,,相電壓等于線電壓),,那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,,比如15/15kV的電纜,?

  • 電纜絕緣測試究極測的是什么?如果電阻低會發生什么,?

    是指2根電纜芯線之間的絕緣電阻嗎,?比如A相和B相2根芯線都有各自的絕緣層,測試電阻不足0.5mΩ,,使用中會發生什么情況,?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 電纜絕緣上帶電,,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,,試電筆亮了,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓,。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,,其余4根也斷開,然后在送電,,我們再測這根送電的線,,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,,非常的感謝

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:

  • 關于礦物絕緣電纜的一點疑惑,?

    從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,,新材料,、新工藝層出不窮,沒辦法,,活到老學到老吧,。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論,。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器、互感器等等,,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的?據我的理解層面,,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!

  • 請教:關于礦物絕緣電纜的問題

    遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,沒經驗,。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,,不同的排列方式載流量相差很大,請教一下,,排列方式是我們設計人員確定嗎,?我覺得是廠家決定吧,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊?大家平時設計的時候都是怎么選的?。?.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套,、允許接觸裸護套、PVC外護層有什么區別啊,,設計的時候應該選哪種?。可婕暗捷d流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,,計算電流310A左右,,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,,那么選擇

  • 礦物絕緣電纜怎么現場分支

    礦物絕緣電纜在電井內要做分支,,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支,。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,,說是要在廠里做好預分支,,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,,現場制作,?

點擊加載更多