2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時,。不懂,??,?,?
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的?我弄不明白,,請大家賜教,。
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,,還有什么指標,?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊,?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈,。謝謝
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,,多謝!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,,請各位多多指點!謝謝!
1.有200個電話,,其中10個可打外線,,其他只可以打內線,請問選擇進線的大對數電纜選擇多少對的,?是選擇200對的嗎,?2.有200個網絡點,其中10個可上外網,,其他的只能上內網,,請問選擇進線光纖如何選擇?是用幾芯的,?單模還是多模,?請大家指教,不知道這個是怎么計算的
電纜一定要根據上級斷路器來選嗎,根據電纜的載流量,,保證大于計算電流不可以嗎,,要是這樣設計,審圖會不會提呢,?這里面有我不知道的只是嗎,,哪位大神解答下我的困惑,不勝感激??!
比若說知道變壓器的容量是315的,,那怎么算出變壓器一次側電流大小,還有進一步怎么算出用多大的電纜 PS今天在現場看柜子的時候,,聽他們說315的變壓器用95的電纜有點大,,70的就夠了,是不是這么回事,,這到底是怎么估算出來的
電纜支架分為整體式電纜支架,、組合式電纜支架、螺釘式電纜支架,、預埋式電纜支架,、玻璃鋼電纜支架和復合材料電纜支架等六大系列20多個型號產品,是我國電纜支架的前行者,。 復合型電纜支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有優越的電氣性能,,耐腐蝕性能,,質輕及工程設計容易、靈活等優點,,其機械性能可以與部分金屬材料相媲美,,因而廣泛應用于航空航天、運輸車輛,、電子,、電氣等行業中。SMC復合電纜支架具有以下特點:1,、 SMC復合電纜支架具有強度高,、重量輕(重量只有鋼的1/4,混凝土管的1/10左右)運輸方便,,施工簡捷;2,、 產品表面光滑,,摩擦系數小,不損傷電纜,。 整體絕緣,,無電腐蝕,可防止產生渦流,;3,、SMC復合電纜支架耐水性好,可以長期在潮濕或水中使用,。使用環境廣,; 4、SMC復合電纜支架耐熱,、耐寒,,防火性能優。它能在-50℃-130℃之間使用,; 5,、SMC復合電纜支架具有防腐
請教個問題,電纜熱穩定截面是120,,如果是三芯電纜,,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表,, 列出了三芯電纜的載流量和截面,,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?
比如說,,一棟住宅樓,5+1形式,,三單元,,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎,?謝謝
小弟是新手,,不太會選擇電纜的截面,,比如說一個110kV的泵,那么從變電所出來的給它配電的電纜如何選擇呀,?,??我現在就知道好像得看外線長度,,考慮電壓損失之類的,,除了這個還要考慮別的嗎?