亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜根據電流怎么選擇啊,有什么原則嗎

    比如說,,一棟住宅樓,,5+1形式,,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎,?謝謝

  • 求電纜選擇的一般原則及相關標準

    求電纜選擇的一般原則及相關標準

  • 【求助】電纜根據電流怎么選擇啊,,有什么原則嗎

    比如說,,一棟住宅樓,5+1形式,,三單元,,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎,?還是先選出相應的開關再選電纜啊謝謝

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)

  • -------電纜選擇問題,?

    2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的,?我弄不明白,,請大家賜教。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。

  • [求助]關于弱電電纜選擇

    以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,,還有什么指標?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊,?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈。謝謝

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢,?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,,多謝,!

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • 有關電纜芯數選擇的問題,?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,,請各位多多指點!謝謝,!

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 關于電纜,,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?

  • 設計員所提電纜選擇原則是否合理

    我公司一項目,,由設計單位完成電氣設計后,我方根據計算電流提出電纜選型偏大,,要求降低一規格,,但設計人員回復,按GB50054-2011第6.3.3要求,,不能降低,,電纜是按開關選的。

  • 選擇電纜的依據到底是什么啊,?,?

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時。不懂,?,??,?

  • 有人知道有關中頻電爐電纜,開關選擇的原則嗎

    有誰知道有關塑料加工里面的中頻爐配電的一些相關資料?現在手上有個這個東西,而且是屬于高溫場所

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。,。?!

點擊加載更多

電纜選擇原則

電纜選擇原則專題,,為您提供電纜選擇原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜選擇原則 相關的專業交流討論,,更多電纜選擇原則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度