某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的?我弄不明白,,請大家賜教,。
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊,?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈。謝謝
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,,多謝!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,,請各位多多指點,!謝謝,!
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時。不懂,?,??,?
我是新手,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!
本人正在設計的一個項目中用到了200V/400HZ的中頻電源,甲方要求保持電源相位角穩定,,并要防止對其它回路干擾,,對這種電源配線要選用一種特種電纜,不知這種特種電纜叫什么名字,,哪里生產,?請各位指點。
單相設備為主的電纜干線,,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,,按我的理解,躲過不平和電流即可,,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響,。
各位大師,你們好,!關于直接埋地電纜應該怎樣選擇,?具體是在小區內部,擬選用銅芯185mm2,、120mm2 用以三相四線的主線,,應該選擇什么型號的電纜。如我選用 VV22型電纜是否可以,。
我在設計中計算電流為340A,按照電流我們選擇VV22-4*240(393A)的電纜,,考慮這種型號電纜不常見,我們選擇兩根小型號的電纜來代替這根電纜,,問一下:選的時候是否每根電纜的載流量大于340/2=170A就可以,,如果不可以,按照什么方法選呢,? 請指教~~~~~~~~~~等待中~~~~~~~
高壓柜采用直流控制,,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇,?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降,?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦