2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時,。不懂,??,?,?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位
我是一名新手,剛接觸電氣行業,,現碰到了以下問題,,請哪位大師指點一下!謝謝了,!現在一臺1000KVA的變壓器,,高壓側和低壓側都要裝一個千瓦表,這個從來沒碰到過?,F(xiàn)在不知道要選多少千瓦的表,,是不是有什么公式可以計算呢?高壓側為10KV 電壓互感器的變比為10/0.1KV 低壓側為400V 低壓側電流互感器的變比為1200/5請哪位大師指點一下,!謝謝了!
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的?我弄不明白,,請大家賜教,。
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,,多謝!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,,請各位多多指點!謝謝,!
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
常用動力電纜載流量選擇、電纜外徑及埋管選擇表
要求采用1kV交聯聚乙烯等截面銅芯四芯電纜照明回路中三次諧波分量為35%,,因此需要中性線芯和主線芯截面相等我不懂的是,,根據計算出的載流量從表格“交聯聚乙烯絕緣電纜直埋敷設載流量表”得出的數據是線芯截面 主線芯35 中性線16 是需要要求廠家做成4芯都是35的電纜嗎?懇請大蝦指點,。感激不盡,!
配電室低壓饋線柜的低壓出線采用四芯電纜還是五芯電纜是依據什么?那個規范里面有提到,。個人猜想是不是跟系統有關系,,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯還有跟末端負荷有沒有關系,。
請教下大家,,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,,這里的100%是否指負載持續率為100%,?為什么要按這個電流確定電纜的截面?提前謝謝您的回復,。
舉例:一個配電房工程,, 變壓器為1000KVA,電源點到高壓柜距離是100m,,那么電源點到高壓柜電纜用多大的? 高壓柜到變壓器距離為80m那么電纜用多大,, 變壓器到低壓柜距離為50m用多大的電纜,低壓柜出線柜到某個負荷距離為120m,,負荷計算電流為230A那么應該選對大電纜,。電纜敷設方式全部為直埋。求大神解釋ｎ好說的簡單點,全是公式的小弟看不大懂,,感激不盡,。
電纜選擇表
電纜選擇表專題,為您提供電纜選擇表相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜選擇表 相關的專業交流討論,,更多電纜選擇表相關內容請?jiān)L問