  • -------電纜選擇問題,?

    2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1,?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)

  • 線徑的選擇口訣及電線與電纜數據表

    線徑的選擇口訣及電線與電纜數據表線徑的選擇 導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料,、型號,、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,,計算也較復雜,。各種導線的載流量通常可以從手冊中查找,。但利用口訣再配合一些簡單的心算,,便可直接算出,,不必查表。  1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系  10下五,,100上二,,  25、35,,四,、三界,.  70,、95,,兩倍半。  穿管,、溫度,,八、九折,。  裸 線加一半,。  銅線升級算。 2. 說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,,而是用截面乘上一定的倍數來表示,。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5,、 2.5,、 4、 6,、 10,、 16、 25,、 35,、 50、 70,、 95,、 120、 150,、 185……  (1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安),、可按截面的倍數來計算??谠E中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米

  • 關于電纜,,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?

  • 選擇電纜的依據到底是什么????

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時,。不懂,??,?,?

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的,?我弄不明白,,請大家賜教。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢,?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,多謝,!

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • [求助]關于弱電電纜選擇

    以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝

  • 有關電纜芯數選擇的問題,?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,,請各位多多指點,!謝謝!

  • 照明回路的電纜怎么選擇,?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 電纜截面和芯數選擇的問題

    請教個問題,,電纜熱穩定截面是120,,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ,? 另外電纜規范附錄C中的表,, 列出了三芯電纜的載流量和截面,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯,?

  • 求助:大對數電纜如何選擇對數

    1.有200個電話,,其中10個可打外線,其他只可以打內線,,請問選擇進線的大對數電纜選擇多少對的,?是選擇200對的嗎?2.有200個網絡點,,其中10個可上外網,,其他的只能上內網,請問選擇進線光纖如何選擇?是用幾芯的,?單模還是多模,?請大家指教,,不知道這個是怎么計算的

  • 如何選擇電纜大小,多謝指點

    比若說知道變壓器的容量是315的,,那怎么算出變壓器一次側電流大小,,還有進一步怎么算出用多大的電纜 PS今天在現場看柜子的時候,聽他們說315的變壓器用95的電纜有點大,,70的就夠了,,是不是這么回事,這到底是怎么估算出來的

  • 選擇復合電纜支架的理由

    電纜支架分為整體式電纜支架,、組合式電纜支架,、螺釘式電纜支架、預埋式電纜支架,、玻璃鋼電纜支架和復合材料電纜支架等六大系列20多個型號產品,,是我國電纜支架的前行者。 復合型電纜支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有優越的電氣性能,,耐腐蝕性能,,質輕及工程設計容易、靈活等優點,,其機械性能可以與部分金屬材料相媲美,,因而廣泛應用于航空航天、運輸車輛,、電子,、電氣等行業中。SMC復合電纜支架具有以下特點:1,、 SMC復合電纜支架具有強度高,、重量輕(重量只有鋼的1/4,混凝土管的1/10左右)運輸方便,,施工簡捷,;2、 產品表面光滑,,摩擦系數小,,不損傷電纜。 整體絕緣,,無電腐蝕,,可防止產生渦流;3、SMC復合電纜支架耐水性好,,可以長期在潮濕或水中使用,。使用環境廣; 4,、SMC復合電纜支架耐熱,、耐寒,防火性能優,。它能在-50℃-130℃之間使用,; 5、SMC復合電纜支架具有防腐

  • 求助:照明回路的電纜選擇

    要求采用1kV交聯聚乙烯等截面銅芯四芯電纜照明回路中三次諧波分量為35%,,因此需要中性線芯和主線芯截面相等我不懂的是,,根據計算出的載流量從表格“交聯聚乙烯絕緣電纜直埋敷設載流量表”得出的數據是線芯截面 主線芯35 中性線16 是需要要求廠家做成4芯都是35的電纜嗎?懇請大蝦指點,。感激不盡,!