各位大蝦,,你們做大樓內的配電,,選低壓電纜、空氣開關的時候,,短路電流都算嗎,,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,,小弟很想知道,,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,,先謝過了?。,。?/p>
例如有50戶居民的樓房,,低壓總配電箱進線,,6KW/戶,那我該選多大的開關,?該多粗的電纜?。?0*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我選DZ20Y-630A(IN=400A)的斷路器合適嗎電纜按年2.5A/MM2,,433/2.5=173 我選VV22-4*185的低壓電纜可以嗎這樣算我感覺是比較不負責任的,,可我還應該加強哪的學習和計算呢?望大家指教
電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,,630KVA的變壓器,,250KVA的變壓器,200KVA的變壓器,,160KVA的變壓器,,315KVA的變壓器,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,,選多大的合適呢,?謝謝了
單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,,按我的理解,,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,,全部選用四芯等截面感覺有點浪費,。不考慮諧波影響。
我們公司車間用電容量是600KVA,,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?
請教個問題,,電纜熱穩定截面是120,,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ,? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯,?
電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,這里的100%是否指負載持續率為100%,?為什么要按這個電流確定電纜的截面,?提前謝謝您的回復,。
在低壓配電網中,電能損耗是十分驚人的,,從降損節能的角度考慮配電網中導線截面的選擇,,在經濟合理的原則下,適當增大導線截面以減小電能損耗,,從而達到多供少損的目的,。 導線截面導線的截面通常是由發熱條件、機械強度,、經濟電流密度,、電壓損失和導線長期允許安全載流量等因素決定的。但從節約能源的原則出發,,應將“電能損耗大小”作為選擇導線截面的首要依據,。
本人新入行,,請各位幫我看下電纜選擇的問題,,用電負荷為266KW,電纜懸著穿管埋地敷設,,長度大約為230米 ,,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積,?謝謝大家了,。
我現為一臺500KVA變壓器配低壓電纜400V,,由于其總負荷為400KW,,但經常有電僅150KW,電纜如何選擇才經濟合理
電氣小白:在臨時施工用電計算時,,算出電流后,,往往再查表選擇電纜截面,請問這個表是哪里的表,?請詳細指明哪本書或手冊的那幾頁,。謝謝。
由于項目開發實際情況,,電房設置在地塊一角,,導致對角位置供電半徑過長,,大概300米左右,采用240低壓電纜供電,。供電局規定的有效供電半徑為200米,,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,,已經提高低壓電纜線徑,,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量,?調整電房位置是不現實的,現場沒位置,。有其他辦法嗎,?謝謝!??!急急急
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常,。 希望有高手來分析分析。
以前做設計時,遇到多根電纜并聯供電時,,我一般按“載流量*n*(0.7~0.9)”選擇截面,,就是認為多根電纜并聯,單根電纜的允許持續載流量會降低,,要打個0.7~0.9的系數可《低壓配電設計規范》6.3.7條對過負荷保護是這么規定的:多根并聯導體組成的回路采用一個過負荷保護電器時,,其線路的允許持續載流量,可按每根并聯導體的允許持續載流量之和計,,且應符合下列規定:1 導體的型號,、截面、長度和敷設方式均相同,;2 線路全長內無分支線路引出,;3 線路的布置使各并聯導體的負載電流基本相等。如果過負荷保護可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,,那選擇截面的時候是不是也可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,,不用再打系數了?還是我對這條規范理解錯了,?
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積,、電纜芯數選型的問題,,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了,。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,,萬分感謝。
請教低壓導線的截面選擇需要什么步驟?是根據什么來選的?小弟剛學設計,不是很懂導線的截面怎么選擇,麻煩大家幫幫?小弟在此謝過了!
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
一段1100m長的道路,,選250w的路燈36個,,約30m一個,單側布置,,用5×50的電纜,,63A的斷路器,供電是否合理,!本人認為選5×35的電纜就能滿足要求,,但是由于是初次做道路照明,有點心理沒底,,請高手賜教,,最好能給個計算過程看看!
今天發現一個怪現象,,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,,空送電纜也正常,。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
由于本人孤陋寡聞,,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思,。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,,不知道其意思。求解,?,?