本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的???正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
由于項目開發實際情況,,電房設置在地塊一角,,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,,采用240低壓電纜供電,。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米,。由于之前擔心壓降問題,,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,,但供電局死咬著規定不放,,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,,現場沒位置,。有其他辦法嗎?謝謝?。,。〖奔奔?/p>
各位大蝦,,你們做大樓內的配電,選低壓電纜,、空氣開關的時候,,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎,?還是憑經驗選的,,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么,?很急,,先謝過了!??!
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,,一啟動開關就跳,。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常,。就是帶上37KW電機空開就動做,,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
由于本人孤陋寡聞,,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思,。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,,不知道其意思。求解,?,?
小弟剛學,請教一下,,低壓電纜為什么有的用四芯,,有的用五芯,哪種用四芯,,哪種又用五芯呢,?
一根單芯低壓電纜上是否可以并聯多跟電纜到配電箱,?新廠房建設中,,發現施工方為節約成本在一根502的單芯電纜上多處接頭分支到配電箱中,,個人感覺十分不安全,,接頭都在橋架中,如果接觸不好引起發熱,,很危險,,請問有相關規定嗎?
圖中主電纜與分支電纜連接點是如何做的,?求大神給個詳解,!在線等!??!
全球低壓電纜及組件市場規模大約在992億美元(約合人民幣6317.5億元)左右。預計到2020年,,這一數據將增至1473億美元(約合人民幣9380.8億元),,期間年復合增率為7%。根據我國目前居民生活水平,、家用電器數量和一般民用住宅用電量,,并考慮到我國即將到來的新型城鎮化建設工程,按每平方米民宅建筑需要15-20米電線測算,,到2015年,,我國民宅和非民居商廈建筑工程的電線需求總量大約6500萬公里,到2020年大約1億公里,。工業化和城鎮化進程加快,,可再生能源迅猛發展,輸配電網絡基礎設施擴改建以及政府對電力基礎設施的大力支持是促進全球低壓電纜組件市場需求穩定增長的主要原因,。但是,,融資難、規劃復雜,、土地許可等問題也同樣制約著這一市場的發展,。以下,我們從地區,、終端應用市場,、供應商等方面來分析低壓電纜市場的未來走勢。那么就跟湘江電纜小編來看一下現在的市場情況角度:地區首先,,我們從地區來看,。亞太地區、南美洲,、中東和非洲等發展中國家集中的地區因工業化進程加快和輸配電網絡的改擴建需求提高而成為低壓電纜市場增速最快的幾個區域市場,。其中亞太市場將成為需求最大的區域
低壓電纜和控制電纜的區別是什么,? 在電力和電氣系統中,,電纜的類型和應用至關重要。其中,,
室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?
在一個TT接地的供電系統中,,例如桿上變壓器供電,,在某一路的終端電桿(按規定零線重復接地)引下一條電纜給新增負荷時,如果電纜兩端接地會使這個回路接地變為TN系統,,造成TT與TN混用,,所以在這種情況下電力電纜是否還必須要兩端接地?
偶沒學過電工學,有點問題,查了陣書,沒搞明白,向各位老師請教.假若2*16mm2的電線在120度的溫度下能夠承受5A的電流,電壓220V,能夠承受的功率是5*220=1100w,可實際不是這樣,承受值要大得多.家用電表一般是5A的,可家用電器加起來總有幾個千瓦.我查到計算不同截面積的電線的過流計算公式,但和負荷的搭配如何計算卻沒查到,請教了.
有小區計35戶,,每戶設備容量15KW,,每戶裝單相10(40)A表。由電房低壓饋線柜引出一路電纜至電纜分接箱,,然后由電纜分接箱引至2套集裝表箱,。問題:低壓饋線柜至電纜分接箱電纜選多大截面、電纜分接箱至集裝表箱電纜選多大截面,。
我們這有個小超市想接電源,據他說容量大約為18kW,裝的是冰柜,,空調什么的,,領導讓安排我說去給他接上,我讓他準備16平方的電纜夠嗎,?距離大概50米,,還有準備80A的總開關可以嗎?還有個招待所樓要改造,,說總容量?40kW,,得準備什么樣的電纜和多大的開關啊,?謝謝各位大俠
在線求解....相序,?
我查了好多資料,包括工業與民用設計手冊,GB50217-2007電力工程電纜設計規范等,,都沒有明確的說明YJV 4*XXX+1*XX電纜的載流量,,請問哪個規范里有明確的說明?多謝,!
第一步先用測距儀測距離,。其實,先要判斷電纜故障是高阻還是低阻或者是接地,,根據這個條件采用不同的測試方法,。如果是接地故障,,就直接用測距儀的低壓脈沖法來測量距離,;如果是高阻故障就要采用高壓沖擊放電的方法來測距離,用高壓沖擊放電的方法測距離時又要許多的輔助設備:如高壓脈沖電容,、放電球,、限流電阻、電感線圈以及信號取樣器等等,,操作起來既麻煩又不安全,,具有一定的危險性,更為煩瑣的是還要分析采樣波形,,對測試者的知識要求比較高,。 第二步是查找路徑(如果路徑清楚這一步可以省掉)。在查找路徑時,,要給電纜加一信號(路徑信號發生器),,再用接收機接收這個信號,沿著有信號的路徑走一遍,,就確定了電纜的路徑,。但是,這個路徑的范圍大致要在1
低壓電纜
低壓電纜專題,,為您提供低壓電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓電纜 相關的專業交流討論,更多低壓電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題