各位大蝦,,你們做大樓內的配電,,選低壓電纜,、空氣開關的時候,,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么,?很急,,先謝過了?。?!
例如有50戶居民的樓房,,低壓總配電箱進線,,6KW/戶,那我該選多大的開關,?該多粗的電纜?。?0*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我選DZ20Y-630A(IN=400A)的斷路器合適嗎電纜按年2.5A/MM2,,433/2.5=173 我選VV22-4*185的低壓電纜可以嗎這樣算我感覺是比較不負責任的,,可我還應該加強哪的學習和計算呢?望大家指教
電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,,630KVA的變壓器,,250KVA的變壓器,200KVA的變壓器,,160KVA的變壓器,,315KVA的變壓器,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,,選多大的合適呢,?謝謝了
本人新入行,,請各位幫我看下電纜選擇的問題,,用電負荷為266KW,,電纜懸著穿管埋地敷設,長度大約為230米 ,,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積?謝謝大家了,。
我現為一臺500KVA變壓器配低壓電纜400V,由于其總負荷為400KW,,但經常有電僅150KW,,電纜如何選擇才經濟合理
由于本人孤陋寡聞,,頭次見下面電纜,,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,,不知道其意思,。求解?,?
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的?。空诫?,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常,。 希望有高手來分析分析,。
由于項目開發實際情況,電房設置在地塊一角,,導致對角位置供電半徑過長,,大概300米左右,,采用240低壓電纜供電,。供電局規定的有效供電半徑為200米,,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,,已經提高低壓電纜線徑,,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量,?調整電房位置是不現實的,現場沒位置,。有其他辦法嗎,?謝謝!??!急急急
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,,一啟動開關就跳,。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常,。就是帶上37KW電機空開就動做,,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
低壓一般多為碳素波紋管,。一,、高壓能否也采用碳素波紋管?二,、UPV的電力保護管是高壓采用的嗎,?三、CPVC管與MPP管在選擇上有什么要求,?
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
在線求解....相序?
小弟剛學,,請教一下,,低壓電纜為什么有的用四芯,有的用五芯,,哪種用四芯,,哪種又用五芯呢?
大家低壓柜內大電纜選擇什么型號!例如:35,、25,、50之類的,我們公司都使用YC,,有時也是用BVR,,不知道其他同行都是用什么型號的電纜?
一根單芯低壓電纜上是否可以并聯多跟電纜到配電箱?新廠房建設中,,發現施工方為節約成本在一根502的單芯電纜上多處接頭分支到配電箱中,,個人感覺十分不安全,接頭都在橋架中,,如果接觸不好引起發熱,,很危險,,請問有相關規定嗎?
圖中主電纜與分支電纜連接點是如何做的,?求大神給個詳解,!在線等!??!
全球低壓電纜及組件市場規模大約在992億美元(約合人民幣6317.5億元)左右。預計到2020年,,這一數據將增至1473億美元(約合人民幣9380.8億元),期間年復合增率為7%,。根據我國目前居民生活水平,、家用電器數量和一般民用住宅用電量,并考慮到我國即將到來的新型城鎮化建設工程,,按每平方米民宅建筑需要15-20米電線測算,,到2015年,我國民宅和非民居商廈建筑工程的電線需求總量大約6500萬公里,,到2020年大約1億公里,。工業化和城鎮化進程加快,可再生能源迅猛發展,,輸配電網絡基礎設施擴改建以及政府對電力基礎設施的大力支持是促進全球低壓電纜組件市場需求穩定增長的主要原因,。但是,融資難,、規劃復雜,、土地許可等問題也同樣制約著這一市場的發展。以下,,我們從地區,、終端應用市場、供應商等方面來分析低壓電纜市場的未來走勢,。那么就跟湘江電纜小編來看一下現在的市場情況角度:地區首先,,我們從地區來看。亞太地區,、南美洲,、中東和非洲等發展中國家集中的地區因工業化進程加快和輸配電網絡的改擴建需求提高而成為低壓電纜市場增速最快的幾個區域市場。其中亞太市場將成為需求最大的區域