各位大蝦,,你們做大樓內的配電,選低壓電纜,、空氣開關的時候,,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎,?還是憑經驗選的,,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么,?很急,,先謝過了!??!
例如有50戶居民的樓房,低壓總配電箱進線,,6KW/戶,,那我該選多大的開關?該多粗的電纜???50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我選DZ20Y-630A(IN=400A)的斷路器合適嗎電纜按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我選VV22-4*185的低壓電纜可以嗎這樣算我感覺是比較不負責任的,,可我還應該加強哪的學習和計算呢,?望大家指教
電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,,630KVA的變壓器,250KVA的變壓器,,200KVA的變壓器,,160KVA的變壓器,315KVA的變壓器,,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,,選多大的合適呢?謝謝了
我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?
本人新入行,,請各位幫我看下電纜選擇的問題,用電負荷為266KW,,電纜懸著穿管埋地敷設,,長度大約為230米 ,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積,?謝謝大家了。
低壓電力電纜根據具體負荷來配大小!我想問問怎么配?多少KW配多大鋁芯電纜?35.50.70.95.120.185.240的電纜怎么配?銅芯的怎么配?問題有點負責!請大家發表下意見!謝謝了!
我現為一臺500KVA變壓器配低壓電纜400V,由于其總負荷為400KW,,但經常有電僅150KW,,電纜如何選擇才經濟合理
由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,,不知道其表示的意思,。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思,。求解,??
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的???正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 編輯 小弟現在遇一項目,,臨時施工用電,,總的負荷大概240KW,從一630KVA變壓器引來380V電源到臨時施工總配電箱,,線路距離大概750米,,請教大概用多大的電纜?根據公式△U=PL/CS C=鋁線單相8.3,,鋁線三相四線46,;銅線單相12.8,銅線三相四線77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm2考慮用兩根YJV240的電纜并聯從變壓器敷設至總配電箱,。不知道小弟這樣算有沒問題,?請大家幫么看啦Ｈ謝謝了,。
室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,,都為380V,,角型啟動,電纜選擇YJV單芯電纜,,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1,;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,,每管4線靠墻),35度6平方線的電流是41A,,要是按此計算的話6平方線就夠了,,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,,請問我的計算錯在哪里,?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?
由于項目開發實際情況,,電房設置在地塊一角,,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,,采用240低壓電纜供電,。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米,。由于之前擔心壓降問題,,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,,但供電局死咬著規定不放,,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,,現場沒位置,。有其他辦法嗎?謝謝?。,。〖奔奔?/p>
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析,。
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積,、電纜芯數選型的問題,,搜集了好多資料還是鬧不明白,,困擾我好久了,。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,,萬分感謝。
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,,每戶負荷我取的是10KW,需用系數是0.9,,功率因數為0.8,;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,,請問要多大呀
今天發現一個怪現象,,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳,。換一臺2千瓦小電機一切正常,,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,,電機上試驗臺試轉正常,,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
論文簡介:針對住宅小區單體建筑較多、負荷大,、分散,、供電距離長等特點、通過對低壓電纜供電末端電壓降和電纜有功功率損耗的計算得出合理的距離,。,。。,。,。。 投稿網友:zydqgb 上傳時間: 2013-11-20
低壓一般多為碳素波紋管,。一,、高壓能否也采用碳素波紋管?二,、UPV的電力保護管是高壓采用的嗎,?三、CPVC管與MPP管在選擇上有什么要求,?
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
低壓電纜選擇計算
低壓電纜選擇計算專題,,為您提供低壓電纜選擇計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓電纜選擇計算 相關的專業交流討論,更多低壓電纜選擇計算相關內容請?jiān)L問