請教個問題,,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ,? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯,?
電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,這里的100%是否指負載持續率為100%,?為什么要按這個電流確定電纜的截面,?提前謝謝您的回復。
我們公司車間用電容量是600KVA,,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?
單相設備為主的電纜干線,,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,,按我的理解,,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,,全部選用四芯等截面感覺有點浪費,。不考慮諧波影響。
請教個問題:電纜規范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,,對不對哦,,感覺和電氣手冊(1)中17-3公式有矛盾呢?
最近遇到一審圖機構的審查意見,是關于住宅預分支電纜選擇問題,。(圖紙配電回路250A開關,,干線電纜150截面,長90m,,,,分支電纜3*35+2*16,在豎井內,,長2m左右,。)審查意見如下:1)根據低壓配電設計規范要求,首段保護電器至電纜載流量減小處距離大于3m時,,應在載流量減小處加保護電器,。因干線長度超過3m,應加保護,。(后與審圖機構交涉,,其認為即使支線加了開關保護,開關前也有一段減小截面的分支線,,故加開關保護沒用,,參見第2)條)。2)根據審圖機構培訓資料,,分支電纜應采用不小于干線電纜截面1/2截面電纜,,方可滿足要求。(后經咨詢,,審圖機構認為分支電纜與主干線最好是等截面,,并告訴我他見到的預分支電纜都是等截面的)不知道大家在設計時是怎么考慮的,請高手解答一下~
1. 一般情況下,,~220V電機電流時功率的4倍,,~380的是2倍?是這樣的嗎,?那開關,電纜選擇的時候,,要大于電機額定電流多少啊,?2.那~220V的PLC或者~380的照明配電箱電流有什么簡單公司嗎,?選擇開關和電纜的時候又要大于電流多少選擇呢?
新手做電氣設計,,請大家幫幫?。一個住宅工程,表箱算出來72KW,,計算電流115A,選施耐德的斷路器,,表箱里的整定電流125A,,進線柜里的整定電流160A。選電纜截面應該根據哪個斷路器選???求高人指點啊
剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教,!在設計中,,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜,。有沒有比較明了的選擇方法,? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么,?
BV線,,又叫布電線,YJV電力電纜,,很多人都可以說出很多區別,,電纜結構不同,絕緣電壓不同,,價格也會有不同,。但對于在具體工程中,特別是末端照明,、設備的布線,,究竟是使用BV線,還是電力電纜,好像規范也沒有規定,,不同的設計者亦有不同的習慣,。 那么大家在設計中,對于選擇用電線還是電纜,,有什么樣的標準,? 在我見到的很多設計中,小截面的電線明顯多于多于電纜,,比如照明插座,;而大截面的基本上使用電纜,很少用大截面電線,。個人覺得,,大截面的BV線和同規格的電纜,與小截面的BV線和同規格的電纜,,在價格比例的比較上應該是差不多的,。我認為從價格和質量方面的比較,小截面和大截面應該沒有什么不同,。 作為甲方,,最關心的是成本問題和工程質量。在從事建筑電氣設計的工作中,,當然需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當的?電線和電纜,,在我們工作中是經常碰到的,懇請各位不吝賜教,。
BV線,,又叫布電線,,YJV電力電纜,很多人都可以說出很多區別,,電纜結構不同,,絕緣電壓不同,價格也會有不同,。但對于在具體工程中,,特別是末端照明、設備的布線,,究竟是使用BV線,,還是電力電纜,好像規范也沒有規定,,不同的設計者亦有不同的習慣,。 那么大家在設計中,,對于選擇用電線還是電纜,有什么樣的標準,? 在我見到的很多設計中,,小截面的電線明顯多于多于電纜,比如照明插座,;而大截面的基本上使用電纜,,很少用大截面電線。個人覺得,,大截面的BV線和同規格的電纜,,與小截面的BV線和同規格的電纜,在價格比例的比較上應該是差不多的,。我認為從價格和質量方面的比較,,小截面和大截面應該沒有什么不同。 作為甲方,,最關心的是成本問題和工程質量,。由于本人從事建筑電氣設計的工作中,在工作中需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當的?希望各位對電纜和電線方面有獨特認識以及 在施工中,,對電纜和電線有深刻體會的大師,,給予小弟我指點迷津! 主要對于線纜采用穿管敷設,、線槽、托盤和梯架敷設的情況,。
以前做設計時,,遇到多根電纜并聯供電時,,我一般按“載流量*n*(0.7~0.9)”選擇截面,就是認為多根電纜并聯,,單根電纜的允許持續載流量會降低,,要打個0.7~0.9的系數可《低壓配電設計規范》6.3.7條對過負荷保護是這么規定的:多根并聯導體組成的回路采用一個過負荷保護電器時,其線路的允許持續載流量,,可按每根并聯導體的允許持續載流量之和計,,且應符合下列規定:1 導體的型號、截面,、長度和敷設方式均相同,;2 線路全長內無分支線路引出;3 線路的布置使各并聯導體的負載電流基本相等,。如果過負荷保護可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,,那選擇截面的時候是不是也可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,,不用再打系數了?還是我對這條規范理解錯了,?
電氣小白:在臨時施工用電計算時,,算出電流后,往往再查表選擇電纜截面,,請問這個表是哪里的表,?請詳細指明哪本書或手冊的那幾頁。謝謝,。
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積,、電纜芯數選型的問題,,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了,。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,,萬分感謝。
一段1100m長的道路,,選250w的路燈36個,,約30m一個,單側布置,,用5×50的電纜,,63A的斷路器,供電是否合理,!本人認為選5×35的電纜就能滿足要求,,但是由于是初次做道路照明,有點心理沒底,,請高手賜教,,最好能給個計算過程看看!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
在一個工程中,控制電纜選擇1.5平方的,主要是干接點信號,最遠的距離少于1000米,業主讓我提供計算書,校核控制電纜截面,具體如何計算呢?我還沒算過,那位大俠能回答?謝謝!
由2條150mm2并聯組成300mm2的三相電纜,電流是600A,,測量的溫度是45度,,正常嗎?還有150mm2的三相電纜,,電流是300A,,溫度55度,這個正常嗎,?