  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析,。

  • 疑問,關于高壓電纜的選擇問題

    我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV,、6/10kV、8.7/10,、8.7/15,、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行,!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

  • 山坡地如何選擇高壓電纜,?

    電壓10KV,,坡度23%,長度53米,。問如何選擇電纜,?電纜采用穿鋼保護管埋地敷設,53米電纜只是在坡度23%地段,,兩端各建一座電纜井,。井中安裝電纜固定架,防止電纜下滑移動,。 在選擇電纜時,,應注意哪些問題?選擇什么型號電纜?謝謝,!

  • 怎么選擇進入變壓器高壓電纜

    10KV負荷開關和真空斷路器630A是最小的 那怎么選擇高壓電纜呢 根據計算電流 還是根據真空負荷開關的表示電流,?請大俠們賜教

  • 關于高壓母線及高壓電纜的選擇問題

    為什么在同一個10KV的配電系統中,高壓電纜與高壓母排的選擇截面相差這么大,,比如,,一臺500KVA的箱式變,10KV側,,高壓母排用銅母線40*4,,算截面是160mm,,而高壓到變壓器的電纜用25mm的也可以,這個問提真想不通,,請教高手

  • 請教10kV高壓電纜選擇的問題

    請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定,?,??還有一個問題,,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么?,?,?如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢,?,??,?

  • 依據動穩定條件如何選擇高壓電纜?

    依據電纜的動穩定條件,高壓電纜如何選擇?

  • 入戶高壓電纜選擇要求有哪些?

    做過二十多個工廠,,供電局的好像無一另外的選擇YJV22-8.7/15KV-3*240作高壓入戶線,,而根本不管負荷大小,真有點莫名其妙??! 誰能知道這其中的秘密嗎?

  • 請教各位大蝦高壓電纜絕緣厚度(大截面)

    50-1000mm2的高壓電纜(以40.5kv的電纜為例)絕緣厚度為9.3mm或10.5mm,。如果截面在2000mm2時這個截面又該如何確定絕緣層的厚度呢,?

  • 求助:如何根據變壓器容量選擇合適的高壓電纜進線截面,?

    請教各位: 現有一臺10/0.4KV 2500KVA的變壓器,,高壓側計算電流為144A。如果直接按此選用高壓電纜,,可選用YJV-8.7/10kV-3x50,,此電纜載流量為165A;但實際選用時一般都選用YJV-8.7/10kV-3x95電纜,,而此電纜載流量達到了255A,。由于高壓電纜還有短路電流熱穩定校驗的問題,所以應當根據變壓器高壓側短路電流進行熱穩定計算出此處要求的最小電纜截面是多少,,如果大于50截面,,就應當根據熱穩定要求修正,;跪求各位,不知有沒有哪位高手可以提供下詳細的計算過程,,多謝了,。

  • 如何計算高壓進線電流及選擇高壓電纜截面?

    我公司開發的3棟塔式32層高層住宅,1臺變壓器計算負荷為421KVA,,另1臺486KVA,,選用兩臺變壓器630KVA同時使用的,環網柜總進線是3*300mm2(供電公司定),,從環網柜到每臺變壓器原設計是3*50mm2高壓電纜,,配400KW自備發電機,,供電局在大廈變壓器后掛接負荷的可能性不大,,還必要用120mm2(供電公司選的)的高壓電纜嗎?考慮留一些裕地,,用70mm2還是95mm2,哪個截面好,?考慮不要浪費工程造價,又能滿足今后的安全使用,。選用8.7/15KV 的YJV22銅芯電纜,。希望行家能提供計算變壓器高壓側進線電流及選擇高壓電纜截面的方法,謝謝,!

  • 高壓電纜絕緣很低,,怎么辦,?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,,必須要換電纜么,,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的,。

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 高壓電纜的型號有哪些呢,?

    對于電纜,我們根據電壓大小,,把它劃分為了幾類,,分別是低壓電纜,,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜,。今天主要聊一聊的是高壓電纜,,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢,?我們接下來一起來看看吧,! 首先的話,對于高壓電纜,,我們可以先劃分為種類,,然后每類之下就有不同的類型。

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎,?

    一整體廠房長、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 求助,,關于高壓電纜的問題

    大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求,?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),,我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,,撥掉的地方套層高壓熱縮管,。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣???而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,,就是24KV,。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV,。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的,?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜,。謝謝大家,。

  • 請行家幫忙計算選擇一下高壓電纜進線的截面

    我公司擬建一棟32層住宅樓,面積約定45000平方米,,360戶,。設計院沒設計高壓電纜進線截面,說明由供電局定,,我們在用電申請時,,請幾家電力安裝公司做的10KV高壓電源引入方案中都選擇了YJV-10KV-3*300mm2的高壓電纜。我對電力供電方面是外行,,想請教一下各位行家,,我公司擬建的住宅樓應選多大的電纜合適??紤]預留一些今后的發展增加用電負荷等因素,。設計負荷和高壓系統圖請見附件——《電施-04.DWG》,萬分感謝,!

  • 求解~3*300高壓電纜截面積?

    是按單芯的圓的面積的算么?還是怎樣算求解