我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?
我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,,每戶負荷我取的是10KW,,需用系數是0.9,,功率因數為0.8,;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,,請問要多大呀
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 編輯 小弟現在遇一項目,臨時施工用電,,總的負荷大概240KW,,從一630KVA變壓器引來380V電源到臨時施工總配電箱,線路距離大概750米,,請教大概用多大的電纜,?根據公式△U=PL/CS C=鋁線單相8.3,鋁線三相四線46,;銅線單相12.8,,銅線三相四線77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm2考慮用兩根YJV240的電纜并聯從變壓器敷設至總配電箱。不知道小弟這樣算有沒問題,?請大家幫么看?,先謝謝了。
室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,都為380V,,角型啟動,,電纜選擇YJV單芯電纜,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96,;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,,每管4線靠墻),,35度6平方線的電流是41A,要是按此計算的話6平方線就夠了,,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,,請問我的計算錯在哪里,?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?
各位前輩好,,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積,、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,,困擾我好久了,。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝,。
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,,該如何計算電流并且選擇電纜,?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,還是根據總安裝容量來計算,?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定,?
在低壓單相室外配電中,必須計算單相對地短路電流,,然后據此選擇合適的電纜,,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,,以6平方毫米的YJV電纜為例,,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米,;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,,電抗為0.085歐姆/千米,,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,,請教各位,,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,,溫度應該取多少,?
由于總圖布置和甲方建筑面積的限制,部分負荷離變壓器和總的配電柜較遠,,故在90米外另設一配電室,,此部分負荷由總的配電柜供電,計算電流為1100A,,請問應該選用YJV多少截面的電纜,?麻煩大家給點建議咯。
小弟新人,,今天看了一早上關于壓降的資料,,越看越暈了,。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧,。請問怎么算壓降,請給出具體公式,。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降,。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
請問各路高手,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,,功率110KW,,怎樣選電纜?!碑?dāng)中的“0.0175”是什么意思,?為什么是“220*5%”不是“380*5%”?
低壓配電柜某一出線回路(該柜安裝有8個出線回路,,正常情況下均運行)的計算電流為90A,各位同行在選擇開關及電纜時怎樣選擇,。電纜采用電纜溝及橋架敷設,。
本人超級菜鳥一枚,問的問題有點低級??!看的一個項目,計算電流為4.54A,,可以卻選用了BV-3×2.5的線,。 我查了查2.5MM的線,最大載流不是13A嗎,?這個對于4,54A是不是有點過大了?有必要留那么大的余量嗎,?選個1.5mm的不就行了?麻煩各位幫忙解答下\還有 總進線 20.26A 選了YJV-5×10,也對,?[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-6-5 13:57 編輯 ]
現在遇到一個問題,,請教大家一下,!現在有設備功率52kw(電流大概98A),需要鋪設400米長電纜(3相5線),,需要選擇何種規格電纜呢,?4*50+1*25的夠嗎?麻煩高手給一下計算過程!謝謝,。
我是一名新手,,剛接觸電氣行業,,現碰到了以下問題,請哪位大師指點一下,!謝謝了,!現在一臺1000KVA的變壓器,高壓側和低壓側都要裝一個千瓦表,,這個從來沒碰到過。現在不知道要選多少千瓦的表,,是不是有什么公式可以計算呢,?高壓側為10KV 電壓互感器的變比為10/0.1KV 低壓側為400V 低壓側電流互感器的變比為1200/5請哪位大師指點一下!謝謝了,!
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以。因距離太長,,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡,!
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教,。