再選擇電動機開關和截面的時候是不是要考慮電機的啟動電流那?一般是4~7In,,那根據電機的額定功率計算出計算電流后,,是不是要*7然后再整定斷路器和選擇截面?,?
急切請教各位:在設計中,,電動機設備的電纜是按《工業與民用配電設計手冊》中P406中的載流量來選,還是按該手冊P588~592中的數據來選擇,!謝謝,!
設計院給出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理嗎,?
一拖二時110是消耗電能,兩臺132是發電機回饋電能,,用380供電許多大電流,。多大電纜?,?二拖一時正好相反請問用多大電纜,??,?,??,?,?
200KW電動機從配電柜到電機20M,我選擇3x120+1x70的電纜行不行,,280KW的距離10M,,選擇2條3x150+1x95的行不行?這個距離應該不用考慮壓降,,主要是載流量拿不準,,情各位不吝賜教?
本帖最后由 電氣交流 于 2014-5-13 13:27 編輯 電動機是供配電設計中最常見的,,但是如何選擇電動機的啟動方式,,這是一個有待交流的課題。拋磚引玉,,個人觀點最好的啟動方式是直接啟動,,經濟快速啟動力矩大,實在是工業設計民建設計電氣工程師之首選,,而且沒有增加啟動設備之后引入的故障點,,可靠性也不錯。但是由于條件的限制,,有些場合不得不引入軟啟動器,軟啟動器有很多種,,按照調節是否連續,,有無級和有級兩類,,后者如星三角等,前者如晶閘管軟啟動器,,磁控軟啟動器,,水電阻軟啟動器,變頻器等等,。軟啟動器的引入最大的剛性需求是因為小系統與大容量設備啟動之間的矛盾,,當然還有一些生產工序上的設備需要啟動(或者停止)平穩緩和,但是軟啟動器最大的犧牲者是啟動力矩,,在滿足自己條件的情況下犧牲部分利益是可以的,,但是有可能是不會游泳的人去救落水的人,到頭來只會將自己淹死,。所以軟啟動器設置是應該謹慎的,,當然許多工程師會說,我百試不爽,,這個有可能只能說明你機遇好,,沒
電動機的功率,應根據生產機械所需要的功率來選擇,,盡量使電動機在額定負載下運行,。選擇時應注意以下兩點: (1)如果電動機功率選得過小,就會出現“小馬拉大車”現象,,造成電動機長期過載,,使其絕緣因發熱而損壞,甚至電動機被燒毀,。 (2)如果電動機功率選得過大,,就會出現“大馬拉小車”現象,其輸出機械功率不能得到充分利用,,功率因數和效率都不高(見表),,不但對用戶和電網不利。而且還會造成電能浪費,。 要正確選擇電動機的功率,,必須經過以下計算或比較: (1)對于恒定負載連續工作方式,如果知道負載的功率(即生產機械軸上的功率)Pl(kw),,可按下式計算所需電動機的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1為生產機械的效率,;n2為電動機的效率。即傳動效率,。 按上式求出的功率,,不一定與產品功率相同。因此,,所選電動機的額定功率應等于或稍大于計算所得的功率,。 例:某生產機械的功率為3.95kw,,機械效率為70%、如果選用效率為0.8的電動機,,試
詳情見附件,!
800KW電機,690V電壓電纜敷設若是采用每相2根240的電纜并聯可行嗎,? (1)在敷設過程中需要注意什么,? (2)同其他低壓動力電纜(380V)、控制電纜可否在同一橋架,、豎井敷設,,間距要求?(3) 電纜放置有沒有什么要求,,可否疊在一起,?
我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!
15KW的電動機的額定電流大概是30A左右,其實選擇32A就可以,考慮留點余量,現在選擇三菱漏電斷路器NV125-40A,但三菱廠家的設計選型手冊上選用的是NV125-50A的,為什么要選那么大呢?那電機的過載保護要大于50A才能可能動作(動作曲線中看出),而國際標準中,電動機的過載電流為1.0--1.1倍其額定電流,請問:1\ 一般的電動機的繞組的能長時間承受多少北額定電流? 2\按照電動機的過載整頓電流為1.0--1.1倍其額定電流的話,應該選NV125-32A的斷路器?請高手指點小弟!
查工業與民用配電設計手冊:常用電動機起動.保護電器.及導線選擇表發現一般負載全壓起動3KW及以下電機斷路器選擇為63A等級,4KW以上斷路器則選擇為100A等級,,37KW也只選100/80A,。這有何講究。一般斷路器等級選擇應大于電動機額定電流就可以了,。如10KW電動機斷路器選擇為63/25A,有何不妥呢,?
以下是引用NLB在2004-01-11 20:51:00.0發表的內容: 低壓斷路器選擇原則 以保護電機的斷路器為例: 1.斷路器框架額定電流應不小于電機額定電流,,實際上選得稍大些為好。 2.脫扣器額定電流應不小于電機額定電流,,不大于線路載流量,。 3.瞬動脫扣器動作電流(即脫扣器額定電流*瞬動倍數)應不小于1.2*1.7倍電機起動電流。 4.短延時脫扣器動作電流(即脫扣器額定電流*短延時倍數)應不小于1.2倍電機起動電流,。(注:大部分塑殼斷路器無短延時脫扣器) 5.瞬動脫扣器動作電流或短延時脫扣器動作電流應不大于1/1.3倍被保護線路末端單相接地短路電流,。 quote]這是大家認為比較好的回帖。我在這里要討論得是:大家在電動機回路主電纜截面選擇一直是按照斷路器的長延時來選擇是否存在誤區,?(本帖現只考慮過載保護方面,。如果大家要延伸討論,也可)但我現在個人認為按電動機額定電流(或熱繼電器)來選擇(可放大125%)比較妥?1. 在配電回路(不包括
一工程發生多次電動機電纜頭B相燒壞事故,,求教什么原因,,電纜頭已經權威部分檢查,,排除質量原因,,10KV母線直接由供電部門供電,10KV電機直接掛網啟動,,同時也有變壓器掛在10KV母線上,,有在啟動時燒的,也有正常運行過程中燒掉,,已經發生四次,,求原因!謝謝各位同仁,!
各位大神,,請教一下 400V低壓電動機保護怎么選擇 ?一般多大功率選熱繼,,多大功率選電動機保護器,,什么時候選軟起動器,變頻器什么的,。還有是不是熱繼和交流接觸器是配套使用的,,電動機保護器的話還要加交流接觸器嗎?電機主要是水泵和風機,,真空泵
使用斷路器來保護 電動機 ,,必須注意電動機(主要是交流感應電動機)的兩個特點:其一是具有一定的過載能力;其二是起動電流通常是額定電流的幾倍(可逆運行或反接制動時甚至可達十幾倍),。所以,,為了保證電動機可靠地運行和順利地起動,在選擇斷路器時應遵循以下原則: (1)按電動機的額定電流來確定斷路器的長延時動作電流整定值,。 (2)斷路器的6倍長延時動作電流整定值的可返回時間要長于
低壓電動機的保護選擇及配合
對于電動機回路的一次元件,,大家是怎么選的,其依據是什么,,以37KW電動機為例,,直接啟動時,斷路器,、接觸器,、熱繼電器選多大的,其依據是什么,;如為自耦降壓啟動,,則又如何選擇,依據是什么,;如為星三角啟動,,如何選擇,,依據是什么,請大家發表高見,。
使用斷路器來保護電動機,,必須注意電動機(主要是交流感應電動機)的兩個特點:其一是具有一定的過載能力;其二是起動電流通常是額定電流的幾倍(可逆運行或反接制動時甚至可達十幾倍),。所以,,為了保證電動機可靠地運行和順利地起動,在選擇斷路器時應遵循以下原則: (1)按電動機的額定電流來確定斷路器的長延時動作電流整定值,。 (2)斷路器的6倍長延時動作電流整定值的可返回時間要長于電動機的實際起動時間,。 (3)斷路器的瞬時動作電流整定值:籠型電動機應為8~15倍脫扣器額定電流;繞線型電動機應為3~6倍脫扣器額定電流,。 當然,,對于需要頻繁起動的電動機,如果斷相運行機率不高或者有斷相保護裝置,,采用熔斷器與磁力起動器結合的方式來控制和保護,,也是比較合適的,因為這種保護方式便于遠距離控制,。
打個比方現有1臺5.5KW的風機 額定電流是12A考慮電機啟動電流 斷路器保護選用C65N系列D型曲線20A那么此斷路器的前一級電源斷路器能不能選用C65N系列C型曲線25A還有2.2KW以下電機 選用C16A的微斷可不可以本人的想法是 就算瞬間啟動電流峰值也就差不多16A左右 使用C型脫扣應該沒有問題 過載保護有熱繼電器請大家指點 謝謝
電動機電纜選擇
電動機電纜選擇專題,,為您提供電動機電纜選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機電纜選擇 相關的專業交流討論,,更多電動機電纜選擇相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題