亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,,I=30/0.5/220/3=90A,,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,,沒見過90A的,,請問這是為什么?

  • 關于電梯請教大家個問題

    本人在做一個四層框架,,不帶地下室,。設有一電梯,,采用的柱下條基,縱向布置,;橫向設拉梁,。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,,請問如何 處理呢,?謝謝!,!

  • 慘烈!,!施工電梯墜落事故致19人身亡,,來看看事故分析,謹記教訓??!

    慘烈!,!施工電梯墜落事故致19人身亡,,來看看事故分析,謹記教訓??!

    一、工程概況 東湖景園項目位于東湖風景區東湖村,分為A,、B,、C三個區,2011年5月18日開工建設,,總建筑面積約80萬平方米,。項目在無《建設工程規劃許可證》《建筑工程施工許可證》《中標通知書》和《開工通知書》的情況下違規進場施工。 二,、參建單位 1,、建設單位 武漢萬嘉置業有限責任公司

  • 如何給電梯配置出線開關

    78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,,要不要考慮電機的啟動電流什么的,,請高手指教!感激不盡,。

  • 大家看看電梯的這個雙切箱子

    大家看看電梯的這個雙切箱子

    這兩個箱子的進線處一個是負荷開關和斷路器,,另一個都是隔離開關,這個應該怎么理解呢,?,?大家踴躍發言哦!

  • 關于電梯計算負荷的問題,。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),,假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少,?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A,。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,,這個問題如何考慮,請大家發言,。

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。

  • 15W電梯的導線要選多少呢

    我是這樣算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因數,,這樣算出來的45.5A根據這個可以就直接選導線了嗎還是還要考慮啟動電流,,短路電流等問題呢請大家指教,謝謝了,!

  • 有關電梯的改造技術要求

    隨著技術的不斷發展,,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,,由于控制方式落后,、故障較頻繁、維修保養不便,、能耗較大,、舒適感較差等原因,越來越難以滿足人們的使用需要,。為了達到既節省經費,,又安全可靠的目的,許多用戶選擇了電梯改造,。10年來,,電梯改造市場越來越大,但到目前為止,,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,,因而電梯改造市場比較混亂,出現了不少問題,。近幾年來,,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,據統計,,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章,。筆者認為,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,以規范電梯改造行為,,促進經濟有序發展和技術的不斷進步,。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考,。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么,。目前,,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登

  • 電梯使用,檢查的有關規程

    ·檢驗驗收依據 1 特種設備安全監察條例 中華人民共和國國務院第 373 號 2 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國主席令(第七十號) 3 特種設備質量監督與安全監察規定 國字總局令第 13 號 4 特種設備注冊登記與使用管理規則 國家質監局( 2001 版) 5 自動扶梯和自動人行道監督檢驗規程 國質檢鍋 [2002]360 號 6 電梯監督檢驗規程 2002 7 液壓電梯監督檢驗規程 2002 8 雜物電梯監督檢驗規程 2002 9 電梯制造與安裝安全規范 GB7588-2003 10 自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全

  • 大家見過這樣的電梯沒有?

    大家見過這樣的電梯沒有?

    大家見過這樣的電梯沒有?如圖!

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,,現正做一個20萬平米的住宅小區,,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,,于是報告業主,。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測,。電梯基本情況:樓高22層,,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,,載重1150kg,,載人15個,速度2m/S,。變頻調速,。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,,匯到一臺數顯儀表上,,應該是進口的,品牌不知,,可以測電流電壓及功率,。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降,??梢钥吹絾与娏髦挥?6A,,之后平穩后,,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,,電流基本不變,;然后上升,這時電流為0A,。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,,這時工作電流48A,,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有

  • 電梯的變頻器沒電,,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,,但是也就是兩三秒的時間,,就釋放了,自保不住,。因為還沒有給電梯廠付完款,,對方不給任何資料。電壓正常,,感覺是變頻器保護了,,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教,。謝謝

  • 請教各位有關電梯荷載的問題!

    我們小區電梯地板本來是膠合板的,但現在想更換成大理石地板,請問各位,更換大理石地板后對電梯的荷載有無影響,會不會縮短電梯的使用壽命.對電梯的運行有無影響.煩請各位指教.

  • 關于電梯前室照明的問題

    二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣

  • 這個電梯機房,,結構怎么處理,?

    這個電梯機房,,結構怎么處理?

    電梯四周做構造柱可以嗎,?上面電房從梁上起構造柱,,2t貨梯

  • 關于連廊和電梯的一些問題

    各位高手,現有一個16層和18層一梯四戶的商住樓方案(兩層底商),,16層(高度為49.5米)是否可以只設置一部電梯(消防電梯兼客梯用),,設置一個防煙樓梯,不設置連廊,?,?,?18層(高度超過50米)如果設置兩臺電梯,一個剪刀梯,,不加設連廊,,合適否?,?,??

  • 電梯的本地監控和遠程監控

    電梯的本地監控和遠程監控

點擊加載更多

電梯墜落

電梯墜落專題,,為您提供電梯墜落相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電梯墜落 相關的專業交流討論,更多電梯墜落相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題