亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • YJV 低壓電纜載流量數據

    我查了好多資料,包括工業與民用設計手冊,,GB50217-2007電力工程電纜設計規范等,,都沒有明確的說明YJV 4*XXX+1*XX電纜的載流量,請問哪個規范里有明確的說明,?多謝,!

  • 三相高壓與三相低壓電纜的載流量是否相同,?

    手頭要算幾個高壓電纜選型,,想套用低壓纜載流量,我覺得應相同,高低壓纜的區別應在絕緣上,,只要導體一致,,其安全載流量應一樣。請明白的朋友,,告知,。

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 關于電纜載流量的幾個問題

    關于電纜載流量的幾個問題

    圖片是一個歐標的電纜載流量,,有幾個問題想請教給位前輩。1)表格最上面的 T 75℃,;LSE LSX T/N E,X 90℃,; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大,?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎,?為什么?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6,、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該

  • 電纜選型(一)關于載流量校正

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,,感謝大家支持,。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會吧,,一般很多新人,,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,,選擇滿足的截面,,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算,;2,、電壓校驗;3,、3kv及

  • 新手求教,關于電纜載流量

    最近選擇電纜載流量,,185YJV電纜室外敷設,,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

  • 電纜雙拼載流量如何確定?,?

    相同規格線徑的電纜雙拼使用,,其電纜載流量如何估算?是否*2,?,? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A。亟盼高人指點迷津,。,。謝謝!,!

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??

  • 2(3*240+2*120)的電纜的載流量,?

    請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少?標題太短寫的不詳細,。在哪里可以找的到依據呢,?電纜的敷設方式是埋地的,。謝謝。,。,。。,。期待中,。。,。

  • 關于電纜,電線載流量問題~~~

    我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?

  • 電纜截面與載流量的關系

    電纜截面與載流量的關系

    在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,,一般都是查表,但就我現有的資料,,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,,90平方以上的就查不到了。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,,望各路高人指點一下,。另,為什么電纜截面越小,,它的載流密度越大,。如4平方電纜的載流量是36A,其每個平方能載9A的電流,;而70平方電纜的載流量為215A,,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,,其承載電流的密度越小,,有什么規律?

  • 關于電纜載流量公式的問題

    I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了

  • 新舊規范電纜載流量的對比

    前一段,,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,,決定改細,;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339,;對此老工程師很納悶,,我也不理解,請同行指點一下,,謝謝

  • 6kV~35kV高壓電纜載流量

    6kV~35kV高壓電纜載流量

    看不清的可以點擊下載附件查看:

  • 求助??!低壓YJV22電纜的國家標準載流量!!

    設計上用,希望哪位能給一個表.要4芯的.....最好不要給廠家介紹的那種,因為每偄銖S家的電纜載流量都有所差別.最好是國家標準的那種.我找了好久都沒找到...謝謝各位了....

  • 求助低壓礦物絕緣電纜的載流量表格

    近期接觸到了低壓礦物絕緣電纜(BBTRZ),,想求助一份它的載流量表格,各位好版主誰有,,幫忙分享一下,。先謝謝了。

  • 該低壓電纜表示什么意思,,求解,?

    由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,,不知道其表示的意思,。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思,。求解,??

點擊加載更多

低壓電纜載流量

低壓電纜載流量專題,,為您提供低壓電纜載流量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓電纜載流量 相關的專業交流討論,更多低壓電纜載流量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓電纜

低壓隔離開關