在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA,、BB,、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,,屏蔽線主變端一端接,,另一端懸空。請問這樣安裝時,,電纜載流量最大可以為多少,?小弟在此先謝謝了。
在同一環境下,,10kV電纜 排管敷設 ,、直埋敷設(附近無熱源),、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋,?,?請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折,?
我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么,?望各位同仁幫忙解釋一下
高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,,請發給小弟,,謝謝了!,![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了
我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,??,?
相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算,?是否*2,?? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A,。亟盼高人指點迷津,。。謝謝??!
請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少,?標題太短寫的不詳細,。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的,。謝謝,。。,。,。。期待中,。,。。
在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,,一般都是查表,,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,,90平方以上的就查不到了,。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下,。另,,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大,。如4平方電纜的載流量是36A,,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,,每個平方上的電流為 215/70 約3A,,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,,有什么規律,?
前一段,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,,而且不好施工,決定改細,;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339;對此老工程師很納悶,我也不理解,,請同行指點一下,,謝謝
三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?
今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...
圖片是一個歐標的電纜載流量,,有幾個問題想請教給位前輩,。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃,; S,P 100℃ 分別代表什么意思,?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎,?為什么,?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,,再發一個新帖,,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持,。 在某甲級院工作一段時間了,,分享分享心得體會吧,一般很多新人,,選擇載流量只是根據負荷電流,,查看樣本,選擇滿足的截面,,或者大一級的截面,。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,,1、根據負荷電流進行載流量計算,;2,、電壓校驗;3,、3kv及
最近選擇電纜載流量,,185YJV電纜室外敷設,,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,,求教
我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,從1#主變到配電室主進線開關,,主變?0000KVA,,電纜用兩個并聯使用,在電纜橋架上平行敷設,,電纜長度每根320M,。運行中發現C相兩根電流不一樣大,其中一相260A,,另外一相620A,,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大?另外電纜溫度最高時到了65度,,請問是因為負荷大的原因嗎,還是有其他原因,?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少,?最后一個問題:單芯YJV-6/10KV電纜,每根320米長,,運行時屏蔽層是一端接地,,還是需要兩端接地,或者是一端接地,,另一端保護接地,?
我公司有出口印尼的兩臺變壓器,,電壓為2萬伏、2500千伏安,每臺高壓電流為72.16A,兩臺并聯使用,對方要求配一段電纜,,不知道選用多大的鎧裝電纜合適?第一次遇到2萬等級電壓,,沒有這方面資料,請朋友們幫個忙,!
各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教
10kv電纜的載流量
10kv電纜的載流量專題,,為您提供10kv電纜的載流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜的載流量 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜的載流量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題