電纜和導線載流量如何選擇確定,?如果查《建筑電氣常用數據》04DX101-1選用,,導線或電纜穿管在墻內敷設是查“隔熱墻內”敷設一欄載流量,,還是查“敷設在明敷導管內”一欄載流量,?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 編輯 ]
一相總電流為1800A,由四根300平方的VV電纜并網使用,,用托架無間隔并排敷設兩層,,在轉彎處即有四層,請問其用的電纜總截面是否過小,,電纜載流量修正系數選擇是否正確,?謝謝,!
經過計算得出計算電流是114.4A,如果按照下表的話應該選擇35mm2的截面足夠,為什么正確答案是選擇95mm2的?
我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么,?望各位同仁幫忙解釋一下
船用電力電纜載流量的選擇,對于經常使用船用電纜的朋友可能有用
今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...
三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?
相同規格線徑的電纜雙拼使用,,其電纜載流量如何估算?是否*2,?,? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A。亟盼高人指點迷津,。,。謝謝!,!
前一段,,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,,而且不好施工,,決定改細;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339,;對此老工程師很納悶,,我也不理解,請同行指點一下,,謝謝
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,??,?
請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少,?標題太短寫的不詳細,。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的,。謝謝,。。,。,。。期待中,。,。。
我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?
在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,,一般都是查表,,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,,90平方以上的就查不到了,。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下,。另,,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大,。如4平方電纜的載流量是36A,,其每個平方能載9A的電流,;而70平方電纜的載流量為215A,每個平方上的電流為 215/70 約3A,,是不是電纜越大,,其承載電流的密度越小,有什么規律,?
圖片是一個歐標的電纜載流量,,有幾個問題想請教給位前輩。1)表格最上面的 T 75℃,;LSE LSX T/N E,X 90℃,; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大,?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎,?為什么?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6,、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,,再發一個新帖,,帖子太長看起來也暈,,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,,分享分享心得體會吧,,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,,查看樣本,,選擇滿足的截面,或者大一級的截面,。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1,、根據負荷電流進行載流量計算,;2、電壓校驗,;3,、3kv及
最近選擇電纜載流量,,185YJV電纜室外敷設,,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教
三根單芯電纜接三相負荷,載流量如何選擇
電纜或電線在金屬線槽內敷設,那它的載流量是按在空氣中敷設選擇還是按穿管敷設選擇載流量呢,,載流量表中只有在空氣中敷設和穿管敷設兩種