畢業論文關于制冷行業的
制冷螺桿壓縮機因為制冷量大,,易損件少,檢修周期長,,容積效率高,,排氣溫度低,對液擊不敏感和可以實現制冷量無級調節等特點成為制冷壓縮機市場一匹黑馬,。成為冷庫,、冷鏈、冷凍,、冷藏等商業工業制冷領域的最新佳“新秀”。隨著螺桿壓縮機產品的應用越來越廣泛,,你是否真的掌握了使用螺桿式制冷壓縮機的訣竅? 螺桿制冷壓縮機開機前的檢查十分有必要 大家在使用螺桿壓縮機的時候開機前檢查必不可少,,這對于保證制冷系統的正常運行十分重要。
螺桿式制冷壓縮機維修小結
國產螺桿式制冷壓縮機的發展 螺桿式制冷壓縮機自1934年問世以來,,經過了幾十年的技術改進,,得到了廣泛的應用,特別是在制冷方面,,由于螺桿式制冷壓縮機與活塞式制冷壓縮機比較有結構簡單,、易損件少、檢修周期長,、容積效率高,、排氣溫度低、對液擊不敏感和可以實現制冷量無級調節等特點,,所以螺桿式制冷壓縮機越來越多的受到用戶所贊賞,。而廣泛用于國民經濟各部門中需要實現人工制冷的場合,如石油,、化工,、輕工、醫藥等工業產品的生產,、科研方面的低溫試驗,,食品、水產品的低溫加工,、貯藏及公共場所等大型建筑的空氣調節等,。 全文件如下鏈接,請點擊:國產螺桿式制冷壓縮機的發展
故障原因處理第一節;啟動負荷過大或根本不能啟動1,、壓縮機排氣端壓力過高2,、滑閥未停在0位3、機體內充滿潤滑油或制冷劑4,、運動部件嚴重磨損,、燒傷5、電壓不足處理,;1,、通過旁通閥使高壓氣體流到低壓系統2、將滑閥調到0位3,、盤車排出積液和機油4,、拆卸檢修或更換零部件5、檢查電網 二,、 機組發生不正常震動1,、機組地腳螺栓未緊固2、管路震動引起機組振動加劇3,、聯軸器同心度不好,,4、吸入過多的油或液體5,、滑閥不能定位且在哪里振動6,、吸氣腔真空度過高7、 處理,;1,、擰緊地腳螺栓2、加支撐點或改變支撐點3,、重新找正4,、停機盤車使液體排出壓縮機5、檢查卸載機構6,、開吸氣閥檢查吸氣過濾器 三,、壓縮機運轉后自動停機1、自動保護值設定不合適2,、控制電路存在故障3,、電機過載處理;1,、檢查并適當調整設定值2,、檢查電路消除故障3、檢查原因并排除 四,、壓縮機制冷能力不足 1,、滑閥的位置不合適或其他故障2,、吸氣過濾器堵塞3、機器磨損嚴重造成間隙過大4,、吸氣管路阻力損失過大5,、高低壓系統存在泄漏6、噴油量不足密封
一,、拆卸 在螺旋壓縮機必須進行大修前,,有可能的話,將滑閥卸載到“0”位,,正常停機,,切斷電源。截斷與壓縮機相連的管路,,將壓縮機內的制冷劑和潤滑油排出后,,方可拆卸壓縮機。注意拆卸時要養成好的習慣,,不同部位的零件要分別擺放,,并作好必要的裝配標記。 1,、拆下與壓縮機相連的管路,、聯軸器、地腳螺栓后,,將壓縮機吊運至工作場所。最好有操作平臺,。<
螺桿壓縮機組的檢修期限和許多因素有關,,以下資料供參考。
螺桿式制冷壓縮機作為回轉式制冷壓縮機的一種,,同時具有活塞式和動力式(速度式)兩者的特點,。1)與往復活塞式制冷壓縮機相比,螺桿式制冷壓縮機具有轉速高,,重量輕,,體積小,占地面積小以及排氣脈動低等一系列優點,。2)螺桿式制冷壓縮機沒有往復質量慣性力,,動力平衡性能好,運轉平穩,機座振動小,,基礎可作得較小,。3)螺桿式制冷壓縮機結構簡單,機件數量少,,沒有像氣閥,、活塞環等易損件,它的主要摩擦件如轉子,、軸承等,,強度和耐磨程度都比較高,而且潤滑條件良好,,因而機加工量少,,材料消耗低,運行周期長,,使用比較可*,,維修簡單,有利于實現操縱自動化,。4)與速度式壓縮機相比,,螺桿式壓縮機具有強制輸氣的特點,即排氣量幾乎不受排氣壓力的影響,,在小排氣量時不發生喘振現象,,在寬廣的工況范圍內,仍可保持較高的效率,。5)采用了滑閥調節,,可實現能量無級調節。6)螺桿壓縮機對進液不敏感,,可以采用噴油冷卻,,故在相同的壓力比下,排溫比活塞式低得多,,因此單級壓力比高,。7)沒有余隙容積,因而容積效率高,。
武冷螺桿式制冷壓縮機選型手冊
請問:壓縮機機器負荷是800KW,,采用雙級壓縮的話該怎么選型,??,?冷間溫度是-28~~-35(蒸發溫度-38~~-45)冷凝溫度是33.4還有個問題:樣本選型時用低溫工況的選嗎,?那如果按照實際工況的話,,蒸發溫度-38~~-45 冷凝溫度33.4所對應的實際工況應該是多少?,?,?小弟在這先謝謝了!
沒什么好說的,。學到東西都是屬于你的...PDF格式,,共兩部分:Part1 /2
有一臺復盛螺桿式壓縮機,型號為SR-6,請高手告知此機制冷量,原來選用的是斯坡蘭膨脹閥,因已丟失,應選哪個型號?謝謝
螺桿式制冷壓縮機的故障分析及排除現 象 原 因 處 理1.啟動負荷過大或根本不能啟動。 a. 壓縮機排氣端壓力過高,;b. 滑閥未停在“0”位,;c. 機體內充滿潤滑油或液體制冷劑;d. 運動部件嚴重磨損,、燒傷,;e. 電壓不足。 1) 通過旁通閥使高壓氣體流到低壓系統,。2) 將滑閥調至“0”位,。3) 盤車排出積液和積油。4) 拆卸檢修或更換零部件,。5) 檢修電網,。2.機組發生不正常振動。 a. 機組地腳螺栓未緊固,;b. 管路振動引起機組振動加?。籧. 聯軸器同心度不好,;d. 吸入過多的油或制冷劑液體,;e. 滑閥不能定位且在那里振動;f. 吸氣腔真空度過高,; 1) 旋緊地腳螺栓,。2) 加支撐點或改變支撐點,。3) 重新找正,。4) 停機,盤車使液體排出壓縮機,。5) 檢查卸載機構,。6) 開吸氣閥、檢查吸氣過濾器,。3.壓縮機運轉后自動停機,。 a. 自動保護設定值不合適;<
螺桿式制冷壓縮機課件下載
知識點:螺桿式制冷壓縮機操作規程
收錄于話題 螺桿式制冷機組一般由螺桿式制冷壓縮機,、冷凝器、蒸發器,、油分離器以及自控元件和儀表等組成,,制冷機組的清洗,主要是清洗壓縮機,、冷凝器,、蒸發器,油分離器,。 水系統的清洗包括冷卻水系統的清洗和冷凍水系統的清洗,。 冷卻水系統的清洗主要是清除冷卻塔、冷卻水管道內壁,、冷凝器換熱表面等的水垢,、生物粘泥、腐蝕產物等沉積物,。 冷凍水系統的清洗主
JB6906-93噴油螺桿式單級制冷壓縮機
往復式壓縮機一般都有吸排氣閥組,??课艢忾y的打開與關閉完成壓縮與排氣因為液體的不可壓縮性會對吸排氣閥片造成損毀發生事故。螺桿壓縮機是靠陰陽轉子的嚙合靠擠壓使制冷劑直接由吸氣腔進入排氣腔,。