我們工地的23層住宅用4條4*120電纜上,,各層表箱用絕緣穿刺線夾從電纜出線,,但會審中(經驗尚淺,哈哈)都沒考慮到電纜終端頭的處理,。問過設計院,,回復將電纜直接接到末端電箱(120電纜變16線進箱),,我也想過用高壓的終端頭處理(好象是五頭的)。各路大哥如果有處理過此問題,,麻煩指點下小弟,。謝謝!??!:kiss:
MJPB…CG(異徑)預絕緣對接管 用于10KV以下異徑相線和中性線的對接。 導線適用范圍:4-35mm2絕緣鋁套管用于各相線和中性線,,其內部涂有接觸油脂,。· 適用于:鋁/鋁,、鋁/銅,、銅/銅對接?!?抗壓,、防水(水中耐壓6KV/分鐘),?!?接頭端部顏色可快速識別截面積?!?套管上清楚標明:壓接次數和次序,、導線剝皮長度、導線截面積和使用的壓模,。
交聯聚乙烯絕緣電纜熱縮終端頭制作,。PDF
分線箱,預分支電纜,絕緣穿刺連接器的對比表,充分介紹了各自的優缺點.
005_交聯聚乙烯絕緣電纜熱縮終端頭制作工藝
為了保證連接器長期穩定的電氣性能和機械性能,,產品由高品質的材料制成,,連接器結構經過精心設計。接觸刀片由特制鍍鉑高導電材料制成,,保證在導線上有最佳接觸面,,并且適于銅鋁過渡。殼體采用加強工程塑料,,不僅能在常溫下保持彈性,,而且在高溫下也能保持彈性和極高強度。防水密封用優質橡膠和硅膠制成,。殼體與密封能夠抵擋紫外線,,潮濕和溫度變化及侵蝕?,F(xiàn)就分線箱、預分支電纜和絕緣穿刺連接器做綜合比較如下: 項目 分線箱
002_油紙絕緣電纜10(6) kV戶外型終端頭制作工藝
.昨夜,有段路燈跳閘,,路燈有26盞各200瓦的LED燈,,三相供電,32A的線路斷路器合上約3秒就動作,。今日查找故障,,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,引起跳閘,。安裝時處理接頭用膠布包好后,,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖)。從故障點看,,膠布和套管都擊穿了,,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的?是材料問題,,還是燈桿內潮濕,?各位有沒有遇到過這樣的情況?
有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,試電筆亮了,,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,,然后在送電,,我們再測這根送電的線,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,,非常的感謝
我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,,再加上冬天溫度過低,,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員,。:lol
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝
搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞。
為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?
一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?
請問那為大蝦了解地插驗收規范?????????我們單位UPS輸出接了12路地插每路7個在驗收時有的零火電阻5M歐有的20M歐有的500M歐.請問UPS輸出的地插絕緣規范到底是多少????????
我最近在了解24KV SF6負荷開關,,發現了一個問題,,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。
固體絕緣開關在國內技術已經逐漸成熟,,并且為自主研發的中式設備,。針對SF6充氣柜,雖然他有一定的優勢,,但是他對未來社會和環境造成的影響是不可以被忽略的,。但是電器設備內的 SF6 氣體在高溫電弧發生作用時而產生的某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體分解物與其內的水分發生化學反應而生成某些有毒產物,。電器設備內的 SF6 氣體及分解物與電極( Cu - W 合金)及金屬材料( AL ,、 Cu )反應而生成某些有毒產物。 電器設備內的 SF6 氣體及分解物與絕緣材料反應而生成某些有毒產物,。如與含有硅成分的環氧酚醛玻璃絲布板(棒、管)等絕緣件,;或以石英砂,、玻璃作填料的環氧樹脂澆注件、模壓件以及瓷瓶,、硅橡膠,、硅脂等起化學作用,生成 SiF4 ,、 Si ( CH3 ) 2F 2 等產物,。 對人體和環境的危害是巨大的。所以為了我們的環境和生存,,我們要不斷的抵制SF6氣體昊誠旗下品牌的 “GESS|一體劃”以中式固體絕緣開關為核心衍生出了C 系列中式中壓設備:1.C2S中式固體絕緣開關:昊誠新開發的中式固體絕緣開關完全不使用SF6氣體,,是一種具有安全性
我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,,沒接G環,,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事,?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎,?
前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,,PE,N線無任何返電的情況,。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好),。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通,。望高人指點