亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求助】電纜穿孔和橋架絕緣考慮

    各位好,,請教各位大俠一個問題。電纜從一高壓平臺(高壓平臺對地電壓50kV)敷設到其他區域的高壓平臺(對地電壓等級也為50kV),電纜包括同軸電纜和YJV電纜,,同軸電纜金屬屏蔽層與高壓平臺有電氣連接,。請問沿途的電纜橋架和混凝土墻的電纜穿孔是否需要做絕緣處理,?如果要做處理,,如何設計?

  • BTTZ礦物絕緣電纜敷設橋架選型問題

    現在地下室和主樓都有BTTZ電纜敷設,,橋架也沒有明確標示,。想請教下,BTTZ電纜橋架的選型是不是跟耐火電纜選型一樣,,根據截面積來選擇橋架 ,,還是要注意些什么?另求BTTZ各型號電纜的直徑,。

  • 絕緣穿刺線夾如何在橋架上安裝?

    想請教大家:絕緣穿刺線夾如何在橋架上安裝,?看了電纜直埋絕緣穿刺分支連接步驟后,,感覺較繁瑣,且不適用于在橋架上安裝,。哪位大俠做過,?應注意哪些安裝細節?

  • 礦物絕緣電纜選用,是否橋架內也要礦物絕緣電纜,?

    按照新建規,,一個井內的消防配電電纜需要用礦物絕緣電纜。那出了電纜井那?我從地下室變電所到各個井都是電纜橋架敷設,,是否橋架內也要礦物絕緣電纜,?

  • 消防的耐火電纜和礦物絕緣電纜能否在同一橋架內敷設

    現在設計一個地下室,地下室上部有2棟18層的住宅,,按照新防火規范,,電井內的消防電纜應采用礦物絕緣電纜(只有一個電井),現在遇到下列的問題:1,、消防電纜全部采用礦物絕緣電纜,,和普通電纜同橋架敷設,中間加隔板,,這樣投資較高,。2、進電井的消防電纜采用礦物絕緣電纜,,其余消防電纜采用耐火電纜,,由于地下室層高較低,設置一個消防橋架和一個普通橋架不合適,,現打算安裝一個橋架把所有電纜敷設在一起,中間加隔板,,但是施工不方便,。 想問問大家,怎么處理這個問題,?那個方案可行,。

  • 橋架和線槽的區別,兩者一樣嗎?

    本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,,電纜橋架:

  • 關于橋架如何布線的問題

    上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝

  • 什么原因造成的絕緣損壞?

    什么原因造成的絕緣損壞,?

    .昨夜,有段路燈跳閘,,路燈有26盞各200瓦的LED燈,,三相供電,32A的線路斷路器合上約3秒就動作。今日查找故障,,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,,引起跳閘。安裝時處理接頭用膠布包好后,,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖),。從故障點看,膠布和套管都擊穿了,,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的,?是材料問題,還是燈桿內潮濕,?各位有沒有遇到過這樣的情況,?

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 像這種橋架如何防火封堵,?

    像這種橋架如何防火封堵,?

    提問同上,,應該如何封堵,謝謝?。,。?/p>

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于絕緣電阻測量的一些問題

    今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,,測得AB項的電阻為10.9M歐,,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝

  • 橋架和線槽的割法與公式

    知識點:橋架切割

  • 關于絕緣電阻的問題請教

    我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,,再加上冬天溫度過低,,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員,。:lol

  • 電纜絕緣上帶電,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,,試電筆亮了,,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,,然后在送電,,我們再測這根送電的線,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,非常的感謝

  • 橋架與線槽的分類及區別

    許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋,。一,,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式,、托盤式和梯架式,、網格式等結構,由支架,、托臂和安裝附件等組成,。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,,體現結構簡單,、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,,全部零件均需進行鍍鋅處理,,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,,則材質必須具有防腐,、耐潮氣、附著力好,,耐沖擊強度高的物性特點,。二,鍍鋅線槽:1,,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽,、撥開式配線槽,、迷你型配線槽、分隔型配線槽,、室內裝潢配線槽,、一體式絕緣配線槽、電話配線槽,、日式電話配線槽,、明線配線槽、圓形配線管,、展覽會用隔板配線槽,、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽,、蓋式配線槽等,。根據材質的不同,線槽按劃分多種,,常用的有環保PVC線槽,、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽,、鋼鋁等金屬線槽等等,。

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),,在測量前需要校表,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻,。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞,。

  • 想做橋架.母線橋.和空氣附加絕緣母線槽(專業人事提供點意見)

    我現在一直在小公司專門負責母線橋.橋架和空氣附加絕緣母線槽的技術工作,現場測量設計生產等,。我公司這方面的業務主要是來自一個大的成套廠,,他們拿到項目后,他們做柜子,,把橋架業務給我們做,。 我想問幾個問題: 1.我感覺現在市場上高低壓柜子同母線橋架這一塊都是由成套廠家把業務給拿下來了,這樣如果同成套廠家沒有關系就很難拿到橋架的業務,。我個人感覺的,。就是不知道還有沒有別的途徑可以拿到業務。 2.不知道做這方面要什么辦什么證(比如說電氣方面什么3C啊等,,還有就是辦廠的證啊,,如果是不辦公司或是掛認識的朋友的公司下面也開始干會不會有什么問題。

點擊加載更多

絕緣橋架

絕緣橋架專題,,為您提供絕緣橋架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與絕緣橋架 相關的專業交流討論,更多絕緣橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

密閉橋架

橋架橋架