這是我PKPM建模出的圖,,發現有的時候端頭板高度是一樣的,,有時候會左邊比右邊高一些,不明白其中的原因,,還請大神指點一二
主要有幾點疑惑: 一,、設計內力取一個高強螺栓的拉力還是兩個高強螺栓的拉力,,還是其它取法? 二,、我個人覺得這個加勁板好像與端板連接面是抗拉或抗壓,,與翼緣連接處是抗剪,,焊道也是如此,不知道這樣理解對不對,,是否分別驗算這兩種情況的加勁板強度和焊縫強度
板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理!
1. 截面尺寸
這個樓梯的弧形板怎么計算,??,? 手算畢業設計啊 高手指點一下,。。,。
各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋,?謝謝!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎,?
如題,,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素,。對于板的計算一直有些困擾,,請?jiān)O(shè)計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整,?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致,、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板,、厚板與小板,、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認,。
8.4m*8.8m,,8.4m*6.6m的柱子間距,板厚是100mm,,該怎么做這個板?。吭趺床贾昧??求給位高手幫忙~~
農村老家新建二層磚混結構住宅,,有一7180X6010雙向板,C25,,結構板厚150MM,,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,,配三級鋼,,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,,謝謝,!
一塊板,,長度為b,寬度為a,,沿長度方向受到拉力時,。受拉前后的縱截面如圖所示,拉伸前為長方形,,寬度為a,,但拉伸后卻凸了出來,寬度為a1,,這個現象用力學理論怎么描述啊,,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]
一個板的配筋,用探索者算的,,承載力,、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了,。這個配筋能用嗎,?如果不能用,那探索者為什么會給出這個結果呢,?難道撓度不控制,?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫,。很疑惑,,希望有人能指點一下!謝謝,!
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
最近做了一個項目,,板厚100,,C25的混凝土,因為板比較小,,1500X3800的板,1500方向我配的是一級鋼8@150,3800方向我配的是一級鋼8@200,但審圖下來,,說我違反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(這可是強條啊,,郁悶)我的計算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估計說我錯是因為他們是按蓉面算配筋率的２就?51/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%當然,,下次我肯定不會配這么小了,,但我想搞清楚下,,板,梁,,柱的最小配筋率到底是按有效截面還是全截面,?(大學混凝土課本的例題是按有效截面算的最小配筋率。,。,。)
今天在做一個模型時,發現有一標準層要布置懸挑板,,但是在PMCAD中找了好久都沒有找到懸挑板這個命令,,求各位大神幫忙告知一下。,。,。。
有坡度的板怎么用平法表示,?坡度怎么表示,?是直接比例形式還是其他
請教各位大神,!PKPM建模時能不能將板設定為三邊支撐?如何設定,?圖中紅色為可以設為支撐邊的位置,,下邊自由!
PHC-AB-400-95,,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,,考慮單打入式噪音大,,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。