亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么原因造成的絕緣損壞?

    什么原因造成的絕緣損壞,?

    .昨夜,,有段路燈跳閘,路燈有26盞各200瓦的LED燈,,三相供電,,32A的線路斷路器合上約3秒就動作。今日查找故障,,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,,引起跳閘。安裝時處理接頭用膠布包好后,,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖)。從故障點看,,膠布和套管都擊穿了,,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的?是材料問題,,還是燈桿內潮濕,?各位有沒有遇到過這樣的情況?

  • 電纜絕緣上帶電,,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,,試電筆亮了,用萬用表測試,,有30-70V不等的電壓,。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,,把配電房的線只接一根火線,,其余4根也斷開,然后在送電,,我們再測這根送電的線,,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,,非常的感謝

  • 關于絕緣電阻的問題請教

    我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,,再加上冬天溫度過低,,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員,。:lol

  • 關于直流絕緣監察的問題

    為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?

  • 一個關于絕緣電阻的問題

    一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),,在測量前需要校表,,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • [求助]關于地插絕緣的規范

    請問那為大蝦了解地插驗收規范?????????我們單位UPS輸出接了12路地插每路7個在驗收時有的零火電阻5M歐有的20M歐有的500M歐.請問UPS輸出的地插絕緣規范到底是多少????????

  • 關于24KVSF6負荷開關絕緣

    我最近在了解24KV SF6負荷開關,,發現了一個問題,,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關,。

  • 關于固體絕緣開關的問題

    固體絕緣開關在國內技術已經逐漸成熟,,并且為自主研發的中式設備。針對SF6充氣柜,,雖然他有一定的優勢,,但是他對未來社會和環境造成的影響是不可以被忽略的。但是電器設備內的 SF6 氣體在高溫電弧發生作用時而產生的某些有毒產物,。電器設備內的 SF6 氣體分解物與其內的水分發生化學反應而生成某些有毒產物,。電器設備內的 SF6 氣體及分解物與電極( Cu - W 合金)及金屬材料( AL 、 Cu )反應而生成某些有毒產物,。 電器設備內的 SF6 氣體及分解物與絕緣材料反應而生成某些有毒產物,。如與含有硅成分的環氧酚醛玻璃絲布板(棒、管)等絕緣件,;或以石英砂,、玻璃作填料的環氧樹脂澆注件、模壓件以及瓷瓶,、硅橡膠,、硅脂等起化學作用,生成 SiF4 ,、 Si ( CH3 ) 2F 2 等產物,。 對人體和環境的危害是巨大的。所以為了我們的環境和生存,,我們要不斷的抵制SF6氣體昊誠旗下品牌的 “GESS|一體劃”以中式固體絕緣開關為核心衍生出了C 系列中式中壓設備:1.C2S中式固體絕緣開關:昊誠新開發的中式固體絕緣開關完全不使用SF6氣體,,是一種具有安全性

  • 關于絕緣電阻的,,請教高手!

    我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,,請問是怎么回事,?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定?

  • 求助:此處絕緣問題如何處理,?

    求助:此處絕緣問題如何處理,?

    如圖示,,一次導體與外殼鋼板只有90mm左右,電壓等級為40.5KV,,充氣絕緣,,由于受柜體尺寸的影響尺寸無法再加大了,在此局限用什么方法解決絕緣問題呢,,請各位發表下見解

  • 關于絕緣電阻測量的一些問題

    今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝

  • 關于線路絕緣困惑的問題

    前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),,在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,,(由于原線路敷設有問題,,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況,。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣幾乎是導通,。望高人指點

  • 求助有關絕緣異常報警的問題

    10KV高壓斷路器二次插頭一插直流屏的監視屏就出現絕緣異常并報警,會是哪的原因呢,?我們將此小車式斷路器用備用柜的同型號斷路器進行更換,,還是同樣的問題又出現了,請教各位這是怎么回事呀,?怎么處理,?謝謝

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 請教:關于礦物絕緣電纜的問題

    遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,,要使用礦物絕緣電纜,小弟第一次,,沒經驗,。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量?。看蠹移綍r設計的時候都是怎么選的???2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,,設計的時候應該選哪種啊,?涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,,上級(配電房)選500A的開關,,那么選擇

  • 關于礦物絕緣電纜的一點疑惑,?

    從事建筑水電安裝行業已有二十多年,,這么多年來,新材料,、新工藝層出不窮,,沒辦法,活到老學到老吧,。但是,,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),,剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器,、互感器等等,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!

  • 礦物絕緣電纜怎么現場分支

    礦物絕緣電纜在電井內要做分支,,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支,。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,,說是要在廠里做好預分支,,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,,現場制作,?

  • 消防軟管卷盤的系統問題

    現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,,那么問題來了,,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,,請問各位朋友,,誰知道這個依據在哪里,,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,,,。。,。

點擊加載更多

絕緣軟管

絕緣軟管專題,,為您提供絕緣軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與絕緣軟管 相關的專業交流討論,,更多絕緣軟管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

cad2011安裝教程

auto cad 2007 32位