今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,,我能判斷出什么結論,謝謝
.昨夜,,有段路燈跳閘,路燈有26盞各200瓦的LED燈,,三相供電,,32A的線路斷路器合上約3秒就動作。今日查找故障,,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,,引起跳閘。安裝時處理接頭用膠布包好后,,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖),。從故障點看,膠布和套管都擊穿了,,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的,?是材料問題,還是燈桿內潮濕,?各位有沒有遇到過這樣的情況,?
有跟YJV4*185+1*95的電纜,,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓,。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,,其余4根也斷開,,然后在送電,我們再測這根送電的線,,他還是帶電,,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,,非常的感謝
我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,,他的絕緣電阻接近正無窮,。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol
搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障,;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻,。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。
一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?
請問那為大蝦了解地插驗收規范?????????我們單位UPS輸出接了12路地插每路7個在驗收時有的零火電阻5M歐有的20M歐有的500M歐.請問UPS輸出的地插絕緣規范到底是多少????????
為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?
我最近在了解24KV SF6負荷開關,,發現了一個問題,,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關,。
固體絕緣開關在國內技術已經逐漸成熟,,并且為自主研發的中式設備。針對SF6充氣柜,,雖然他有一定的優勢,,但是他對未來社會和環境造成的影響是不可以被忽略的。但是電器設備內的 SF6 氣體在高溫電弧發生作用時而產生的某些有毒產物,。電器設備內的 SF6 氣體分解物與其內的水分發生化學反應而生成某些有毒產物,。電器設備內的 SF6 氣體及分解物與電極( Cu - W 合金)及金屬材料( AL 、 Cu )反應而生成某些有毒產物,。 電器設備內的 SF6 氣體及分解物與絕緣材料反應而生成某些有毒產物,。如與含有硅成分的環氧酚醛玻璃絲布板(棒、管)等絕緣件,;或以石英砂,、玻璃作填料的環氧樹脂澆注件、模壓件以及瓷瓶,、硅橡膠,、硅脂等起化學作用,生成 SiF4 ,、 Si ( CH3 ) 2F 2 等產物,。 對人體和環境的危害是巨大的。所以為了我們的環境和生存,,我們要不斷的抵制SF6氣體昊誠旗下品牌的 “GESS|一體劃”以中式固體絕緣開關為核心衍生出了C 系列中式中壓設備:1.C2S中式固體絕緣開關:昊誠新開發的中式固體絕緣開關完全不使用SF6氣體,,是一種具有安全性
我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,,沒接G環,,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事,?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎,?
前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,,PE,N線無任何返電的情況,。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好),。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通,。望高人指點
如圖示,一次導體與外殼鋼板只有90mm左右,,電壓等級為40.5KV,,充氣絕緣,由于受柜體尺寸的影響尺寸無法再加大了,,在此局限用什么方法解決絕緣問題呢,,請各位發表下見解
礦物絕緣電纜的產品概況
請教:關于干變絕緣耐熱等級是怎么劃分的?共分幾級,?每級溫度對應關系,?相應絕緣等級的干變溫控器是怎么設定地?謝謝,!本人是機械加工廠,,有個項目設計圖上并未規定這個,選型時有必要用H級的嗎,?其他參數相同的情況下和F級差多少錢,?謝謝!
論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
遇到一個商業項目,,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,,沒經驗,。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎,?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊,?大家平時設計的時候都是怎么選的?。?.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套,、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種???涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,,下級(消防水泵房)選400A的開關,,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,,新材料,、新工藝層出不窮,沒辦法,,活到老學到老吧,。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論,。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器,、互感器等等,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!
本帖最后由 最后一片楓葉 于 2016-11-29 17:29 編輯 11-29日晚8點公開課,,《絕緣子詳解》精彩課件??筛鶕?jù)課件內地址聽直播
10KV高壓斷路器二次插頭一插直流屏的監視屏就出現絕緣異常并報警,,會是哪的原因呢?我們將此小車式斷路器用備用柜的同型號斷路器進行更換,,還是同樣的問題又出現了,,請教各位這是怎么回事呀?怎么處理,?謝謝