本帖最后由 最后一片楓葉 于 2016-11-29 17:29 編輯 11-29日晚8點公開課,,《絕緣子詳解》精彩課件,。可根據課件內地址聽直播
這種絕緣子是用于10kV戶內的,瓷瓶的長度大概是104mm,而規范上10KV的帶電體與接地體之間的安全凈距為125mm,兩個都是國標,,怎么就不統一呢
110KV鋼管塔橫擔式合成絕緣子抱箍設計加工圖
現在單位剛實行ERP、問下拉線絕緣子用ERP物料庫中什么型號絕緣子???
復合絕緣子廣泛用于發電、變電,、輸電,、配電、用電領域,,是不可或缺的絕緣設備,。復合絕緣子型號眾多,根據工況的不同選擇不同材質和不同特性的產品。那么復合絕緣子制造工藝種類有什么,? 1.單傘套裝粘結加花套寶華加立式灌膠式:芯棒外模壓護套后,,傳入經室溫硫化硅橡膠粘結好的傘串內,其縫隙真空灌入高分子填充膠,,經端部連接金具密封后完成制作,。該種技術是早期工藝,工序多,,分散性大,,其灌膠技術很難保證批量生產220KV及以上電壓等級的飽滿度。由于芯棒有撓度,,灌膠縫隙小,,芯棒與傘串內壁接觸易發生半邊膠道堵塞,造成局部無填充膠而形成絕緣缺陷,。 2.擠包護套加粘傘盤式:芯棒經打毛處理刷粘結劑后,,經擠包機制成護套,經二次硫化與已硫化好的傘片在穿傘機閃用室溫硫化硅橡膠粘結,,經端部連接金具、密封處理后完成,。該技術生產效率高,,因國內擠包機出口溫度低,芯棒與護套粘結主要靠二次硫化進行,,散盤與護套粘結面小,。 3.分段或一次注射成形式:芯棒經打毛處理刷粘結劑后,經注射成型機在模具內注射成型,。電壓等級高的絕緣子采取分段注射成型后,,經二次硫化、金具連接密封后完成,。此工藝
110kV復合絕緣子局部擊穿,。由于我處升壓試驗水平受限,不能做整體耐壓試驗,。但局部擊穿未造成接地,、跳閘等事故。 分析原因:1,、材質配料不合格,;2、生產工藝低,;
本人在做國外水電站項目.近期選絕緣子,初次接觸此領域,請教大家:3*6000kW機組,11kV.2*10MVA主變,升壓至132kV,輸電線路耐張絕緣子18串,懸垂絕緣子24串.無特殊環境要求.請問站內11kV線路和132kV輸電線選用什么型號的絕緣子?
12KV電壓等級的戶內用有機絕緣子(環氧樹脂)兩個傘裙之間的氣隙間距有沒有最小值的要求,?最小值是多少?傘裙深度與氣隙間距有無限定關系?
目前配網改造中表后線套價的問題,請大家發表意見: 有的采用10kv以下架空導線套價,有的采用進戶線架設套價,還有的按"蝶式絕緣子配線沿屋架,梁,柱架設",還有的采用"蝶式絕緣子配線跨屋架,梁,柱架設",這見種方法有何區別,特別是"蝶式絕緣子配線沿(跨)屋架,梁,柱架設",其定額基價相差較大,請各位發表高見.(我采用的是廣東省綜合定額)
這照片是變壓器中性點接地的圖片,,我不能理解為什么這里會用到絕緣子,,請各位賜教。
淺談硅橡膠絕緣子的運行 復合式高壓硅橡膠絕緣子由于其安裝方便,、耐磕碰,、成本低廉、絕緣性能良好,、耐腐蝕,、抗污染性能好,近年來,,在內蒙前期供電局的兩網改造中得到了廣泛的應用,,但由于硅橡膠絕緣子在生產過程中的工藝缺陷,造成在運行中絕緣子被擊穿的問題,。 對熔斷器的硅橡膠絕緣子進行解剖分析,,硅橡膠絕緣子柱中間空心處全部放電,造成的黑色游離炭化物,,分析認為可能是硅橡膠絕緣子接線柱頂端密封不嚴,,滲漏雨水,經對多組進行試驗沒有滲漏跡象,,密封性很好,,證明兩次導電擊穿與雨水侵蝕無關。因此又組織高電壓技術人員進行分析,,認為是硅橡膠絕緣子絕緣空心桶內部,,受強電場的干擾后破壞了空氣中的電介質平衡,導致產生放電擊穿,,這是生產
某發電廠,,處4級污染區,,220KV升壓站,耐張絕緣子串選XPW160,,幾何爬電距離46厘米,,有效率為1,求片數,。16,、17、18,、19,,哪個呢?疑問:耐張、懸垂絕緣子用同一個公式,?
一個老式的水泵,,電機型號是:JRL15-10 6kv 260kw 590轉。現在接線箱中的絕緣子壞了,,上面沒有型號,,發個照片,大家幫看看哪能沤這個絕緣子,,等急用,。謝了!
參考答案給出的是5片,,但我認為是4片,理由是依據21.0.13條懸式絕緣子比耐張絕緣子少1片,。麻煩哪位知道的給回復一下,。提前謝謝您的回復。
沒有理解機械強度安全系數在什么情況下應分別取運行工況,,斷線工況和斷聯工況,? 本題應該取那種工況?依據是什么,? 提前謝謝您的回復,。
一、絕緣子串電壓分布規律 由于每個絕緣子的金屬部分與桿塔(地)間,、導線間均存在雜散電容,,絕緣子串中每個絕緣子實際所分擔的電壓并不相同。如圖9-2中的曲線3所示,。沿絕緣子串的電壓分布是極不均勻的,,靠近導線的絕緣子電壓降最大,離導線愈遠的絕緣子兩端壓降愈小,當絕緣子靠近桿塔橫擔時,,絕緣子電壓降又升高,。絕緣子串愈長,電壓分布愈不均勻,,愈容易導致某些部位的絕緣損壞,。 圖9-2 絕緣子串的電壓分布曲線
第一次畫主變壓器的10kV,35kV橋架,但是不知道戶外支柱絕緣子的結構高度,,由于是處于高海拔地區,,絕緣子的型號是ZSW-20/8,ZSW-72.6/6,,有知悉的專家告訴一聲,,不勝感激!??!
各位大蝦: 有誰知道機絕緣子嵌件的扭矩要求,如12kV的絕緣子,,很多為M12,、M16的嵌件,其扭矩要求為多少,?其參照的標準是什么,,能否幫小弟上傳一下,謝謝,。我查了很多關于有機絕緣子方面的標準,,都沒有提到這一點。
請問架空導線“A3/S1A-465/50”表示什么含義?絕緣子型號:UB160B,、U160BP和FC70CN/200各表示什么含義,?我在網上搜了半天都沒找到,哪位高手指導一下,,謝謝,!