常有同學困惑此問題,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,,供各位同仁參考。
《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,,并不是減少溫度應力,,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板,、墻鋼筋應斷開搭接,,以便兩部分的混凝土各自自由收縮;(如梁,、板1/3跨度處,,連梁跨中等),不必在同一截面上,, 曲折而行,,只要將建筑物分開兩段即可?!陡邔酉湫突A(chǔ)及筏型基礎技術規程》,,蘇G01—2003圖集,卻說后澆帶鋼筋應貫通,。
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫,、伸縮縫的作用,?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,,需不需要在地梁處也斷開,?
后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,,必須采取防銹措施,。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取。
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓,?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝,!
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,,都是按搭接來的?,F(xiàn)場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法,?難道只能用搭接,?
作為后澆帶,按照混凝土規范,,可以加大主體伸縮縫的間距,,但是規范用了“適當”這個詞,,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”,。另外,,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,,然而我的同事在做過的工程中都是貫通),。請高手不吝賜教。
一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,,這是野蠻施工行為,。已對施工單位罰款。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么,?請問怎么處理?。?/p>
地下室后澆帶這個地方兩側不是要用鋼絲網隔開的嘛,,主要是鋼絲網的鋼筋支撐做法,,一般設計都不會給,鋼絲網其實是起到模板的作用,,肯定要用鋼筋支撐住的,,誰有這個后澆帶的施工現場圖片?發個看看唄,,
后天要圖紙會審了,,筏板基礎長45米,寬26米,,沒有設置后澆帶,,查規范也沒找到比較明確的規定,不知道到時候會不會提,?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄
現澆板面,什么情況下設置抗裂,、抗溫度鋼筋,,有的說板跨大于4米設置,有的說板厚大于120設置,,具體查哪本規范或者圖集上由明確說呢 ,? 非常感謝解答者!,!
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故,。一50多米長的剪力墻住宅,,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,,且偏于一端,,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大,。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此,。施工到幾層后,,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層,。據施工單位反映,,兩側變形差最大已達45mm,已經構成質量事故,。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來,?2,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適,?4,,出現這種情況如何處理?多謝,!
1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa,。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示,。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米,。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長,、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4、說實話如此設計施工難度較大,,又
本人有一問題,,還請大家幫免決。高層建筑的地下室,,基礎一般采用樁基,,或有抗浮要求,下面打得有抗浮樁(錨桿),;基礎底板上設后澆帶時,,要不要避開樁的位置啊,?
某工程基礎為板筏,,中部設一處800寬后澆帶,對平行后澆帶方向附加鋼筋的布置范圍,,設計圖示意為800+2Lae(垂直后澆帶方向附加鋼筋的錨固長度),,而實際施工中按后澆帶實際寬度800范圍布置,施工做法是否可行,?
如題 梁為B=200 h=400 是要配抗扭鋼筋 還是加大面筋和底筋的配筋面積來抗扭?另外,,箍筋要全程加密嗎,? 希望大家多多幫忙 ~
一框支轉換結構,全長54.95米,,按照框架結構設縫55.0米,,抗震墻45.0米,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,,不知本工程關于結構超長如何處理,?謝謝!
后澆帶鋼筋設置
后澆帶鋼筋設置專題,,為您提供后澆帶鋼筋設置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與后澆帶鋼筋設置 相關的專業交流討論,更多后澆帶鋼筋設置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度