看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,,都是按搭接來的?,F(xiàn)場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法,?難道只能用搭接,?
《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,并不是減少溫度應力,,而提高它對溫度應力的耐受能力,。所以通過后澆帶的板、墻鋼筋應斷開搭接,,以便兩部分的混凝土各自自由收縮,;(如梁、板1/3跨度處,,連梁跨中等),,不必在同一截面上, 曲折而行,,只要將建筑物分開兩段即可,。《高層箱型基礎及筏型基礎技術規程》,,蘇G01—2003圖集,,卻說后澆帶鋼筋應貫通。
后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,,必須采取防銹措施,。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取。
根據鋼筋焊接及驗收規程,,三級鋼要用J50型焊條,,想請教各位一下,難道用J422類的4字頭焊條不能滿足要求嗎,。J50和J40的區別究竟在哪里,。像網上講的是熔點和強度不足嗎。根據規程的理解,,就不能用40型焊條了嗎,。
關于焊接鋼筋取樣的問題:梁和柱的鋼筋都是事先下料后再進行焊接的,焊接后它們的尺寸應該是和我們設計是吻合的,,按照取樣規范取樣,,勢必會讓已焊接好的鋼筋達不到設計要求,若對取樣后鋼筋進行二次焊接,,有些接頭就會出現在非搭接部位(雖然有些可以避開,,但有時會在同一跨出現二個接頭,這個規范也是不允許的),,不知道大家都是怎么處理這個問題的,!
地下室后澆帶這個地方兩側不是要用鋼絲網隔開的嘛,主要是鋼絲網的鋼筋支撐做法,,一般設計都不會給,,鋼絲網其實是起到模板的作用,肯定要用鋼筋支撐住的,,誰有這個后澆帶的施工現場圖片,?發個看看唄,
一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,這是野蠻施工行為,。已對施工單位罰款,。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么?請問怎么處理??!
剪力墻鋼筋問題。這里鋼筋用焊接的方式以達到錨固長度,,可以嗎,?
在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
1.1 鋼筋焊接質量通病及防治 1.1.1 鋼筋閃光對焊
下圖出自結構總說明,,如里面的要求,(問題一)是不是本工程必須采用機械連接。現柱子采用的電渣壓力焊,,梁采用幫扶焊,,參照說明本工程屬于鋼筋接頭屬于一級接頭,(問題二)電渣壓力焊與幫扶焊屬于幾級接頭,,查何處規范。
我在上一個工程中柱子鋼筋全部是三級鋼,,全部采用機械連接,。因為機械連接施工復雜,我就提議用電渣壓力焊接,。而他們卻說三級鋼不能用電渣壓力焊,。 而101圖集上卻沒有說過不能用的。請問,,是否有別的規范上說過三級鋼必須用機械連接,?
某工程基礎為板筏,中部設一處800寬后澆帶,,對平行后澆帶方向附加鋼筋的布置范圍,,設計圖示意為800+2Lae(垂直后澆帶方向附加鋼筋的錨固長度),而實際施工中按后澆帶實際寬度800范圍布置,,施工做法是否可行,?
剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎.在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-5 13:12 編輯 如圖求問,。 這種設計到底要怎樣才能使樁的主筋焊接鋼筋連接腰梁?是要挖出樁邊后炮開樁邊砼然后焊接么,?這樣施工難度會不會很大,? 那腰梁底下那鋼筋又要如何焊接?如果要焊接豈不是要挖到腰梁以下,,這樣會不會影響腰梁綁扎鋼筋?
想請教一下,,后澆帶處的鋼筋到底需不需要斷開,包括梁筋和板筋,,現場好像一般都是梁筋不斷開,,板筋斷開,為什么,,到底應該怎么做才是正確的,?