  • 誰有現場后澆帶鋼絲網就鋼筋構造的圖片

    地下室后澆帶這個地方兩側不是要用鋼絲網隔開的嘛,主要是鋼絲網的鋼筋支撐做法,,一般設計都不會給,,鋼絲網其實是起到模板的作用,肯定要用鋼筋支撐住的,,誰有這個后澆帶的施工現場圖片,?發個看看唄,

  • 關于后澆帶鋼筋問題請教高手

    《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,,并不是減少溫度應力,,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板,、墻鋼筋應斷開搭接,以便兩部分的混凝土各自自由收縮,;(如梁,、板1/3跨度處,連梁跨中等),,不必在同一截面上,, 曲折而行,只要將建筑物分開兩段即可,?!陡邔酉湫突A及筏型基礎技術規程》,蘇G01—2003圖集,,卻說后澆帶鋼筋應貫通,。

  • 板平法18--板帶鋼筋的構造

    今天我們講板帶的鋼筋,我們在一般項目中遇到的板帶大部分是地下車庫,,車庫的頂板部分是板帶和柱帽組合成的,,下面我們用圖例的方式來看一下板帶的鋼筋構造。 1,、板帶圖紙標注

  • 后澆帶鋼筋的防銹費用是否能另外記取。

    后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,必須采取防銹措施。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取,。

  • 關于板面構造鋼筋的討論

    新的混凝土規范9.1.6條對于板面構造鋼筋的要求,,沿用老規范d8@200的要求,。個人認為值得商討一般100厚的板,板底鋼筋按構造時可按8.5.1中最小配筋率配置,,按老規范可配至三級鋼d6@140(>200mm2),;按新規范可配至三級鋼d6@150(>179mm2)。而規范對于簡支邊還需d8@200的要求,,雖說可采取HPB300鋼筋,,但算起來,對簡支邊的構造要求比板底受力邊構造要求還高,。感覺不是很妥當,,至少應該可以按最小配筋率來配吧,沒必要搞到d8@200,。大家說呢,?

  • 后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多,?

    后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多?

    看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,,都是按搭接來的?,F(xiàn)場看的卻有不少是焊接接頭,。為什么圖集中不給焊接的做法,?難道只能用搭接?

  • 【討論】后澆帶鋼筋被施工單位割斷,,影響大么,?

    【討論】后澆帶鋼筋被施工單位割斷,,影響大么?

    一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,這是野蠻施工行為,。已對施工單位罰款,。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么?請問怎么處理??!

  • 《砼規》板構造鋼筋理解

    《砼規》板構造鋼筋理解

    《混規》9.1.6條,,,標示位置的板底鋼筋問題,。問一些工作前輩都認為是“板的實配鋼筋值”,個人認為應該是“計算配筋值”,,當然不一定對,,現在把自己的理解貼上,以期大家批評指正,。 1.計算假定,。如圖,按簡支計算

  • 樁基承臺的鋼筋構造問題

    樁基承臺中底部鋼筋網的鋼筋在端部是否要彎折,,承臺頂部鋼筋網的鋼筋伸到承臺底部處是否也要彎折,,彎折多少,承臺側面橫向分布筋在端部是否彎折,,彎折多少,,還是在承臺拐角處連續通過,就像剪力墻樣,。個人感覺樁基承臺的鋼筋要求在圖集里不全,。

  • 構造鋼筋與抗扭鋼筋區別

    03G101-1平法梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點?梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點,?梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點,?1、“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都是梁的側面縱向鋼筋,,鋼筋工把它們稱為“腰筋”,。所以,就其在梁上的位置來說,,是相同的,。其構造上的規定,正如03G101-1圖集第62-65頁中所規定的,,在梁的側面進行“等間距”的布置,,對于“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”來說是相同的。 “構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都要用到“拉筋”,,并且關于“拉筋” 的規格和間距的規定,,也是相同的,。即:當梁寬≤350時,拉筋直徑為6mm,;當梁寬>350時,,拉筋直徑為8mm。拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍,。當設有多排拉筋時,,上下兩排拉筋豎向錯開設置。 在這里需要說明一下,,上述的“拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍”,,只是給出一個計算拉筋間距的算法。例如,,梁箍筋的標注為φ8@100/200(2) ,,可以看出,非加密區箍筋間距為200mm,,則拉筋間距為200*2=400mm ,。但是,有些人卻提出“拉筋在加密區按加密區

  • 關于混凝土構件的構造鋼筋疑問

    1,,很多混凝土構件中的構造鋼筋要求,。如現澆板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,,規范只對面積或都直徑間距有所要求,,而不對鋼筋的強度等級有要求。這是為什么呢,?2,,對于問題1,可能的解釋是構造鋼筋不是受力鋼筋,,起的是骨架等非受力作用,,因此強度無要求。那對于端部考慮為鉸接(如擱置在墻上)的現澆板,,由于考慮鉸接,,但實際中受到了力,如單向板的長的方向與主梁的交接處,,規范只要求了支座負筋的伸出長度,間距,,配筋面積,,為什么不規定這些構造鋼筋的強度等級?

  • 梁的縱向構造鋼筋和扭筋

    例如:一根500*800的梁,,按混規9.2.13構造配500*(800-30)*0.1%=385,,每側385,兩側就是770,需配G8根12但是計算VT1-0.1,,扭筋配2根10就夠了,。。,。,。我的集中標注要怎么寫呢,寫扭筋嗎,?那原位標注還要不要寫構造腰筋,?PS:覺得我的構造腰筋配的數很大,是不是算錯了

  • 請問大家構造柱鋼筋問題

    請問大家,構造柱,,鋼筋能否用2級鋼,?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,代替原來的4根14 1級鋼,;如果可以,,大家有人這樣做過或者見過沒有?這樣有什么利弊,?在我們這個地區估計還是先例,。施工單位基礎已經做了,構造柱鋼筋已經生根了,。他們就是不想改,。

  • 分布鋼筋和構造鋼筋的區別

    分布鋼筋和構造鋼筋是一回事情嗎?單向板非受力的鋼筋是叫分布鋼筋嗎,?那么構造鋼筋又指什么,?分布鋼筋和構造鋼筋是必須滿足最小配筋率馬?比如120厚的單向板最小配筋是10@150,,那么非受力鋼筋是配10@150,還是砼規10,。1。8條配8@150

  • HPB235鋼筋的在基礎構造問題

    請問 1 墻下條行基礎及柱下獨立基礎HPB235鋼筋未段有必要做一個180度 平直段>3D的彎鉤嗎,? 2 個人認為不必要,,因為條基礎及獨基礎邊緣時候,鋼筋就很少受力量,,也談不上充分利用鋼筋的抗拉強度 所以沒必要采取 做一個180度 平直段>3D的彎鉤 來滿足錨固措施. 3 如果要采用的話,,不如直接采用HRB335 的算了 也許還節約些

  • 灌注樁構造鋼筋的一些問題

    地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3,。我們在做鉆孔灌注樁時,,大多是按配筋率配的,,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋,?,??,?