《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,,并不是減少溫度應力,,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板,、墻鋼筋應斷開搭接,,以便兩部分的混凝土各自自由收縮;(如梁,、板1/3跨度處,,連梁跨中等),不必在同一截面上,, 曲折而行,,只要將建筑物分開兩段即可?!陡邔酉湫突A及筏型基礎技術規程》,,蘇G01—2003圖集,,卻說后澆帶鋼筋應貫通。
后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,必須采取防銹措施,。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取,。
JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》3.4.13(結構平面布置)中說:……后澆帶……鋼筋采用搭接接頭,。JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》12.2.3(地下室設計)中未明確規定是貫通還是斷開。JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2條中說:在施工縫(后澆帶)處,,鋼筋必須貫通,。GB50108-2001《地下工程防水技術規范》5.2.2條中說:后澆帶可做成平直縫,結構主筋不宜在縫中斷開,。 但2008版《地下工程防水技術規范》中沒有明確是否斷開,。結論:上部結構里設置的后澆帶處板鋼筋宜斷開,而地下工程的后澆帶處鋼筋規范總體上趨向于不斷開,。
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的?,F(xiàn)場看的卻有不少是焊接接頭,。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接,?
《鋼筋混凝土用熱扎帶肋鋼筋》GB1499《鋼筋混凝土用熱扎光圓鋼筋》GB13013《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107 《焊縫載圖樣上的符號表示法》(ISO02553-84)
有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫,??裳鼗A長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,,縫寬不宜小于800mm,,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層,;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,,其強度等級應提高一級,,且宜采用早強、補償收縮的混凝土,。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,,當主樓與裙房采用整體基礎,,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同,。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工,。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間
地下室后澆帶這個地方兩側不是要用鋼絲網隔開的嘛,,主要是鋼絲網的鋼筋支撐做法,,一般設計都不會給,鋼絲網其實是起到模板的作用,,肯定要用鋼筋支撐住的,,誰有這個后澆帶的施工現場圖片?發個看看唄,,
一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,,這是野蠻施工行為,。已對施工單位罰款。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么,?請問怎么處理?。?/p>
轉角的鋼筋要連貫鋼筋不可以用斷鋼筋彎角在柱子里把,?柱子鋼筋穿過梁比較好把,?請高人指點。謝謝
某工程基礎為板筏,中部設一處800寬后澆帶,,對平行后澆帶方向附加鋼筋的布置范圍,,設計圖示意為800+2Lae(垂直后澆帶方向附加鋼筋的錨固長度),而實際施工中按后澆帶實際寬度800范圍布置,,施工做法是否可行,?
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
想請教一下,,后澆帶處的鋼筋到底需不需要斷開,包括梁筋和板筋,,現場好像一般都是梁筋不斷開,,板筋斷開,為什么,,到底應該怎么做才是正確的,?
請大家多多指教[ 本帖最后由 ssl008 于 2012-6-27 11:13 編輯 ]
后澆帶設置的規范依據及施工工藝
常有同學困惑此問題,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,,供各位同仁參考,。
后澆帶鋼筋規范
后澆帶鋼筋規范專題,為您提供后澆帶鋼筋規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與后澆帶鋼筋規范 相關的專業交流討論,,更多后澆帶鋼筋規范相關內容請訪問