  • 關于提前封閉沉降后澆帶

    本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,,但考慮擱置的時間比較長,,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶,。但是我是管設計的,,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,,提前封肯定會造成開裂,。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡,。

  • 后澆帶涉及的有關規范總結

    有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫,??裳鼗A(chǔ)長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,,縫寬不宜小于800mm,,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層,;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,,其強度等級應提高一級,且宜采用早強,、補償收縮的混凝土,。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,,當主樓與裙房采用整體基礎,,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同,。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工,。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間

  • 沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa,。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示,。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米,。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長,、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4、說實話如此設計施工難度較大,,又

  • 沉降后澆帶提前可否封閉

    大型商業綜合體,,塔樓為超高層,裙房設有沉降后澆帶,,因裙房需提前開業,,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,,上部結構荷載還會繼續大量增加,,能否提前封閉,有何后果,,有沒有類似案例,,請賜教

  • 高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎,??

    高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎,?,?30層現在施工到20層,施工隊想提前澆筑,,好回填地庫土方,,來年任務很緊。后果到底有多嚴重,??。?/p>

  • 沉降后澆帶與施工后澆帶什么時候澆筑,?

    本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶,。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了?。。,。,。。,?!

  • 關于主樓和車庫間的沉降后澆帶

    17層的剪力墻結構,地下兩層,,連接一層車庫,。相接位置設置了沉降后澆帶,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定,。 1、該怎么驗算,?后澆帶設在相接處第一跨,,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數?2,、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理,。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,,這樣確實沒有基礎埋深了,。大家一般怎么處理?

  • 沉降后澆帶封閉方法,,急求

    沉降后澆帶封閉方法,,急求

    基本情況: 我們項目高160米,,37層,框筒結構,;鉆孔灌注樁直徑1米樁,,2.4米筏板;地基主要為粘土層,,有2個很薄的淤泥層,,持力層位置-62米。目前施工至13層,,累計沉降量16mm,,參考周邊項目總沉降量估計為35mm。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,,想提前封閉,,請問各位大神是否可以?若不可以是否有其他辦法處理,?急求,!

  • 高層主樓與裙房可以不設沉降后澆帶嗎,?

    以28層高層與三層裙房連為整體,,基礎形式采用梁筏基礎,持力層為卵石層,,承載力特征值320KPa,試算沉降主樓與裙房沉降差異很小,,不知道是不是可以不設沉降后澆帶?小弟在這方面沒有多少經驗,請高手指教啊

  • 沉降觀測的疑惑,,規范上怎么說

    沉降觀測的疑惑,,規范上怎么說

    請問規范上是上面的截圖中說的一樣么,?“現場移交樁”是指必須在施工紅線內的么?復測是測量現場移交樁的準確性么,?

  • 答復“按規范公式手算沉降的困惑”

    答復“按規范公式手算沉降的困惑” —— 回復 網友 “zljzlj” 網友

  • 沉降觀測的要求參考哪本規范

    在一本江蘇省的資料填寫范例中看到這樣一段話:鑒于沉降觀測是一項技術性強、測量精度要求高的工作,,以下工程的沉降觀測工作,,除施工單位認真做好沉降觀測工作外,建設單位必須委托專業測量單位完成,,需要進行沉降觀測的工程范圍:(1)重要的工業與民用建筑物(2)20層以上的高層建筑物(3)造型復雜的14層以上的高層建筑……請問這段話出自哪本規范呀,?查了《建筑變形測量規范》、《工程測量規范》還有江蘇省的地方標準《建筑物沉降觀測方法》,,都沒找到

  • 沉降后澆帶能穿越消防水池嗎?

    如題,,建筑布局原因,,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,而且不能調整后澆帶位置,,如果沉降后澆帶沒有封閉好,,水池是否容易滲水? 哪位高手,,如何解決,,不吝賜教,多謝了,。

  • 沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    如圖,,工地的沉降后澆帶和伸縮后澆帶采用什么保護措施?執行的情況如何,?

  • 后澆帶設置的規范依據及施工工藝

    后澆帶設置的規范依據及施工工藝

  • 教:伸縮后澆帶和沉降后澆帶的區別

    伸縮后澆帶和沉降后澆帶有什么區別? 施工中有什么不同? 二者可以合二為一嗎? 后澆帶位置的梁\板\墻的鋼筋是否要斷開? 后澆帶可以通過基礎嗎? 后澆帶是否上下樓層和地下室底板的位置都要對齊啊? 請大家說說看

  • 沉降后澆帶底層脫開施工如何進行?

    高層帶裙樓結構設后澆帶減緩不均勻沉降的話,,底層承臺梁也需斷開,,但考慮基礎埋深承臺梁一般在-1.5m以下,施工當中是如何保留這個后澆帶的呢,?我沒搞過施工所以想知道怎么做的,,不可能不回填基礎吧

  • 沉降后澆帶為界的兩個施工段

    現有大底盤工程,兩個高層附帶連通的裙房,,因拆遷問題,,以裙房的其中一條沉降后澆帶為界施工了一部分(一個高層+1/3的裙房,現在需要要施工另一半,。請問對于新施工部分的連接有什么需要處理的,。防水,鋼筋保護,,沉降觀測,。。,。都需要做哪些處理,?請大神們幫忙解決下!

  • 關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    1,、盈建科可以模擬施工過程,,逐層加載,并且每加載一次可以出一個沉降或者變形圖么,?2,、盈建科可以在已經加載變形的基礎上繼續計算沉降變形么?如果有別的辦法怎么模擬,?本工程20層,,地下兩層,裙房4層,,第5層以上是框剪結構,,計算沉降后澆帶封閉時間對沉降的影響。注:封閉時間對總沉降量有影響,,不能用總沉降減去不組裝10層以上樓層的沉降量,。如圖

  • 后澆帶,,沉降縫,伸縮縫從何處開始設置?

    地上32層(含裙樓3層),,地下2層,,主樓筏板基礎厚度1800mm,裙樓筏板厚度450mm,,請問后澆帶與沉降縮,,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?