亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于提前封閉沉降后澆帶

    本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,,車庫地下室負1層,。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,,因為計算沉降差有10cm左右,,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意,。感激不盡,。

  • 后澆帶涉及的有關規范總結

    有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,,同一建筑的基礎應避免設置變形縫,。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板,、底板及墻板的施工后澆縫,,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內,。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層,;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,,且宜采用早強,、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,,基礎長度超過 40m 時,,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,,鋼筋必須貫通,。6.6.3 條規定,當主樓與裙房采用整體基礎,,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,,后澆帶的處理方法應與施工縫相同。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,,如有充分依據和可靠措施,,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工,。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間

  • 沉降后澆帶提前可否封閉

    大型商業綜合體,塔樓為超高層,,裙房設有沉降后澆帶,,因裙房需提前開業,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,,上部結構荷載還會繼續大量增加,能否提前封閉,有何后果,,有沒有類似案例,,請賜教

  • 高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎,??

    高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎,?,?30層現在施工到20層,施工隊想提前澆筑,,好回填地庫土方,,來年任務很緊。后果到底有多嚴重,????

  • 沉降后澆帶封閉方法,急求

    沉降后澆帶封閉方法,,急求

    基本情況: 我們項目高160米,37層,,框筒結構,;鉆孔灌注樁直徑1米樁,2.4米筏板,;地基主要為粘土層,,有2個很薄的淤泥層,持力層位置-62米,。目前施工至13層,,累計沉降量16mm,參考周邊項目總沉降量估計為35mm,。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,,想提前封閉,請問各位大神是否可以,?若不可以是否有其他辦法處理,?急求!

  • 關于主樓和車庫間的沉降后澆帶

    17層的剪力墻結構,,地下兩層,,連接一層車庫。相接位置設置了沉降后澆帶,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定。 1,、該怎么驗算,?后澆帶設在相接處第一跨,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數,?2,、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,,這樣確實沒有基礎埋深了。大家一般怎么處理,?

  • 沉降后澆帶與施工后澆帶什么時候澆筑?

    本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅,、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂,。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了,?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了!?。,。。,。,。?/p>

  • 沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa,。2,、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,,車庫頂板平均覆土1米。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,,又由于車庫較長、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4,、說實話如此設計施工難度較大,又

  • 沉降后澆帶能穿越消防水池嗎,?

    如題,建筑布局原因,,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,,而且不能調整后澆帶位置,如果沉降后澆帶沒有封閉好,,水池是否容易滲水,? 哪位高手,,如何解決,,不吝賜教,,多謝了,。

  • 沉降觀測的要求參考哪本規范

    在一本江蘇省的資料填寫范例中看到這樣一段話:鑒于沉降觀測是一項技術性強、測量精度要求高的工作,,以下工程的沉降觀測工作,,除施工單位認真做好沉降觀測工作外,建設單位必須委托專業測量單位完成,,需要進行沉降觀測的工程范圍:(1)重要的工業與民用建筑物(2)20層以上的高層建筑物(3)造型復雜的14層以上的高層建筑……請問這段話出自哪本規范呀,?查了《建筑變形測量規范》、《工程測量規范》還有江蘇省的地方標準《建筑物沉降觀測方法》,,都沒找到

  • 答復“按規范公式手算沉降的困惑”

    答復“按規范公式手算沉降的困惑” —— 回復 網友 “zljzlj” 網友

  • 沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    如圖,,工地的沉降后澆帶和伸縮后澆帶采用什么保護措施?執行的情況如何,?

  • 沉降觀測的疑惑,規范上怎么說

    沉降觀測的疑惑,,規范上怎么說

    請問規范上是上面的截圖中說的一樣么,?“現場移交樁”是指必須在施工紅線內的么?復測是測量現場移交樁的準確性么,?

  • 后澆帶設置的規范依據及施工工藝

    后澆帶設置的規范依據及施工工藝

  • 高層主樓與裙房可以不設沉降后澆帶嗎?

    以28層高層與三層裙房連為整體,,基礎形式采用梁筏基礎,,持力層為卵石層,承載力特征值320KPa,試算沉降主樓與裙房沉降差異很小,,不知道是不是可以不設沉降后澆帶,?小弟在這方面沒有多少經驗,請高手指教啊

  • 沉降后澆帶為界的兩個施工段

    現有大底盤工程,,兩個高層附帶連通的裙房,,因拆遷問題,以裙房的其中一條沉降后澆帶為界施工了一部分(一個高層+1/3的裙房,,現在需要要施工另一半,。請問對于新施工部分的連接有什么需要處理的。防水,,鋼筋保護,,沉降觀測。,。,。都需要做哪些處理?請大神們幫忙解決下,!

  • 后澆帶,,沉降縫,,伸縮縫從何處開始設置?

    地上32層(含裙樓3層),地下2層,,主樓筏板基礎厚度1800mm,,裙樓筏板厚度450mm,請問后澆帶與沉降縮,,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?

  • 想請教幾個沉降后澆帶的問題

    1.沉降后澆帶和伸縮后澆帶的澆筑時間,,在哪本規范上有具體明確? 2.沉降后澆帶是否可以兼作伸縮后澆帶,?二者除了澆筑時間不同,,施工做法上是一樣的吧? 3.沉降后澆帶多設置在主樓出來第二跨甚至更遠,,很少做在第一跨的,。為什么,?為了避免沉降差異,按理說不是第一跨更為合適嗎,?

  • 關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    1,、盈建科可以模擬施工過程,逐層加載,,并且每加載一次可以出一個沉降或者變形圖么,?2、盈建科可以在已經加載變形的基礎上繼續計算沉降變形么,?如果有別的辦法怎么模擬,?本工程20層,地下兩層,,裙房4層,,第5層以上是框剪結構,計算沉降后澆帶封閉時間對沉降的影響,。注:封閉時間對總沉降量有影響,,不能用總沉降減去不組裝10層以上樓層的沉降量。如圖

點擊加載更多

沉降后澆帶規范

沉降后澆帶規范專題,,為您提供沉降后澆帶規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降后澆帶規范 相關的專業交流討論,,更多沉降后澆帶規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度