本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶,。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了?。。,。,。,。,。?/p>
后澆帶設置的規范依據及施工工藝
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
現有大底盤工程,,兩個高層附帶連通的裙房,,因拆遷問題,以裙房的其中一條沉降后澆帶為界施工了一部分(一個高層+1/3的裙房,,現在需要要施工另一半,。請問對于新施工部分的連接有什么需要處理的。防水,,鋼筋保護,,沉降觀測。,。,。都需要做哪些處理?請大神們幫忙解決下,!
高層帶裙樓結構設后澆帶減緩不均勻沉降的話,,底層承臺梁也需斷開,,但考慮基礎埋深承臺梁一般在-1.5m以下,施工當中是如何保留這個后澆帶的呢,?我沒搞過施工所以想知道怎么做的,,不可能不回填基礎吧
請都一下各位前輩,,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎,?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎,?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,,求大蝦不吝賜教,,謝謝。
一,、工程概況案例工程為高層住宅小區項目,,并設有地下 ** 及配套用房等輔助設施,基礎形式多為樁筏基礎,、筏板基礎,,并涉及獨立基礎,、柱下條形基礎;地下 ** 底板,、頂板,、砼墻設置有后澆帶。筏板選用C35混凝土,,抗滲等級P6,。頂板、墻,、柱選用C35混凝土,,抗滲等級P6。后澆帶留設寬度800mm,,選用高于兩側一個等級的摻膨脹劑無收縮混凝土澆筑,。二、對后澆帶的留設要求1,、對后澆帶的要求1.1后澆帶是為在現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,,克服由于溫度、收縮而可能產生有害裂縫而設置的臨時施工縫,。該縫需根據設計要求保留一段時間后再澆筑,,將整個結構連成整體。1.2在后澆帶構造中,,除圖中注明者外,,后澆帶鋼筋應該按貫通留筋。1.3后澆帶的設置距離,,應考慮在有效降低溫差和收縮應力的條件下,,通過計算來獲得。在正常的施工條件下,,參照《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的相關規定施工,。1.4沉降后澆帶在主體封頂后,根據沉降記錄,,由設計單位確認后方可封閉,;收縮后澆帶應該在兩側混凝土齡期達到45d后方可封閉。
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架,??,?,?
在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.
主體結束有一段時間了,,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,,可是看模板和鋼筋都很亂,,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題,?謝謝!
本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,,只好分期開發。現在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,,但考慮擱置的時間比較長,,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶,。但是我是管設計的,,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,,提前封肯定會造成開裂,。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡,。
有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫,??裳鼗A長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,縫寬不宜小于800mm,,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內,。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,,其強度等級應提高一級,,且宜采用早強、補償收縮的混凝土,。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,,當主樓與裙房采用整體基礎,,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同,。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工,。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間
新人一枚,,請問國內關于沉降標保護的規范可以從哪看到,?我這邊的實際工程中,鋪筑每一層灰土的時候都會把沉降標埋了,,壓好后再挖出來是不是應該留在外面一直保護方便測量呢,?謝謝!:D
分享工程常識,歡迎大家討論
后澆帶,、伸縮縫、施工縫,、結構縫,、沉降縫的區別.rar 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,,保留一定時間后,,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力,,施工后澆帶分為后澆沉降帶,、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降,、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題,。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以—種功能為主,,其他功能為輔,。施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫(“縫”很寬,,故稱為“帶”),,待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,,這種“縫”即不存在,,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的,。施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫,。施工縫并不是一種真實存在的“縫
code of practice for use of masonary BS5628-1;weights of construction materials BS648;Vitrified clay pipes for use with surface water.pdf BS65
CECS273-2010組合樓板設計與施工規范
沉降后澆帶施工規范
沉降后澆帶施工規范專題,,為您提供沉降后澆帶施工規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沉降后澆帶施工規范 相關的專業交流討論,更多沉降后澆帶施工規范相關內容請訪問