本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,車庫地下室負1層,。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,,但考慮擱置的時間比較長,,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,,我堅決不同意提前封,,因為計算沉降差有10cm左右,,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意,。感激不盡,。
在11G101-1圖集中關于后澆帶的7.2.2條第3款中“當后澆帶區域留筋方式與后澆混凝土強度等級不一致時,………",,留筋方式1G101-1圖集中有兩種:貫通留筋和100%搭接留筋,,說其與而混凝土強度等級不一致這句話該怎么理解?
1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa,。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示,。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米,。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長,、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4、說實話如此設計施工難度較大,,又
大型商業綜合體,,塔樓為超高層,裙房設有沉降后澆帶,,因裙房需提前開業,,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,,上部結構荷載還會繼續大量增加,,能否提前封閉,有何后果,,有沒有類似案例,,請賜教
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅,、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂,。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了,?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了!?。,。。,。,。?/p>
17層的剪力墻結構,,地下兩層,,連接一層車庫。相接位置設置了沉降后澆帶,,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定,。 1,、該怎么驗算?后澆帶設在相接處第一跨,,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數,?2、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理,。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,這樣確實沒有基礎埋深了,。大家一般怎么處理,?
基本情況: 我們項目高160米,,37層,,框筒結構,;鉆孔灌注樁直徑1米樁,2.4米筏板,;地基主要為粘土層,,有2個很薄的淤泥層,,持力層位置-62米,。目前施工至13層,累計沉降量16mm,,參考周邊項目總沉降量估計為35mm,。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,想提前封閉,,請問各位大神是否可以,?若不可以是否有其他辦法處理?急求,!
高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎?,?30層現在施工到20層,,施工隊想提前澆筑,好回填地庫土方,,來年任務很緊,。后果到底有多嚴重????
以28層高層與三層裙房連為整體,,基礎形式采用梁筏基礎,持力層為卵石層,,承載力特征值320KPa,試算沉降主樓與裙房沉降差異很小,,不知道是不是可以不設沉降后澆帶?小弟在這方面沒有多少經驗,,請高手指教啊
如題,,建筑布局原因,,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,,而且不能調整后澆帶位置,如果沉降后澆帶沒有封閉好,,水池是否容易滲水,? 哪位高手,如何解決,,不吝賜教,,多謝了。
如圖,,工地的沉降后澆帶和伸縮后澆帶采用什么保護措施,?執行的情況如何?
高層帶裙樓結構設后澆帶減緩不均勻沉降的話,底層承臺梁也需斷開,,但考慮基礎埋深承臺梁一般在-1.5m以下,,施工當中是如何保留這個后澆帶的呢?我沒搞過施工所以想知道怎么做的,,不可能不回填基礎吧
伸縮后澆帶和沉降后澆帶有什么區別? 施工中有什么不同? 二者可以合二為一嗎? 后澆帶位置的梁\板\墻的鋼筋是否要斷開? 后澆帶可以通過基礎嗎? 后澆帶是否上下樓層和地下室底板的位置都要對齊啊? 請大家說說看
現有大底盤工程,,兩個高層附帶連通的裙房,因拆遷問題,,以裙房的其中一條沉降后澆帶為界施工了一部分(一個高層+1/3的裙房,,現在需要要施工另一半。請問對于新施工部分的連接有什么需要處理的,。防水,,鋼筋保護,沉降觀測,。,。。都需要做哪些處理,?請大神們幫忙解決下,!
1、盈建科可以模擬施工過程,,逐層加載,,并且每加載一次可以出一個沉降或者變形圖么?2,、盈建科可以在已經加載變形的基礎上繼續計算沉降變形么,?如果有別的辦法怎么模擬?本工程20層,,地下兩層,,裙房4層,,第5層以上是框剪結構,計算沉降后澆帶封閉時間對沉降的影響,。注:封閉時間對總沉降量有影響,,不能用總沉降減去不組裝10層以上樓層的沉降量。如圖
地上32層(含裙樓3層),,地下2層,,主樓筏板基礎厚度1800mm,,裙樓筏板厚度450mm,請問后澆帶與沉降縮,,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?
1.沉降后澆帶和伸縮后澆帶的澆筑時間,,在哪本規范上有具體明確? 2.沉降后澆帶是否可以兼作伸縮后澆帶,?二者除了澆筑時間不同,,施工做法上是一樣的吧? 3.沉降后澆帶多設置在主樓出來第二跨甚至更遠,,很少做在第一跨的,。為什么?為了避免沉降差異,,按理說不是第一跨更為合適嗎,?
外貼式后澆帶超前止水 相關參考圖集
沉降縫和后澆帶在房產大廈基礎中的設置
沉降后澆帶圖集
沉降后澆帶圖集專題,,為您提供沉降后澆帶圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降后澆帶圖集 相關的專業交流討論,,更多沉降后澆帶圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題