GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
電機外殼接地的銅線到底是哪種,?有的說是不小于4方的,有的說是不小于25方的,,還有的說是相線的一半,。規范上有詳細要求的嗎?
各位大神,,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?如下圖,,希望有規范支持,。謝謝
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
用黃綠銅絞線給電動機外殼接地時,5.5kV以下的電機用6平方毫米的銅線,;15kV以下的用16平方毫米的銅線,;30kV以下的用25平方毫米的銅線。,。,。。,。1,、這些東西是在哪里查到的?,?,??,?2,、接地的銅線用穿管嗎?3,、謝謝指點~
各位達人,,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。施工單位說,,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎,?那不接地為什么會擊穿,?請教各位達人,急急急?。,。?/p>
銅線可以用游標卡尺測量其截面積(圓形),那編織軟銅線如何測量呢,,因為是扁的,,測量寬度是不對的,測量其薄厚也是不對的,。那如何確定其截面積呢,?
今天我看到車間一配電盤內,原來是185鋁線,,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,,但后來由于載流量小導致發熱,,又并了一根150銅線,,這樣可以嗎?我是這樣理解的:兩線并聯,,電壓相等,,只不過銅線電阻小,流過電流相對大一些,,應該沒問題,,可總感覺有點問題,可不知道哪不對看了很多帖子,,發現都說由于兩線電阻不一致,,有可能導致小導線過流,,我算了一下,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,,185鋁線為0.0294/185,而且全長不超過60米,,電阻比大約為0.77,,按電流分配,也為超出鋁線載流范圍,,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,,無非是說電阻不一致,還有保護難度增加,,國標不允許,,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,希望拋磚引玉,,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵,, 銅鍍鋼絞線,,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,,價格的比較,。設用全銅為100
我們單位用的電氣試驗接地多股軟銅線只有4平方毫米,,個人覺得是不是太小了,,那應該要多大的才符合安全的要求。請各位高手賜教,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么,?求解,!先謝啦!
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,,網上有的說, 5A,, 有的說8 A,。本來裝一個廚房儲水式熱水器,1500w , 2.5平方線夠用,。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺,, 居然功率是1800瓦,, 這個么高,。 2.5A是不是不夠用了?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜