按電氣規范應該是相同規格的電纜才能并接,而我現在現場需要用銅線200平方的電纜和鋁線150平方的電纜并接,請問高手們這樣做可不可以?如不能,請說明理由,謝謝大家,請大家幫幫?/p>
各位達人,,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了,。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎,?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,,急急急!?。?/p>
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。。,?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
大家來討論下牽引電纜的方式,。 電纜是10kV,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,,這樣以來,,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀),。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,,有個變電站出線要經過一條道路,,這條道路有近20根電纜。這樣以來,,每250m就要放置十幾個分支箱,,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度,。但是用中間接頭的化如何防水,?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽引電纜最長有多長,,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引,。中間接頭的防水怎么處理?
我辦公室房頂上是電纜,,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,,誰知道怎么才能減少干擾啊,,謝謝拉樓頂有個鐵架,,半米高,架空,,四線全塑電纜
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣; 六,、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢,?小弟在此不勝感激
我請教各位一下,,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設,!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16、20,、25,、32、40,、50著幾種型號,!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
今天我看到車間一配電盤內,原來是185鋁線,,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,,但后來由于載流量小導致發熱,又并了一根150銅線,,這樣可以嗎,?我是這樣理解的:兩線并聯,電壓相等,,只不過銅線電阻小,,流過電流相對大一些,應該沒問題,,可總感覺有點問題,,可不知道哪不對看了很多帖子,發現都說由于兩線電阻不一致,,有可能導致小導線過流,,我算了一下,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,,185鋁線為0.0294/185,而且全長不超過60米,,電阻比大約為0.77,,按電流分配,也為超出鋁線載流范圍,,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,,無非是說電阻不一致,還有保護難度增加,,國標不允許,,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,,希望拋磚引玉,,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思?先謝謝各位了?。,。?/p>
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊,。,。
BTTZ電纜做分支電纜使用,,干線電纜4根BTTZ-1*70 支線電纜4根BTTZ-1*10。請問干線和支線分支處,,是用什么東西?。侩娎|分支器,?分流器,??型號規格是什么,?套什么定額,?
最近遇到了個難題,240平方的全銅電纜,,得從一樓運到30樓去,,豎井特別小,沒有足夠的工作面,。塔吊已經拆了,,離升機也拆了,電梯還沒有安裝好,。 現在不管用什么設備,,都得人工搬到30樓去。郁悶??!在網上找了些能牽引的吊電纜的設備,要不是沒有足夠的工作面,,就是設備太大或者太重,,沒法展開。 想了很久,,還是想用滑輪組先將吊電纜的鋼絲引出電井,,再用什么設備來牽引。又沒有找到合適的設備,。 請問列為大俠,,有什么好的辦法么,?感謝了!