  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 電機外殼接地的銅線到底是哪種,?

    電機外殼接地的銅線到底是哪種,?有的說是不小于4方的,有的說是不小于25方的,,還有的說是相線的一半,。規范上有詳細要求的嗎?

  • 工程接地施工圖片(銅線與模塊)

    工程接地施工圖片(銅線與模塊)

    上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊

  • 【討論】關于電動機外殼接地時候的銅線選擇

    用黃綠銅絞線給電動機外殼接地時,,5.5kV以下的電機用6平方毫米的銅線,;15kV以下的用16平方毫米的銅線;30kV以下的用25平方毫米的銅線,。,。。,。,。1、這些東西是在哪里查到的,?,??,?,?2、接地的銅線用穿管嗎,?3,、謝謝指點~

  • 10kv電纜銅線編織帶不接地有何影響,?

    10kv電纜銅線編織帶不接地有何影響?

    各位達人,,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了,。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎,?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,,急急急?。?!

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 一銅線一鋁線并用可以嗎

    今天我看到車間一配電盤內,,原來是185鋁線,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,,但后來由于載流量小導致發熱,,又并了一根150銅線,這樣可以嗎,?我是這樣理解的:兩線并聯,,電壓相等,只不過銅線電阻小,,流過電流相對大一些,,應該沒問題,,可總感覺有點問題,,可不知道哪不對看了很多帖子,發現都說由于兩線電阻不一致,,有可能導致小導線過流,,我算了一下,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,,185鋁線為0.0294/185,而且全長不超過60米,電阻比大約為0.77,,按電流分配,,也為超出鋁線載流范圍,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,,無非是說電阻不一致,,還有保護難度增加,國標不允許,,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,,希望拋磚引玉,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]

  • 鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,,銅線 防雷接地比較

    大家有沒有做個防雷接地,?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點,。 相同接地電阻上,價格的比較,。設用全銅為100

  • 落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?

    落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少,?

    各位大神,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少,?如下圖,,希望有規范支持。謝謝

  • 請問電氣試驗接地專用的多股軟銅線截面積要求要多大,?

    我們單位用的電氣試驗接地多股軟銅線只有4平方毫米,個人覺得是不是太小了,,那應該要多大的才符合安全的要求,。請各位高手賜教。

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,我是新人一枚,,想請教下大家關于工程接地施工問題,。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環,?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上,?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環,? 內容有點雜亂,,希望有高手能幫忙解決。

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1,、用四芯電纜合適嗎,?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極,。直流樁如何接地,?2、分別用120和16的電纜,,想知道是怎么計算選用的,?

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2,、這個預埋的JDG管,,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分

  • 電機怎么識別是銅線的還是鋁線的

    知識點:電機怎么識別 從電機的性能水平分析,無論采用什么材料,,只要性能指標能達到考核要求即可,,但從實際的設計和制造情況分析,劣質的或性能水平較差的材料,,要做出好性能的電機產品,,只是一種美好的愿望而已。     為了降低制造成本,,有的廠家不惜犧牲電機的性能水平,,采用鋁質電磁線,這種電機的性能水平,,很難達到標準規定的效率水平,,特別是近年來國家對于電機效率水平的高要求,采用鋁質電磁線,,絕對不能實現高效率的性能要求,。     但在電機市場上,特別是一些相對偏遠,,或當?shù)貨](méi)有

  • 電源的接地一般標準介紹

    一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠,、經濟合理、技術先進,。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,,電源設備機房應留有裕量,。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小,、設備分布及對電源需求等因素,,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設,。 應采用總等電位聯結,,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間,、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結,。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω,;當采用單獨接地體時,,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施,。<

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,,不知如何,請大家指導,。

點擊加載更多

接地銅線

接地銅線專題,,為您提供接地銅線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地銅線 相關的專業交流討論,,更多接地銅線相關內容請?jiān)L問