今天我看到車間一配電盤內,,原來是185鋁線,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,,但后來由于載流量小導致發熱,,又并了一根150銅線,這樣可以嗎,?我是這樣理解的:兩線并聯,,電壓相等,只不過銅線電阻小,,流過電流相對大一些,,應該沒問題,可總感覺有點問題,,可不知道哪不對看了很多帖子,,發現都說由于兩線電阻不一致,有可能導致小導線過流,,我算了一下,,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,,185鋁線為0.0294/185,,而且全長不超過60米,電阻比大約為0.77,,按電流分配,,也為超出鋁線載流范圍,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,無非是說電阻不一致,,還有保護難度增加,,國標不允許,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,,希望拋磚引玉,,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,,大家說說看,。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
請問,,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕,。地點在四川,。空調冷負荷指標大概是多少,。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少,?
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度,?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積、公共區面積,,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,,分別乘以各自面積,,再加起來?那種方法更準確,?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,,網上有的說,, 5A, 有的說8 A,。本來裝一個廚房儲水式熱水器,,1500w , 2.5平方線夠用,。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺,, 居然功率是1800瓦, 這個么高,。 2.5A是不是不夠用了,?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,,熱負荷新風量要怎么算,?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,,比如餐廳,,中午一次,晚上一次,,如果用軟件計算,,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,,比如一間是餐廳,,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎,?
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數,、有功負荷系數,、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數,、無功負荷系數,,這些是什么系數啊,?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢,?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了,。
最近在做一個一級的醫院,,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢,?求做過相關項目的大神講解下
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,,或許對你有用,。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),,假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少,?若取0.5系數,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A,。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,,這個問題如何考慮,請大家發言,。
云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少
請教大家,,此處的濕負荷,,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31,?
各位師傅,,小弟新手,,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,,面積61000平方米,,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,,地下一層分為9個分區,,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,,電梯2部共一臺變壓器共800kVA,。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷,?供電局選的變壓器夠用嗎?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明、二級負荷,、消防常用,、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,至少要幾條進線回路,?
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么,?
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外,。 理解和用好這兩條條款要求,,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源