今天我看到車間一配電盤內,原來是185鋁線,,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,,但后來由于載流量小導致發熱,又并了一根150銅線,,這樣可以嗎,?我是這樣理解的:兩線并聯,電壓相等,,只不過銅線電阻小,,流過電流相對大一些,應該沒問題,,可總感覺有點問題,,可不知道哪不對看了很多帖子,發現都說由于兩線電阻不一致,,有可能導致小導線過流,我算了一下,,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,185鋁線為0.0294/185,,而且全長不超過60米,,電阻比大約為0.77,按電流分配,,也為超出鋁線載流范圍,,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,無非是說電阻不一致,,還有保護難度增加,,國標不允許,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,,希望拋磚引玉,,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,大家說說看,。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標、照明密度,、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,機房面積估算,、冷卻水估算等等,。希望對大家有用。我也是新手,。共同努力,!
請問,,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕,。地點在四川,。空調冷負荷指標大概是多少,。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少,?
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度,?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積、公共區面積,,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,,分別乘以各自面積,,再加起來?那種方法更準確,?大家討論討論
小弟做電氣設計半年多了,,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,,現在問題就來了,。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數,?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數,、無功負荷系數分別是什么,?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,,這些是什么系數?。渴遣皇歉鹘M用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢,?這個數值選取沒有具體的規定嗎,?菜鳥謝謝個人高手了。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明,、二級負荷、消防常用,、消防備用,,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,,減少出線回路,,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,,如果不行,,至少要幾條進線回路?
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用,。
最近在做一個一級的醫院,,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢,?求做過相關項目的大神講解下
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么,?
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少,?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎,?
知識點:電機怎么識別 從電機的性能水平分析,,無論采用什么材料,,只要性能指標能達到考核要求即可,但從實際的設計和制造情況分析,,劣質的或性能水平較差的材料,,要做出好性能的電機產品,只是一種美好的愿望而已,。 為了降低制造成本,,有的廠家不惜犧牲電機的性能水平,采用鋁質電磁線,,這種電機的性能水平,,很難達到標準規定的效率水平,特別是近年來國家對于電機效率水平的高要求,,采用鋁質電磁線,,絕對不能實現高效率的性能要求。 但在電機市場上,,特別是一些相對偏遠,,或當地沒有
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,,網上有的說, 5A,, 有的說8 A。本來裝一個廚房儲水式熱水器,,1500w , 2.5平方線夠用,。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺, 居然功率是1800瓦,, 這個么高,。 2.5A是不是不夠用了,?
各位師傅,,小弟新手,跟師傅接了個工程,,工程有地下二層,,面積61000平方米,分為17個防火分區,,地下層二層分為8個分區,,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA,。但供電局出供電答復方案時,,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA,。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷,?供電局選的變壓器夠用嗎,?