  • 風機盤管與風管的連接問題!

    我們這個工程單層面積不大,,沒有新風系統,,靠的是水制冷;施工單位裝的風盤與兩米長的風管連接處只有‘下面與左右兩面’有螺栓固定,上面沒有螺栓固定;我想問一下:一,、風管與風盤連接處的上面是不是必須加螺栓固定?二,、風盤與風管全部用的是吊桿(風盤四個角落各一個吊桿,風管[長2.500米]用兩根吊桿吊一個角鋼,,其他沒有任何防晃措施),,是不是這個風管該加角鋼支架固定?這些規定在規范里面有具體的規定嗎,?我參加工作時間斷,,沒有施工經驗,還望高手指點??!

  • 關于消防排煙風機與送風風機軟連接選擇的問題

    本人業主單位管電氣的,但是想學習暖通內容:今天與項目暖通工程師一起移交時發現如下問題,,由于各自管轄范圍不一樣不好現場多說消防排煙風機及正壓送風風機與風管軟連接均使用三防帆布材料1,、疑問:排煙風機按規范應該選用不燃材料,應該不能使用三防帆布做軟連接吧,。排煙系統屬于高溫排煙系統應該要用不燃材料做軟連接,,如硅鈦軟連接。個人知道原因是排煙風機屬于消防時使用要求不燃,,且煙溫度高,。2、疑問:消防正壓送風風機的軟連接是否一也要使用不燃材料,,正壓送風風機等于是送新風,,空氣問題并不高。如果必須用不燃材料請問理由及依據是什么,。3,、疑問:像消防排煙風機及正壓送風風機安裝于室外屋頂,風機不會處于火災環境是否也一定要用不燃材料,,三防帆布不可以嗎,。4,、疑問:正常通風風機軟連接使用三防帆布是否必須雙層(以前做施工單位的時候聽甲方說過,甲方是軍隊領導),,能否告知相應的規范,。希望論壇兄弟予以解答,謝謝,。

  • 正壓送風機與風道是如何連接

    正壓送風機與風道是如何連接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm

  • 風機前后與風管是怎么連接的?

    這也是個很簡單的問題,,不過我在畫圖的過程中,,發現風機與風管相連時,每個人都有自己的畫法,?有沒有比較統一的畫法,?有些用了天圓地方,有些只用了軟接頭請高手指教,。謝謝,。

  • 關于帆布軟連接的問題請教

    朋友那裝了幾臺風機盤管,著急裝修著急進人辦公,,但是試運行的時候,,帆布軟連接味道大,其實我在工地聞慣了這種味倒沒覺得什么,,只是辦公室的人受不了,,問下前輩有什么辦法,以前的項目就是吹幾天就沒了,,但是這里著急用

  • 軟連接出現砂眼,是什么情況

    軟連接出現砂眼,,是什么情況

    朋友的項目最近出了點問題最近去看了下,風機盤管有多臺軟連接出現了砂眼,,看樣是腐蝕出來的,。因?yàn)槿ツ甓煊昧艘粋€(gè)冬天都沒有問題,夏天沒有使用就放水了,,今年就出現了這種情況,。請教前輩之前有沒有碰到這種情況,是腐蝕問題還是水質問題,,質量問題也有可能,,可這家品牌的軟連接我也用,一直沒有出現這種問題。

  • 采暖系統的軟連接為什么被拉開?,?

    我遇到了三次供暖系統中軟連接被拉開的情況第一次,。偶然發現新風機的回水管軟連接也不知道什么時候被拉開,管路向后坐了大概200mm的距離,,軟連接是DN80的,。解決辦法:更換一個軟連接后,將水管復位,,固定支架重新緊固,。第二次。采暖水泵夜間正常運轉,,突然一聲巨響水泵出水立管軟連接的外圈鋼絲斷裂,,軟連接被拉伸損壞,第二天下午,,同一個系統的另一臺水泵也遭此厄運,,發生了同樣的情況,當時據說水泵的進水壓力1.7mpa,,正常運轉的壓力為0.5-0.7mpa,隨即加急采購安全閥,,在每臺水泵進水橫管段 增加安裝,,設定超壓泄水,問題再沒發生,。此前這套系統正常運行了兩年未有事故,。第三次。前幾天冬夏季轉換時,,開啟采暖水泵進水閥門時,,突然一聲巨響,采暖水泵的立管段軟連接變型,,橫管段軟連接鋼絲被拉伸斷裂,,軟連接被拉伸100mm長,所有水泵都沒有工作的情況下發生的事,,不過系統里有1.0mpa的壓力我很不理解,,為什么都是在采暖系統中出現問題。請高人們針對三次事件分析原因,,并針對問題各抒己見,。

  • 風機盤管水管連接方法求教

    風機盤管水管連接方法求教

    各位高人好,我現在接觸到的一種風機盤管出廠已經裝好了閥組,留了供回水的兩個接頭,。但接頭不是常見的螺紋接口,,貌似需要焊接。請問怎樣才能將其與水管連接起來,?其中一個管口貼盤管貼的很近,,要焊很困難的。

  • 橡膠軟連接的型號如何區分?

    橡膠軟連接主要是作為管道減震補償器使用,,在引進橡膠軟接頭時有不同的廠家通過各種不同的渠道引進,,因此衍生出來的橡膠軟接頭的名稱和型號方面會有很大的區別,首先在上海地區一般稱作橡膠避震喉,、橡膠減震器,、水泵橡膠減震器等,在中原地區有可曲撓橡膠軟接頭,、撓性接頭,、柔性橡膠接頭等。雖然各地區名稱不一樣但是產品的外觀和質量以及性能基本相同所以使用者沒有必要擔心,。在生活地區橡膠接頭型號主要以KXT為主衍生出來的型號是KXT-I,、KXT-II、KXT-III等此種型號沒有具體的含義,,主要是對應的工作壓力不同一般為0.6mpa,、1.0mpa、JGD-DF型為一般的橡膠接頭后者為端面全密封可曲撓橡膠接頭,,端面橡膠接頭相比于一般的可曲撓橡膠接頭的密封性更好,,一般的大口徑橡膠軟接頭型號為GJQ-DF型和GJQ-DF-II型這兩種型號在電力和水利設計院比較常用,因此在大口徑橡膠軟接頭的領域,。

  • 橡膠軟連接的優點是什么

    KXT/JGD型可曲撓橡膠接頭是連接管道系統,,主要的作用是隔離設備和管道系統、調節流量,、防止回流,、調節和排泄壓力。被廣泛的應用于污水處理,、循環水,、供水排水、電力等各個領域,。橡膠接頭口徑,、壓力、材質,、溫度廣之,,產品組合全,配套能力強、性價比高,、壽命長等特點,。一般天然橡膠適用于-20~80℃,材質特殊具有耐磨橡膠,,氟橡膠溫度則可以達到150℃管道閥門,,三元乙丙橡膠適用于-50~120℃。橡膠接頭又分為扣槽和大翻邊兩種,,水泵進口位置需要安裝加固限位,,防止球體拉脫。 1,、法蘭連接橡膠接頭:球體帶有法蘭與管道采用法蘭連接的橡膠接頭,。 2、絲扣連接閥門:球體帶有絲扣與管道采用絲扣橡膠接頭,。 3,、卡箍連接閥門:閥體帶有卡箍,卡箍多采用304或者316L與管道采用絲扣連接的橡膠接頭,。 

  • 布風管與冷風機如何連接?

    在冷庫,、機械車間等場所,,冷風機是夏季制冷的角色擔當。

  • 探討:吊頂百葉窗回風口是否與風機盤管軟連接

    一新開業大型商場中央空調系統制冷效果不好,,吊頂百葉窗回風口沒有與風機盤管軟連接,。百葉窗與風機盤管底面高度為300--600mm不等。吊頂下面的熱空氣不能從回風口進入風機盤管冷熱交換(只有極少部分),,且風機盤管回風口有一溫度傳感器,,控制電磁二通閥的通斷調節室內溫度,。根據冷熱空氣的比重不同,,吊頂上面的空氣不可能達到人體舒適溫度,而溫控系統形同虛設,,以上不知是否?,F(xiàn)請教各位共同探討,先謝了??!

  • 落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少,?

    落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?

    各位大神,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少,?如下圖,,希望有規范支持。謝謝

  • 風機盤管供回水管采用PPR管,不用軟連接可不可以,?

    風機盤管供回水管采用PPR管,,不用軟連接可不可以?,?我們以前有個小工程這么做過,,供回水管采用PPR管,考慮到塑料管一定的柔性,,所以取消了軟連接,,大家說這么做有沒有什么問題?

  • 新風管與風機盤管的連接方式?

    新風管接入風機盤管送風管,如何確保新風量?因為風速不同,風壓不同造成新風量不確定,如何控制?

  • 排煙風機與風管之間的連接問題

    排煙風機與風管之間的連接問題

    大家看看我們施工的排煙風機與管道之間的連接方式,,(見下圖),,我總覺得這樣時間久了軟接與風管之間會脫落,但是不知道要怎么做,,謝謝各位?。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!

  • 變壓器軟連接可以水平牽引嗎

    受總柜到變壓器間有一段軟連接,由于受總柜母線的出線高度和變壓器低壓套管上接線端子高度差不多,,所以采用軟連接水平牽引,,請問合理嗎?

  • 給出一些風機盤管,,怎樣選連接管的直徑

    給出一些風機盤管,,怎樣選連接管的直徑?

  • 約克外機風扇怎樣與軸流風機連接,?

    空調約克外機安裝在室內`窗邊安裝了兩臺軸流風機來循環風~ 軸流風機必須與外機的風扇一起啟動!問題是外機風扇怎樣與軸流風機連接?謝謝各位~

  • 風機盤管用波紋管連接可以嗎

    請教各位高手: 風機盤管供回水管用不銹鋼波紋管連接,,是否可以具有減震作用,? 以前使用的都是橡膠軟管,現在施工隊使用不銹鋼波紋管,,不知效果如何,, 希望各位高手能夠及時給予指教 。 謝謝各位,!